Не работает тактика "Включить на время" С2000-СП4/220   (1.10)   С2000- КДЛ вер.(2.15). Сценарии написаны в С2000-М (3.02) По этому сценарию он открывает клапан но не закрывает его через заданное время. По снятию разрешающего условия закрывается. Реле других приборов с этим сценарием работают. Сообщения рабочее и исходное приходят. Тактика "Включить " работает. В чём дело,подскажите?

6 лет 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

Проблема в описании тактик управления описанных в паспорте на сп-4

6 лет 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Скорее всего так.Если давать описание то хорошо бы включать и тактики какие поддерживает.Сталкиваюсь не первый раз. В запрещающее условие  шага сценария организовал таймер, им и закрываю  клапан через нужное время.

6 лет 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

С2000-СП4, поддерживает все тактики, но есть особенности:
1. Время управления и задержка, берется из конфигурации КДЛа (вкладка "Клапан", для каждого конкретного клапана).
2. Мигание (тактика с маской мигания), воспринимается как включение.
Т.е. все тактики будут работать по аналогии с тактиками 1 и 2 (меняются только условия включения и выключения).

6 лет 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Алексей, если я правильно понял, то для каждого клапана нужно будет применить тактику автономного управления .Это очень неудобно  при большом количестве клапанов. Для каждого нужно будет перепрограмировать если нужно поменять время открытия поэтому у меня стоит "0" управление от С2000-М".Привязав в сценарии к разделу-таймеру, как разрешающему в шаге сценария, изменением его я сразу меняю время открытия всех клапанов. Спасибо за ответ, это пригодится на будующее.

6 лет 10 месяцев назад

avatar
Тактики можно использовать, как локальные (задается в КДЛ), так и централизованные (задается в пульте). Но время управления и задержку, необходимо устанавливать локально (т.е. в КДЛе).

Бугров Алексей 6 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4126 раз

ЗАДАН

6 лет 10 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000-СП4/220

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.