партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажС2000-ИТ+Заря УСИ

Инсталляция, монтаж » С2000-ИТ+Заря УСИ

Всем форумчанам привет!
Вопросы простые. Речь идёт о сопряжении оборудования НВП Болид и СПИ Заря с помощью С2000-ИТ и ретранслятора Заря УСИ. С2000-ИТ в режиме "ведомый" (под управлением С2000М). Кто-нибудь сталкивался? Как работает? Есть ли подводные камни при пусконаладке?

6 лет 9 месяцев назад

avatar
С Зарей не сталкивался, а с Альтоникой было. Могу попытаться найти конфигурацию.

Баулин Владимир Александрович 6 лет 9 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

  1. При работе в составе пульта С2000-М, прибор ИТ является транслятором и все события от приборов передаёт на него именно пульт, поэтому необходимо обеспечить его правильную настройку через программу Pprog (сквозная нумерация зон, трансляция событий). Основная задача оконечного устройства - передача информации на ПЦО, а поскольку ИТ работает со стандартизированными протоколами Contact,то в сообщении он не передаёт физический адрес прибора или номер входа, а его уникальный Contact ID номер, соответственно необходимо каждой зоне, реле, зоне состояния прибора от которых требуется получить событие назначить Contact ID номер в сквозном порядке - с 1 по 999. Все эти зоны, реле и зоны состояния приборов необходимо объединить в разделы и прописать их на вкладке трансляции событий на ИТ с учётом фильтра событий. Более подробно можно почитать в РЭ на пульт, например в РЭ на версию 3.02в пункте 2.3.6.2 Особенности настройки передачи событий приборам «С2000-ИТ»,«УО-4С исп. 02» и «С2000-PGE», стр  Обычно при работе с устройствами согласования, отключается режим вызывного тона, подбирается набор номера  (чаще всего - в импульсном  наборе). Можно отключить ожидание диалтона, если согласующий  его не генерирует. Остальные параметры подбираются эмпирически.
     
    К сожалению, мы не можем дать вам более детальное описание параметров, поскольку под каждое устройство согласование необходимо подбирать настройки индивидуально. Обычно мы рекомендуем отталкиваться от дефолтных параметров настройки ИТ (данные приведены в таблице 3 на стр.12 руководства.  Могу предложить задействовать внутренний технологический ШС при нарушении которого, ИТ должен щёлкать реле и осуществлять попытку дозвона – так вы сможете определить пытается ли звонить или нет.
     

6 лет 9 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4106 раз

ЗАДАН

6 лет 9 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000-ИТ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.