партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияИндикация С 2000БКИ при подключении к АРМ ОРИОН Про

Эксплуатация » Индикация С 2000БКИ при подключении к АРМ ОРИОН Про

Здравствуйте! При постановке раздела на охрану при помощии С2000 БКИ (вер. 2.40), который подключен через ПКУ (С2000М) к ОРИОН Про (вер 1.20.2) начинает моргать оранжевым цветом ламочка "неисправность" и "номер раздела". При этом раздел под охрану ставится, об этом свидетельствует надпись на ПКУ и в мониторе оперативной задачи. При снятии раздела лампочка "Неисправность" гаснет. ПКУ работает в режиме "Компьютер", при отключении Ориона Про индикация БКИ возвращается в штатный режим. 

6 лет 10 месяцев назад

avatar
А без арма как?проверьте закрыты ли корпуса приборов

Бучель Фёдор Сергеевич 6 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Спасибо! БКИ действительно реагировал на открытые корпуса КДЛ 

6 лет 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Рад что помог )

6 лет 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4232 раза

ЗАДАН

6 лет 10 месяцев назад