Ситуация, 2 кабинета, у каждого считыватель + кнопка. Всё заведено в с2000-2 версии 1.21 6 лет 10 месяцев назад Путинцев Сергей 9В С2000-2 на вкладке Прибор, есть 2 столбика для настройки считывателей (там 2 столбика для каждого считывателя). Параметр "Номер зоны доступа". Необходимо помнить, что зона №0 это улица, а №65535 это "Нет зоны".
– Ситников Алексей Юрьевич 6 лет 10 месяцев назад Прошу прощения скрин не актуальный приложил, сейчас зоны стоят разные
– Путинцев Сергей 6 лет 10 месяцев назад ТП говорит, что это работает в версии 2.20
Мягко говоря ТП вводит вас в заблуждение. Даже в версии 1.11 предусмотрен необходимый вам режим - РЭ п.1.4.3. Попробуйте ключи переписать по новой с соответсвующими уровнями и зонами доступа. – Баулин Владимир Александрович 6 лет 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
ДВЕ ДВЕРИ НА ВХОД Есть 2 ключа типа "Открывающий" (это принципиально важно), настроены разные уровни доступа. Задача - чтобы каждый ключ открывал только свой считыватель. По факту уровни доступа не отрабатывают. Если две двери на вход, то а каких зонах может идти речь? Выход из зоны невозможно отследить, он у вас по кнопке. По поводу типа ключа-
Функции ключа "Открывающий" и "Закрывающий" настраиваются теперь через уровень доступа ключа в упрог откройте создать конфиг для 2.20 и для вашей версии, в 2.20 увидите настройку для обоих считывателей, поэтому вам в ТП всё верно сказали. Если с2000м есть можно заморочится с сценарием- взять какие-нибудь два шс запихать в разделы, привязать событие от раздела к открытию двери. Дальше использовать считыватели не только для прохода но и для постановки\снятия этих разделов(но это в теории) 6 лет 10 месяцев назад Богданюк Дмитрий Владимирович 10901.4.3 Открытие доступа
... В режимах работы контроллера "Две двери на вход" и "Турникет" каждый из двух считывателей (направлений) может быть переведен в режим "Доступ открыт" независимо от другого считывателя. Это в 1.11, 1.20, 2.01 (РЭ которые у меня есть). Пишуть не правду? – Баулин Владимир Александрович 6 лет 10 месяцев назад Думаю это применимо к команде от сетевого контроллера, а не от карты с типом открывающий.
– Тремасов Константин Александрович 6 лет 10 месяцев назад Возможно имеется ввиду через орион...
– Богданюк Дмитрий Владимирович 6 лет 10 месяцев назад 1.4.3 Открытие доступа
Открытие доступа осуществляется при предъявлении специального ключа со статусом "Открывающий" или по команде сетевого контроллера по интерфейсу RS-485. При этом светодиод соответствующего считывателя переходит в прерывистый режим свечения с частотой 1 Гц с короткими паузами, цвет свечения – зеленый. В этом режиме открыт свободный проход для всех без предъявления каких-либо идентификаторов. В режиме "Доступ открыт" контроллер выдает открывающее воздействие на соответствующее реле постоянно (реле данного направления либо непрерывно включено, либо непрерывно выключено), поэтому этот режим доступа не может применяться для некоторых видов запорных устройств, например, таких как электромагнитные защелки. В режимах работы контроллера "Две двери на вход" и "Турникет" каждый из двух считывателей (направлений) может быть переведен в режим "Доступ открыт" независимо от другого считывателя. В остальных режимах работы прибора ("Одна дверь на вход/выход", "Шлагбаум", "Шлюз") включение режима "Доступ открыт" на одном считывателе автоматически приводит к включению этого режима доступа и на другом считывателе. – Баулин Владимир Александрович 6 лет 10 месяцев назад Логично, по факту не понятно, автор пишет не работатют, не открывают или открывают но оба или как?
Автор поставьте точки над ё и скинте конфигурацию с фалом ключей. – Тремасов Константин Александрович 6 лет 10 месяцев назад в 1.20 даже в настройках нет привязки к считывателю открывающего ключа
– Богданюк Дмитрий Владимирович 6 лет 10 месяцев назад Выложил конфигурацию и ключи по той же ссылке.
По факту оба ключа открывают обе зоны. Причем даже с типом "основной". https://yadi.sk/d/Hw5J_wh83STVv9 – Путинцев Сергей 6 лет 10 месяцев назад Дак в упрог ставится версия контроллера 1.20, создать конфиг, вот по сути что умеет контроллер... В уровнях доступа настройки только для зон, в ключах только просто открывающий для обоих считывателей
– Богданюк Дмитрий Владимирович 6 лет 10 месяцев назад Выложил конфигурацию и ключи по той же ссылке. По факту оба ключа открывают обе зоны. Причем даже с типом "основной". А это потому что намудрили... Две двери на вход в одну зону, вход в зону по считывателю выход по кнопке. Сделайте 2 разные зоны в 2 уровнях. у вас оба считывателя в 28 зону. – Богданюк Дмитрий Владимирович 6 лет 10 месяцев назад Сделайте 2 разные зоны в 2 уровнях. у вас оба считывателя в 28 зону. – Богданюк Дмитрий Владимирович 6 лет 10 месяцев назад Ок, конфиг глянул... Попробуйте
1 уровень вход в 65535 простой выход воспрещен 2 уровень вход в 65535 воспрещен выход простой 6) При программировании уровней доступа в программе "UProg": "режим входа" – это режим прохода в прямом направлении через первую дверь, а "режим выхода" – это режим прохода в прямом направлении через вторую дверь. – Богданюк Дмитрий Владимирович 6 лет 10 месяцев назад Исправил пост выше и этот.... видимо рассматривается скорей всего не считыватели, а пара реле\считыватель=) открывающая может открыть любй считыватель по отдельности, поэтому в инструкции так и написано) Если зоны поставить по умолчанию может и прокатит с разными картами для считывателей, т.е. нет зоны доступа и контроллер воспринимает режимы прохода как направление 1-я, 2-я дверь.
– Богданюк Дмитрий Владимирович 6 лет 10 месяцев назад Дмитрий, как написали настроить не получится.
https://yadi.sk/i/XkeG7bRm3Sb7mX в 1 уровне для 1 зоны только вход или выход можно настроить. – Путинцев Сергей 6 лет 10 месяцев назад Не спасает, такой вариант предлагала ТП изначально.
По-прежнему открывает оба замка. – Путинцев Сергей 6 лет 10 месяцев назад Отключите контроллер от интерфейса (пробуйте в автономном режиме). Возможно Орион или пульт дают неправильные команды.
– Ситников Алексей Юрьевич 6 лет 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Диагноз, по РЭ типа должно было работать, по факту заработало в 2.20. Дмитрий об этом выше написал. 6 лет 10 месяцев назад Тремасов Константин Александрович 5564Да правильно получается написано) Задача просто другая) Т.е. по факту открывающая карта могла открыть любой считыватель независимо, но карту нельзя было запрограммировать открывать только конкретный
– Богданюк Дмитрий Владимирович 6 лет 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
6124 раза
6 лет 10 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Баулин Владимир Александрович 6 лет 10 месяцев назад
#ссылка