Здравствуйте! При постановке раздела на охрану при помощии С2000 БКИ (вер. 2.40), который подключен через ПКУ (С2000М) к ОРИОН Про (вер 1.20.2) начинает моргать оранжевым цветом ламочка "неисправность" и "номер раздела". При этом раздел под охрану ставится, об этом свидетельствует надпись на ПКУ и в мониторе оперативной задачи. При снятии раздела лампочка "Неисправность" гаснет. ПКУ работает в режиме "Компьютер", при отключении Ориона Про индикация БКИ возвращается в штатный режим. 6 лет 10 месяцев назад Грачнев А.А. 2Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Спасибо! БКИ действительно реагировал на открытые корпуса КДЛ 6 лет 10 месяцев назад Грачнев А.А. 2Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Рад что помог ) 6 лет 10 месяцев назад Бучель Фёдор Сергеевич 828Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
4232 раза
6 лет 10 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Бучель Фёдор Сергеевич 6 лет 10 месяцев назад
#ссылка