партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажС2000 АР2

Инсталляция, монтаж » С2000 АР2

Доброго  времени коллеги. Подскажите как подключить конторольные выходы (состояние АКБ ,наличие сетевого наряжения) с уровнем 0/5в СКАТ-1200У исп.5000 к АР2

6 лет 2 месяца назад

avatar
Через УК-ВК.
На ИВЭПРе примерно так же.

 

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 2 месяца назад

Так в этом СКАТе врооде релейные выходы.

Баулин Владимир Александрович 6 лет 2 месяца назад

Действительно релейные.Даже странно.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

а где там релейные ? ткните носом) вот из паспорта:контакт 5  - информация о наличии сети,  0  В вотсутствие сети, от  3  до  4  В приналичии сети,может работать навход с сопротивлением не менее30 кОм
, контакт 6 - информация о исправности цепей АКБ - при не исправности в цепи АКБ уровень напряжения 0 В, приотсутствии
не исправностей в цепиАКБ - от 4 до 5 В

6 лет 2 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

да действительно релейные ) вопрос закрыт)

6 лет 2 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4171 раз

ЗАДАН

6 лет 2 месяца назад

ПРОДУКТЫ

С2000-АР2 исп.02

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.