Здравствуйте. Есть пожарная сигнализация, полностью адресная - Дип34а, КДЛ, КПБ, СП1, СП2, РИП 12RS, Рупор-200, БКИ. Очень большое количество датчиков, порядка 3500 шт. Ввиду этого создано много разделов и групп разделов и одна группа раздело в которой собраны все разделы и привязано к БКИ чтобы одной кнопкой ставить под охрану все (Для каждого пульта своя группа). Все разделено на три пульта вер. 2.07. Все настроено и работает как положено. Ставится, становится, срабатывает, отображается. Все программировалось в PProg и записывалось в пульты. Устанавливаю Орион Про 1.20 (лицензия на 127), пульты подключены все к одному порту через С2000-ПИ. Конфигурацию в орион заливаю из пульта, в орионе ничего не настраиваю, все как считалось, вроде все работает. Но если ставлю или снимаю одной кнопкой на БКИ группу разделов к которой привязано все, все ставиться или снимается нормально как положено, а в мониторе отображается только часть разделов под охраной остальны сняты, а физически стоят под охраной (смотрю в пульте и на БКИ), перегружаю оператиную задачу, как прочухается отображает как надо. А если начинаю нажимать кнопки групп разделов в которых собраны определенные разделы, то в орионе все отображается сразу и как надо. Блин про иерархию разделов опишу подробнее. Есть 320 разделов обедененных в 35 групп разделов (с номерами от 680 до 714) и есть группа разделов (под номером 715) в которую собраны все 320 разделов. Так вот когда нажимаю 715 группу разделов все ставится, а орион отображает только часть разделов под охраной, остальные сняты, помогает перезегрузка ОЗ. А если нажимаю гуппы разделов от680 до 714 поочередно от орион тображает все как надо. Че за....?
Параллельно еще один вопрос. Если нажимать подряд все 35 групп разделов то под охрану возьмутся только первые 6, 7, а остально придется нажимать повторно и опять только 6,7 , таким образом под охрану встанут за раз 6, 7 групп разделов, почему? Хотя группа которая включает все 320 разделов ставиться без проблем.

6 лет 10 месяцев назад

avatar
Нумерация разделов и групп между пультами не пересекается?

Ростовцев Вячеслав Викторович 6 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

8 ответов

Нет. Уже пройденая ошибка. С Орионом раньше не сталкивался. И так как программировал сначала пульты (орион нарисовался протом) нумирацию разделов и групп в каждом пульте начинал с 1. Когда считал конфигурацию с каждого пульта поочередно увидел что он просто заменяет уже существующие разделы и остаются только разделы с последней считанной конфигурации. Удивившись и разговаривая "замечательные" слова стал переписывать номера разделов в каждом пульте, делать сквозную. Так что нет нумерация для каждого пульта уникальная.

6 лет 10 месяцев назад

avatar
А правильное состояние каких разделов с какого пульта отображается в ОЗ? Того, к которому подключен БКИ?

Ростовцев Вячеслав Викторович 6 лет 10 месяцев назад

К каждому из трех пультов подключены БКИ и иерархия разделов и групп разделов описанная мною имеет место быть в каждом из пультов. Поэтому проблема отображения для каждого пульта одинакова, часть показывает правильно, часть нет.

Денис Игоревич 6 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

По моему он тупо не тянет такой поток команд, вам бы как вариант разделить пульты по разным портам и скорость до 19200 поднять, может поможет.

6 лет 10 месяцев назад

avatar
Тоже склоняюсь к тому, что что-то там за чем-то не поспевает. Вроде у болида нет проверки отправленных/переданных данных по 485. Т. е. команда ушла с пульта, а дошла они или нет до устройства, пульту по барабану. Если не так, поправьте. Кстати из-за этого очень часто в С2000-2 появляются лишние ключи, которые вроде как удалилсь из АРМа, а из контроллера не шмогли))

Ростовцев Вячеслав Викторович 6 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Да у меня была такая мысль (разделить по портам), тем более что "минздрав" рекомендует подключать каждый пульт напрямую к своему порту (скорость опроса увеличется в з раза). Но это надо добавить к компу два физических порта или взять два ПИ 232-USB. А уже все закончено, документы подписаны, денги уплочены. Нет конечно нет ничего не возможного, если сильно надо то можно (за свой счет). Но это крайний случай, пока хочется попробовать без этого.

6 лет 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Я вот другого не пойму разве в ОЗ нет постоянного опроса состояний, которы происходит после перезагрузки ОЗ. Ведь после перезагрузки он выдает правильное состояние всех разделов и групп. А значит опрашивает и получает ответ о состоянии. Что и происходит если нажимать каждый раздел по одному. А пункт меню в мониторе ОЗ "настройки - запрос состояний". что делает?

6 лет 10 месяцев назад

avatar
Из РЭ на АРМ: кнопка перезапроса состояний. При потере связи с объектами (когда все объекты на планах помещений становятся чёрными) кнопка позволяет перезапросить состояния с интерфейса.

Тремасов Константин Александрович 6 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

То есть она не должна обновлять состояние зон, разделов, и групп взято\снято.

6 лет 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Вероятнее всего проблема в том, что пока события вычитываются, они успевают "состариться". А "старые события" не влияют на состояния разделов.
Вам должно помочь увеличение времени "состаривания" события.
Посмотрите, с какой дельтой у вас приходят события в АРМ при таком групповом взятии (дельта между самым первым и самым последним). Потом можно экспирементальным путём подобрать значение.
Значение устанавливается в реестре по пути
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\BOLID\ORION_PRO\ORICORE 
Если win x64. Если win32, то без подпаки Wow6432Node
Параметр OldTimeCounter
Значение указывается в минутах

6 лет 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Екатерина ИльинаИзвените пожалуйста за не грамотность, но вы имее в виду журнал событий в Мониторе ОЗ?

6 лет 10 месяцев назад

avatar
Да. Делаете взятие той большой группы на БКИ и затем в Журнале событий в Мониторе ОЗ смотрите, когда пришло первое событие первого взятого раздела и когда - последнего. Получаете некую разницу в минутах.
Затем идете в реестр (Пуск - regedit), находите по указанному пути значение OldTimeCounter и меняете на полученное значение. Перезапускаете ОЗ, снова повторяете процедуру со взятием, смотрите на эффект. Возможно, придётся подбирать значение за пару итераций

Ильина Екатерина 6 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Екатерина Ильина
Так ну вроде получилось, надо еще попробовать несколько вариантов но в целом работает. Спасибо большое.

6 лет 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

6859 раз

ЗАДАН

6 лет 10 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

Орион Про

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.