Здравствуйте! 6 лет 8 месяцев назад Сергей Михайлович 6Андрей, ссыль добавил.
Не, в этой серии ключ. однозначно. Три таких же камеры нормально. А эта как только вешается общим на ШС "-" при перегрузе камеры не запускается. отключаем минус ШС нормально. "+" отключён или нет не влияет. – Сергей Михайлович 6 лет 8 месяцев назад так если есть аналогично подключенные и они работают, то косяк наверное стоит искать уже в линии. Насчёт "камера на металле" не уверен, там корпус то пластиковый и крепёжная гайка тоже в пластике, контакта быть не должно, но можно и это проверить мультиметром.
– Волков Андрей 6 лет 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Видимо подгорел ключ. Напряжение то какое у нас в ШС? Вот и не выдержал даже такого тока. 6 лет 8 месяцев назад Сергей Михайлович 6Напряжение на каждом входе ШС - 19В ÷ 24В. 12В реле то не погорит?))
– Волков Андрей 6 лет 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
В чистом остатке: 6 лет 8 месяцев назад Сергей Михайлович 6Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
3573 раза
6 лет 8 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
судя по описанию, там обычное реле, если есть мультиметр - можно легко проверить какие там клеммы замыкаются и размыкаются при тревоге, а дальше выбрать любую схему подключения извещателей, хоть НЗР, хоть НРР с необходимым резистором.