Блок пожарный управления "Поток-3Н" вер.1.10 и блок индикации и управления "Поток-БКИ" вер.2.00, совместно с пультом "С2000М" (вер. 3.03 и выше) и шкафами контрольно-пусковыми (ШКП) обеспечивают управление оборудованием насосной станции спринклерного, дренчерного, пенного пожаротушения или противопожарного водопровода. 6 лет 11 месяцев назад Информационный отдел НВП Болид 280Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Когда уже сделают возможно выключать звук на поток-бки , а то при каждом пуски опроса в упроге начинает верещать пока сброс звука не нажмешь. 6 лет 11 месяцев назад Меркуль Игорь Юрьевич 141Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Поддерживаю, такая же проблема и с С2000-БКИ. Возможно и с С2000-ПТ 6 лет 10 месяцев назад Земляков Виталий Анатольевич 19Добрый день. Актуальные версии Поток-БКИ (2.00), С2000-ПТ (2.60) различают поиск приборов Uprog'ом, Pprog'ом и Orion Prog'ом от обычного взаимодействия с сетевым контроллером. (Если быть точнее: если звук на блоке индикации отключен, а обмена с сетевым контроллером нет - то еденичный запуск поиска приборов перечисленными программами его не включит).
– Кочетков Сергей Андреевич 6 лет 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
В версии 2.00 Поток-БКИ время звуковой индикации при потере связи с пультом увеличено с 15с. до 60 с (мелочь, а приятно). 6 лет 10 месяцев назад Кочеткова Ольга Ивановна 391Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Здравствуйте ! 6 лет 10 месяцев назад Торопов Алексей Владимирович 3Добрый день.
Поток-3Н в.1.10 позволяет реализовать описанный алгоритм. https://bolid.ru/files/373/566/potok_3n_ret_jan_18.pdf стр.79 РЭ (примеры пользовательских конфигураций). Первый пример - Ваш случай) – Кочетков Сергей Андреевич 6 лет 10 месяцев назад Огромное спасибо за подсказку!
Это радует, а то для реализации данного алгоритма на Поток-3Н версии 1,05 требовалось два прибора. – Торопов Алексей Владимирович 6 лет 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Интересно, а жокей-насос (подкачивающий) у вас есть? если есть, то куда его подключить? 6 лет 9 месяцев назад Шимец Руслан Федорович 132Добрый день. Жокей насос в схеме нашей насосной ПТ отсутствует.
– Торопов Алексей Владимирович 6 лет 9 месяцев назад Торопов Алексей Владимирович , а чем поддерживается давление в системе?
– Ситников Алексей Юрьевич 6 лет 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Тоже интересует. Много насосных делал, раньше был бублик большой (ёмкость на 2/3 воды и 1/3 воздуха) и современная с жокей-насосом. 6 лет 9 месяцев назад Шимец Руслан Федорович 132Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
добавить комментарий