Добрый день! Есть у меня АРМ Орион 7.6.3, есть пульт С2000M 2.05 с подключенными к нему приборами. Обновил прошивку на пульте, после перепрошивки пульт опросил все приборы, но пульт с чистой конфигурацией после перепрошивки теперь у меня. Есть файлы TXT конфигурации пульта до перепрошивки, в PPOG я этот файл открываю, но записать в пульт не получается(меню записи неактивно) Выручайте пожалуйста, как в этой ситуации поступить? 7 лет 2 месяца назад ![]() Елошин Павел Евгеньевич 52Вот только в Оперативной задаче ни один прибор не опрашивается...
– Елошин Павел Евгеньевич 7 лет 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
По поводу файла TXT, есть одна хитрость, как залить его в другую версию. Открываете его блокнотом, ищите строку: [Версия пульта C2000] Версия: 2.05 И меняете на нужную: [Версия пульта C2000] Версия: 2.07 Сохраняете и открываете в Pprog. Это так, для справки. По второму вопросу, ПКУ и АРМ одновременно должны работать? Если да, в настройках ПКУ в пункте Настройки RS232 выставить режим КОМПЬЮТЕР, Адрес ПКУ по 232 и скорость, они должны совпадать с настройками в АБД, так же проверьте номер COM порта в базе и номер фактический. Если работают по очереди, тогда выставить режим ПИ/Резерв. 7 лет 2 месяца назад ![]() Тремасов Константин Александрович 5609Благодарю Константин, все получилось, адрес RS-232 в пульте указан был неверно, а хитрость с TXT файлом конфигурации взял на заметку)
– Елошин Павел Евгеньевич 7 лет 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
6162 раза
7 лет 2 месяца назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Елошин Павел Евгеньевич 7 лет 2 месяца назад
#ссылка