партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажУправление разделами С2000-КС

Инсталляция, монтаж » Управление разделами С2000-КС

Добрый день, С2000-КС v 1.03 подключено к С2000-М v2.07.
С2000-КС режим работы 2(опрашиваемый прибор) при наборе паролей на с2000-КС пульт С2000 выдает сообщение: «доступ запрещен» при наборе тех же паролей на С2000-М разделы можно снять или поставить на охрану. Вопрос, что нужно что бы с пульта С2000-КС можно было управлять разделами.

Конфиги прилагаются:
https://drive.google.com/open?id=0B_ge2IpzFYVmMnFhZFU5eTdER3Qya3AzUXdFTXBFLWJJR04w

6 лет 2 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Да, сделать так можно, управлять с КС разделами можно, так же их состояния могут отображаться на светодиодах. В вашей конфигурации явных ошибок не видно, разделы есть, УД есть, пароли есть, привязка есть, все верно. А нельзя ли конфигурацию КС посмотреть, может там что-то?

6 лет 2 месяца назад

avatar
в юпроге в конфигурации С2000-кс не можем залить имзененную конфигурацию

конфиг КС https://drive.google.com/open?id=0B_ge2IpzFYVmSmtyUUdNd0NLWUh1Q3hOZVFNdDE0RUlOUlpF

Князев Илья Сергеевич 6 лет 2 месяца назад

А как вы производите процесс взяти/снятия с КС? Опишите последовательность действий.

Тремасов Константин Александрович 6 лет 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)