Коллеги, подскажите, где копать. С2000-СП4/220 прописан в КДЛ как клапан, в С2000М шлейфы концевиков указаны как технологические. Все адреса С2000-СП4/220 включены в один раздел. И этот раздел воспринимается С2000М как охранный... При выборе этого раздела пульт показывает его состояние как охранного с возможностью взять/снять, а должно показывать состояние исполнительного устройства. При просмотре ШС данного СП4 пульт показывает - "подключен", а должен показывать "Технологический в норме". 6 лет 7 месяцев назад Сагура Тимур 32Пульт 2,07, КДЛ 2,20, СП4 1,04
При этом в системе есть КДЛ версии 2,13 его клапаны отображаются корректно. Конфигов под рукой нет. – Сагура Тимур 6 лет 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
У Вас версия ППрог какая? В 3.02 b11 все нормально. Правда при работе с пультом 2.07 при преобразовании в СП4 появляются 6 устройств (3 входа, 2 реле, 1 исп. устройство). В пульте 3.04 устройств всего 5. Все 6 устройств добавляете в раздел? 6 лет 7 месяцев назад Ситников Алексей Юрьевич 850Ппрог 4,11
Все шесть устройств добавлены в раздел. В КДЛ всё прописано, ошибок нет. – Сагура Тимур 6 лет 7 месяцев назад Ппрог 4,11 - это что-то интересное.
Давайте конфиги, сложно лечить по засвеченной фотографии. – Ситников Алексей Юрьевич 6 лет 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
6 лет 7 месяцев назад Каргапольцев Артур Николаевич 11741КВ1 и КВ2 имеют состояние "Снят", если в конфигурации КДЛа клапан без концевиков (т.е. без контроля).
– Бугров Алексей 6 лет 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Спасибо! Проверю на объекте ещё раз. Но на части правильно работающих клапанов, в КДЛ указано "без контроля". 6 лет 7 месяцев назад Сагура Тимур 32Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Действительно, в КДЛ контроль КВ был в положении "Нет". Пришлось ещё разобраться с положением "замкнут/разомкнут", при монтаже монтажники накосячили. Сейчас всё отображается корректно. Спасибо за помощь! 6 лет 7 месяцев назад Сагура Тимур 32. Если уж это клапан, то он никак не должен ставиться на охрану..
А он и не "ставится". Если Вам удалось поставить клапан под охрану ,то как это вообще удалось ? Единственное ,что вызывает недоумение -это сообщение "Снят".,которое воспринимается ,как "охранный ШС". Если бы сообщение было " Тех. ШС не контролируется"-тогда было бы понятнее. Только нужно ли это ? – Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 7 месяцев назад Согласен, что не ставиться, но приэтом пульт предлагает вариант поставить "Взять". Можно ведь исключить такую формулировку?
>Тех. ШС не контролируется"-тогда было бы понятнее. Только нужно ли это ? Думаю да. – Сагура Тимур 6 лет 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
5711 раз
6 лет 7 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
КДЛ версия какая?
Конфиг КДЛ и Пульта в студию.
– Ситников Алексей Юрьевич 6 лет 7 месяцев назад
#ссылка