партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажc2000-2. Две двери на вход, не работают уровни доступа.

Инсталляция, монтаж » c2000-2. Две двери на вход, не работают уровни доступа.

Ситуация, 2 кабинета, у каждого считыватель + кнопка. Всё заведено в с2000-2 версии 1.21
Есть 2 ключа типа "Открывающий" (это принципиально важно), настроены разные уровни доступа. Задача  - чтобы каждый ключ открывал только свой считыватель. По факту уровни доступа не отрабатывают.
ТП говорит, что это работает в версии 2.20, но это не про нас.
Настраивается всё только через uprog/
На форумах пишут что решается с помощью Временных окон.
Фото тут https://yadi.sk/d/Hw5J_wh83STVv9

3 месяца 4 дня назад

avatar
Для начала сделайте разные зоны доступа для каждого считывателя.

Баулин Владимир Александрович 3 месяца 4 дня назад

Владимир, не подскажете где я это пропустил?

Путинцев Сергей 3 месяца 1 день назад

В С2000-2 на вкладке Прибор, есть 2 столбика для настройки считывателей (там 2 столбика для каждого считывателя). Параметр "Номер зоны доступа". Необходимо помнить, что зона №0 это улица, а №65535 это "Нет зоны".

Ситников Алексей Юрьевич 3 месяца 1 день назад

Прошу прощения скрин не актуальный приложил, сейчас зоны стоят разные

Путинцев Сергей 3 месяца 1 день назад

ТП говорит, что это работает в версии 2.20 
Мягко говоря ТП вводит вас в заблуждение. Даже в версии 1.11 предусмотрен необходимый вам режим - РЭ п.1.4.3.
Попробуйте ключи переписать по новой с соответсвующими уровнями и зонами доступа.

Баулин Владимир Александрович 3 месяца 1 день назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

ДВЕ ДВЕРИ НА ВХОД

Есть 2 ключа типа "Открывающий" (это принципиально важно), настроены разные уровни доступа. Задача  - чтобы каждый ключ открывал только свой считыватель. По факту уровни доступа не отрабатывают.

Если две двери на вход, то а каких зонах может идти речь? Выход из зоны невозможно отследить, он у вас по кнопке. По поводу типа ключа-
  1. Тип ключа открыващий- переводит в режим открытой двери и до версии 2.20 открывающий  был для обоих считывателей в 2.20 ввели 

Функции ключа "Открывающий" и "Закрывающий" настраиваются теперь через уровень доступа ключа

в упрог откройте создать конфиг для 2.20 и для вашей версии, в 2.20 увидите настройку для обоих считывателей, поэтому вам в ТП всё верно сказали.
Если с2000м есть можно заморочится с сценарием- взять какие-нибудь два шс запихать в разделы, привязать событие от раздела к открытию двери. Дальше использовать считыватели не только для прохода но и для постановки\снятия этих разделов(но это в теории)

3 месяца 1 день назад

avatar
1.4.3 Открытие доступа
...
В режимах работы контроллера "Две двери на вход" и "Турникет" каждый из двух считывателей (направлений) может быть переведен в режим "Доступ открыт" независимо от другого считывателя.

Это в 1.11, 1.20, 2.01 (РЭ которые у меня есть). Пишуть не правду?

Баулин Владимир Александрович 3 месяца 1 день назад

Думаю это применимо к команде от сетевого контроллера, а не от карты с типом открывающий. 

Тремасов Константин Александрович 3 месяца 1 день назад

Возможно имеется ввиду через орион...

Богданюк Дмитрий 3 месяца 1 день назад

1.4.3 Открытие доступа
Открытие доступа осуществляется при предъявлении специального ключа со статусом "Открывающий" или по команде сетевого контроллера по интерфейсу RS-485. При этом светодиод соответствующего считывателя переходит в прерывистый режим свечения с частотой 1 Гц с короткими паузами, цвет свечения – зеленый.
В этом режиме открыт свободный проход для всех без предъявления каких-либо идентификаторов.
В режиме "Доступ открыт" контроллер выдает открывающее воздействие на соответствующее реле постоянно (реле данного направления либо непрерывно включено, либо непрерывно выключено), поэтому этот режим доступа не может применяться для некоторых видов запорных устройств, например, таких как электромагнитные защелки.
В режимах работы контроллера "Две двери на вход" и "Турникет" каждый из двух считывателей (направлений) может быть переведен в режим "Доступ открыт" независимо от другого считывателя. В остальных режимах работы прибора ("Одна дверь на вход/выход", "Шлагбаум", "Шлюз") включение режима "Доступ открыт" на одном считывателе автоматически приводит к включению этого режима доступа и на другом считывателе.

