Народ... голову сломал... В Адресной радиоканальной подсистеме «С2000Р» есть все охранные извещатели (С2000Р-ШИК, С2000Р-ИК, С2000Р-СМК) ... а про "С2000Р-СТЕКЛО" производитель забыл???? Подскажите люди добрые можно что то придумать с радиоканальными датчиками на разбитие стекла сторонних производителей? Но нужно завязать все на С2000. 6 лет 9 месяцев назад Сергей Николаевич 5Дмитрий... вневедомственная охрана сказала "стекла" лепить(((
– Сергей Николаевич 6 лет 9 месяцев назад А «"стекла" лепить(((» по проводам не «прокатит»?
Если исходить из их нормативов, то нужен «авторский надзор», а если «чтобы было», то «наколхозить» - «Р-СМК + «стекло» + батарейка». А совместить разные радиоканальные подсистемы штатными способами не получится. – Карпов Дмитрий 6 лет 9 месяцев назад охрана попросила "стёкла" лепить... и бронеплёнку на окна клеить?))
а то есть такая легенда - стукнули по стеклу кувалдой, оно и выпало вместе с рамой, но звука разбития не было, плёнка же – Волков Андрей 6 лет 9 месяцев назад На вебинаре по радиоканальной системе говорилось, что на радиоканале планируется выпуск всей линейки существующих извещателей, но постепенно.
– Сахаров Артём Юрьевич 6 лет 9 месяцев назад Народ... ну я же на полном серьезе помощи прошу... На объекте огромное количество окон... многие из них занавешаны плотными шторами... поэтому требуется "стекло" ставить в каждый оконный проем... тянуть все это проводами не эстетично... дорого и не практично(((
– Сергей Николаевич 6 лет 9 месяцев назад «наколхозить» - «Р-СМК + «стекло» + батарейка». Дмитрий... а как сброс тревоги произвести на "стекле"??
– Сергей Николаевич 6 лет 9 месяцев назад как сброс тревоги произвести на "стекле"?
Память тревоги не включать. тянуть все это проводами не эстетично... дорого и не практично((( за шторами одинаково эстетично тянуть проводами или радиоканалом насчет "дорого" - надо считать насколько практично выяснится через пару лет. – Баулин Владимир Александрович 6 лет 9 месяцев назад Владимир, а что на счет практичности?? Срок службы радиоканальных систем меньше? Или это на счет элементов питания?
– Сергей Николаевич 6 лет 9 месяцев назад В том числе и питание. И много внешних факторов, которые на проводные системы влияния практически не оказывают.
И ещё момент - представитель одного из производителей радиоканальных систем практически дословно сказал - если есть возможность кладите провода, радиоканальные это крайний случай. – Баулин Владимир Александрович 6 лет 9 месяцев назад А Вы думаете делать на каждое окно С2000Р-СТЕКЛО. дешевли выдет?...
И на радиоканальной системе в общем.Сергей Николаевич уже немного сэкономили или нет?!. Надо выходить из ситуациии куда деваться! – Сергей.Ш 6 лет 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
5574 раза
6 лет 9 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
По поводу забыл или «забиль», это в тех.поддержку.
– Карпов Дмитрий 6 лет 9 месяцев назад
#ссылка