Доброго времени коллеги. Подскажите как подключить конторольные выходы (состояние АКБ ,наличие сетевого наряжения) с уровнем 0/5в СКАТ-1200У исп.5000 к АР2 6 лет 9 месяцев назад Ульянов Максим Александрович 9Так в этом СКАТе врооде релейные выходы.
– Баулин Владимир Александрович 6 лет 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
а где там релейные ? ткните носом) вот из паспорта:контакт 5 - информация о наличии сети, 0 В вотсутствие сети, от 3 до 4 В приналичии сети,может работать навход с сопротивлением не менее30 кОм 6 лет 9 месяцев назад Ульянов Максим Александрович 9Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
да действительно релейные ) вопрос закрыт) 6 лет 9 месяцев назад Ульянов Максим Александрович 9Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
4468 раз
6 лет 9 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
На ИВЭПРе примерно так же.
– Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 9 месяцев назад
#ссылка