Добрый день! Такая ситуация - организовано рабочее место для регистрации новых сотрудников в БД Орион Про, есть настольный считыватель, данное рабочее место по сети подключается к серверу с установленным модулем ЦСО, на рабочем месте запускается АБД с правами Оператора базы данных, в меню Пароли пытаюсь считать код карты с помощью настольного считывателя, не получается считать , драйвера установлены на считыватель, занимает он COM3. Подскажите что мне нужно ещё сделать или где об этом прочитать? 6 лет 10 месяцев назад Елошин Павел Евгеньевич 52На сайте https://ironlogic.ru/il.NSF/htm/z2usb
/> В комплекте с считывателем есть диск с драйверами, но к Windows 10 они не подошли (к W8 драйвера) – Елошин Павел Евгеньевич 6 лет 10 месяцев назад Установил отключая проверку цифровой подписи драйверов
– Елошин Павел Евгеньевич 6 лет 10 месяцев назад На этом рабочем месте запускается только модуль АБД, на втором АРМ - Оперативная задача, на сервере - ЦСО соответственно
– Елошин Павел Евгеньевич 6 лет 10 месяцев назад Работали с "Z-2 USB MF". ПО для работы с АРМ "Орион Про" предоставила ТП Болида. Сделайте им запрос на support@bolid.ru
– Пушкарёв Николай Павлович 6 лет 10 месяцев назад Написал в поддержку, отпишусь по результатам
– Елошин Павел Евгеньевич 6 лет 10 месяцев назад Вот тут у нас есть инструкция по Z2
https://bolid.ru/support/faq/?tagsID=0&q=z2 – Ильина Екатерина 6 лет 10 месяцев назад Екатерина спасибо огромное!Настольный считыватель считывает при выборе формата в placecard АРМ Орион (Dallas),Orion-PRO, единственный момент - при считывании считанный код верный, но если галочку "Не обрабатывать код" не выставить в окне считывания карт, то у сотрудника я вижу обработанный код уже, а это ни есть хорошо
– Елошин Павел Евгеньевич 6 лет 10 месяцев назад Допустим я считываю с дверной считки, записываю сотруднику код, затем создаю нового сотрудника, прикладываю его карточку к настольному считывателю. не выставляю галочку напротив Не обрабатывать код и сотруднику записывается обработанный уже код
– Елошин Павел Евгеньевич 6 лет 10 месяцев назад одну и ту же карточку прикладываю в обоих случаях
– Елошин Павел Евгеньевич 6 лет 10 месяцев назад Все-таки не очень удобно получается - создаешь нового сотрудника например, прикладываешь его карту к считывателю, видишь полученный код и если поставить галочку "Не обрабатывать код" и записать в БД этот код, то все будет в порядке, сотруднику в пределах его Уровня доступа доступ предоставляется, но если оператор Бюро пропусков забудет поставить галочку "Не обрабатывать код", то код после обработки совершенно другой и, записав его в БД, сотруднику будет отказано в доступе. Пробовал менять форматы в PlaceCard - не помогает. Можно ли где-то в настройках АБД сделать так, чтобы при считывании кода на настольном считывателе код не обрабатывался бы и без установки галочки "Не обрабатывать код" ?
– Елошин Павел Евгеньевич 6 лет 9 месяцев назад Здравствуйте. Где можно подробную инструкцию взять, чтобы по пунктам пройтись. Что то не получается код в Орион про увидеть
– Максимов Артем Александрович 4 года назад У кого нибудь получилось решить проблему? Карты считывает через программы, ком порт в норме. Но орион про не видит..
– Александр Сергеевич 4 года назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |