: Здравствуйте.
Система состоит из десятка КДЛ с пожарными датчиками, нескольких Рупоров, С2000-2 для турникета и С2000М ver.2.04. При помощи С2000-USB ver.2.00 система подключена к персональному компьютеру с Windows 10, с установленным Орион КД 7.6.2. Несколько лет система работала нормально, сейчас иногда происходит потеря связи с приборами. Чтобы воссстановить связь, необходимо вытащить-вставить кабель USB из С2000-USB и перезапустить Оперативную задачу. Находятся приборы не всегда с первого раза, на С2000-USB горит только зеленый индикатор работа, красные светодиоды не моргают. В АБД никогда не получается считать конфигурацию и ключи из С2000-2, система виснет и потом пишет, что прибор не обнаружен. Был отключен Брандмауэр Windows, заменен С2000-USB, заменены драйвера на С2000-USB, антивируса никогда не было.
Как решить данную проблему?
P.S. Вроде бы похожая проблема была и с Windows 7, хотя и не могу точно утверждать.

 

6 лет 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Подтверждаю наличие проблемы у C2000-USB.
Замечено, что в некоторых случаях преобразователь "засыпает" и прекращает обмен с приборами. 
У нас встречалось только в случаях, когда к 1 ядру опроса подключено больше 2 преобразователей.
Закономерность не выявлена.

6 лет 1 месяц назад

avatar
Поддерживаю. Были с ними проблемы, с тех пор обхожу их стороной. Использую USD-RS458, пока проблем с ними не наблюдал.

Тремасов Константин Александрович 6 лет 1 месяц назад

Что характерно, только сейчас заострил внимание на особенность в описании с2000-usb:
4.4 Если преобразователь является первым или последним в линии интерфейса RS-485, подключите резистор сопротивлением 120 Ом, установив перемычку на разъем, расположенный рядом с клеммной колодкой (см. рис. 4). В противном случае перемычка должна быть снята.

Кстати, в описании С2000-ПИ то же фигурирует терминатор на 120 Ом, но там описано, что величина сопротивления зависит от скорости, при чем там в пункте не хватает слова "включительно", то есть до 9600 = 120 Ом, выше 9600 = 620 Ом, а собственно какое значение выбирать для 9600?
В принципе, у нас как-то само рассасывается перестановкой слагаемых, но это чистой воды шаманство.

Заварзин Сергей 6 лет 1 месяц назад

Чисто ради научного интереса донавесили к 120 Ом + 470 Ом, проблема осталась.

Заварзин Сергей 6 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Всем спасибо за помощь. Попробовали поменять С2000-USB на USB-RS485, и проблема разрешилась. В ближайшее время закупим "флешку" и заменим на постоянной основе. Какое то время понаблюдаем, но я думаю что все будет нормально, и дело было только в C2000-USB

6 лет назад

avatar
С2000-USB нормально работает под ХРкой, на Win 7 и выше подводят драйвера

Юлдашев Дамир Дамирович 6 лет назад

Ну тут либо брак. Либо сам ПК виноват. У меня штук 10 по разным объектам. и никаких проблем нет. Причем компьютера как бытовые, так и серверные платформы.

Ситников Алексей Юрьевич 6 лет назад

Всё отлично работает на любой виндовой ОС. Дело не в драйвере.

Малозёмов Константин Вячеславович 6 лет назад

Согласен. Даже на серверных осях нормально работают (2008, 2012)

Ситников Алексей Юрьевич 6 лет назад

Всё отлично работает на любой виндовой ОС. Дело не в драйвере.

добавлю - и на любой машине, и на любой винде, проявление одно - прекращается обмен.
ДЕЛО В ДРАЙВЕРЕ. Причем, скорее всего, в комбинации железо+винда+версия_драйвера.

Заварзин Сергей 6 лет назад

Ну тут я бы с Вами поспорил. для того что бы обвинять драйвер, нужно знать вводные
1. Ось трофейная или купленная;
2. Ось свеже установленная или уже поюзаная;
3. наличие установленных обновлений оси;
4. Наличие установленного стороннего софта (антивирусы, всякие программки, все чего на ПК недолжно быть);
5. Порядок установки всех программ и драйверов

Вот только после анализа всегт этого можно говорить о кривых дровах.

Ну и ТС пишет " Несколько лет система работала нормально". А потом перестала. Значит что-то произошло с самим ПК, так как дальше он пишет "Был отключен Брандмауэр Windows, заменен С2000-USB, заменены драйвера на С2000-USB". Ничего не помогло.

Здесь выходов только два. Первый снести все к чертям и переустановить винду с официального дистрибутива. Если не поможет то менять ПК, потому что если USB отваливаются на стороне материнки, то это уже звонок о скорой кончине оной.

Ситников Алексей Юрьевич 6 лет назад

А отключать опцию отключение портов USB для экономии энергии в параметрах электропитания Windows не пробовали?

Хатомов Вячеслав Александрович 6 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4830 раз

ЗАДАН

6 лет 1 месяц назад

ПРОДУКТЫ

АРМ Орион
С2000-USB

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.