Баулин Владимир Александрович 3 месяца 1 день назад

Логично, по факту не понятно, автор пишет не работатют, не открывают или открывают но оба или как?
Автор поставьте точки над ё и скинте конфигурацию с фалом ключей.

Тремасов Константин Александрович 3 месяца 1 день назад

в 1.20 даже в настройках нет привязки к считывателю открывающего ключа

Богданюк Дмитрий 3 месяца 1 день назад

А в контроллере посмотреть?

Баулин Владимир Александрович 3 месяца 1 день назад

Выложил конфигурацию и ключи по той же ссылке.
По факту оба ключа открывают обе зоны. Причем даже с типом "основной".

https://yadi.sk/d/Hw5J_wh83STVv9

Путинцев Сергей 3 месяца 1 день назад

Дак в упрог ставится версия контроллера 1.20, создать конфиг, вот по сути что умеет контроллер... В уровнях доступа настройки только для зон, в ключах только просто открывающий для обоих считывателей

Богданюк Дмитрий 3 месяца 1 день назад

Выложил конфигурацию и ключи по той же ссылке.
По факту оба ключа открывают обе зоны. Причем даже с типом "основной".
 

А это потому что намудрили... Две двери на вход в одну зону, вход в зону по считывателю выход по кнопке. Сделайте 2 разные зоны в 2 уровнях. у вас оба считывателя в 28 зону.

Богданюк Дмитрий 3 месяца 1 день назад

Сейчас 2 зоны и 2 уровнчя

Путинцев Сергей 3 месяца 1 день назад

По ссылке зоны 28 и 282.

Тремасов Константин Александрович 3 месяца 1 день назад

Сделайте 2 разные зоны в 2 уровнях. у вас оба считывателя в 28 зону.

Богданюк Дмитрий 3 месяца 1 день назад

На скпмне зоны неверные, в конфе их две -28 и 282

Путинцев Сергей 3 месяца 1 день назад

Ок, конфиг глянул... Попробуйте 
1 уровень вход в 65535 простой выход воспрещен
2 уровень вход в 65535 воспрещен выход простой
6) При программировании уровней доступа в программе "UProg": "режим входа" – это режим прохода в прямом направлении через первую дверь, а "режим выхода" – это режим прохода в прямом направлении через вторую дверь.

Богданюк Дмитрий 3 месяца 1 день назад

Завтра попробую - отпишусь, спасибо!

Путинцев Сергей 3 месяца 1 день назад

Исправил пост выше и этот.... видимо рассматривается скорей всего не считыватели, а пара реле\считыватель=) открывающая может открыть любй считыватель по отдельности, поэтому в инструкции так и написано) Если зоны поставить по умолчанию может и прокатит с разными картами для считывателей, т.е. нет зоны доступа и контроллер воспринимает режимы прохода как направление 1-я, 2-я дверь.

Богданюк Дмитрий 3 месяца 1 день назад

Дмитрий, как написали настроить не получится. 
https://yadi.sk/i/XkeG7bRm3Sb7mX

в 1 уровне для 1 зоны только вход или выход можно настроить.

Путинцев Сергей 3 месяца назад

Я исправил вчера пост.

Богданюк Дмитрий 3 месяца назад

Не спасает, такой вариант предлагала ТП изначально.
По-прежнему открывает оба замка.

Путинцев Сергей 3 месяца назад

Отключите контроллер от интерфейса (пробуйте в автономном режиме). Возможно Орион или пульт дают неправильные команды.

Ситников Алексей Юрьевич 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Диагноз, по РЭ типа должно было работать, по факту заработало в 2.20. Дмитрий об этом выше написал.

3 месяца 1 день назад

avatar
Да правильно получается написано) Задача просто другая) Т.е. по факту открывающая карта могла открыть любой считыватель независимо, но карту нельзя было запрограммировать открывать только конкретный

Богданюк Дмитрий 3 месяца 1 день назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

754 раза

ЗАДАН

3 месяца 4 дня назад

ПРОДУКТЫ

С2000-2

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.

Слева от каждого вопроса/ответа указано число – количество голосов. Над и под этим числом имеются стрелки, с помощью которых вы можете проголосовать за актуальный или понравившийся вам вопрос/ответ. Причем можете оставить свой голос как в «плюс» (верхняя стрелка), так и в «минус» (нижняя стрелка), если сообщение, например, неуместно или вы его не поддерживаете. Также можно отменить свой голос, если проголосовали ошибочно или передумали. Для отмены надо нажать на оранжевую стрелку.