Доброго дня, есть объект - подземный паркинг, необходимо смонтировать систему порошкового пожаротушения, разделённого на зоны. В проекте имеется 6 приборов С2000-АСПТ, 6 С2000-КПБ, С2000-СП1, пульт С2000М, С2000-ПТ, БРО Соната КЛ, тепловые извещатели, и т д. На данном объекте имеется 4 эвакуационных выхода (2 - на лестничную клетку, 2 - в ворота въезда/выезда ТС) 6 лет 7 месяцев назад Лазников Станислав Сергеевич 22Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Таблички можно задействовать от самостоятельного КПБ, т.е. не подключенного к АСПТ, а в RS-485 пульта. На запуск РО надо использовать С2000-СП1. Для блокировки запуска (ДС дверей) многих АСПТ, думается, также нужен промежуточный прибор. 6 лет 7 месяцев назад Налетов Константин 1952Да кстати, Вы упомянули проект, там должны быть ответы на Ваши вопросы.
– Налетов Константин 6 лет 7 месяцев назад смонтировать систему порошкового пожаротушения, разделённого на зоны. Станислав
Именно... У каждого прибора Свои выходы : "Порошок не входи/уходи" и др... Оповещение лучше запустить при Пожаре в любой зоне паркинга. Действительно смотрите проект. А реализовать, столько вариантов можно придумать?!. – Сергей.Ш 6 лет 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
4524 раза
6 лет 7 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
добавить комментарий