партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияКак настроить/изменить тайминги пульта с2000m

Эксплуатация » Как настроить/изменить тайминги пульта с2000m

Добрый день! Используем программу Орион про в составе оборудования Болид, периодический бывают задержки на взятие снятие и получение тревог в орион про, с2000 Ethernet - C2000m-преобразователь rs 232 -карта расширения-ПК (орион-про). Помню как-то давно настраивал тайминги в пульте, могли бы напомнить, каким образом в данный момент произвести настройку пульта, есть две программы pprog и rs485 setting, проверял коммутаторы все ок, на сеть не грешу. 

6 лет 7 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

5 ответов

Pprog - создание конфигурации для ПКУ.
RS485 Settings - изменение задержек ПКУ, то что вам надо.

Правда менять надо пользуясь расчетом, из вашего сообщения не совсем понятна схема построения системы и не факт что дело именно в задержках.

6 лет 7 месяцев назад

avatar
Передача сообщении через 2000 Ethernet по ЛВС

Andrei 6 лет 7 месяцев назад

Там не одна схема построения, в каком режиме преобразователь виртуальный COM? Или он подключен в RS485 от М и объединяет удаленные приборы? На другой стороне сколько преобразователей? Ping до каждого какой?

Тремасов Константин Александрович 6 лет 7 месяцев назад

Да и в каком режиме преобразователи, прозрачный или Master-Slave?

Тремасов Константин Александрович 6 лет 7 месяцев назад

Master-Slave, так же как сверху указал у меня физическйи COM PORT (карта расширения), ping адекватный задержек нет! Я вчера для уверенности перезапускал коммутаторы, а то D-Link бывает глючат.

Andrei 6 лет 7 месяцев назад

Уже хорошо, по остальным вопросам жду, все это влияет на расчет задержек.

Тремасов Константин Александрович 6 лет 7 месяцев назад

Более или менее понятно, нужны пинги до всех C2000-Ethernet.

Налетов Константин 6 лет 7 месяцев назад

так же как сверху указал у меня физическйи COM PORT (карта расширения)

С этим понятно, сколько удаленных C2000-Ethernet и какое до них время ping?

Как минимум у вас М(485)-(485)Ethernet(LAN)-(LAN)Ethernet(485)-(485)Приборы, вот на стороне которая у приборов еще есть Ethernet или их всего два у вас? 

Второй момент М в режиме КОМПЬЮТЕР? Управлять можете одновременно и с М и с АРМ? Или Пока работает АРМ, М в режиме ПИ/Резерв? 
ping адекватный задержек нет

До 30мс?

Тремасов Константин Александрович 6 лет 7 месяцев назад

до 10 мсек.

Andrei 6 лет 7 месяцев назад

Задержки для М, при условии ping до 30 мс. и одном удаленном С2000-Ethernet. Режим Master-Slave.

Тайм-аут для ответа при поиске - 50.
Пауза после общей команды - 87.
Тайм-аут для ответа на запрос событий - 80.
Тайм-аут для ответа на команду - 680.

Если у вас М в режиме КОМПЬЮТЕР(управление одновременно с АРМ и М), то задержки вносятся только в М, программой RS485 Settings, М в режиме программирования и по моему, но могу ошибаться, подключаться к М надо по 232.

Если у вас предусмотрена поочередная работа, то задержки необходимо внести и в АРМ, программой Settings. Так как в при одном условии опрос ведет АРМ, а при отключении М.

Тайм-аут ожидания команд - 680.
Пауза после общей команды - 95.
Тайм-аут ожидания запроса - 80.

Крайний вариант, если не поможет, прошивать преобразователи до 2.55.

Тремасов Константин Александрович 6 лет 7 месяцев назад

Так же рекомендую ознакомиться с этой темой, вроде как победили потерю приборов:
https://partners.bolid.ru/forum/forum_11792.html

Тремасов Константин Александрович 6 лет 7 месяцев назад

Вот что пишет разаработчик, для справки, если прошивка у вас версии 2.55:

При использовании приборов C2000-Ethernet v2.55 в режиме с сохранением событий «Slave+Master» НЕ назначать приборам «Орион» в удалённом RS-сегменте адрес, равный 1. Адрес "1" можно задействовать для приборов «Орион» ближнего RS-сегмента.
Для снятия ограничений достаточно будет обновить только прибор С2000-Ethernet-Slave (после выпуска новой версии С2000-Ethernet).
 
Проявления в системе:
После события (с удалённого интерфейса) «идентификация ХО» или «событий по доступу» теряется прибор с адресом 1. Некоторое время до потери прибора могут приходить непонятные события, в т.ч. несоответствующие этому типу прибора. В большинстве случаев потеря прибора с адресом 1 сопровождается событием «Подмена прибора».

Тремасов Константин Александрович 6 лет 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Похоже периодически возникают задержки передачи данных к аппаратуре, находящейся в удаленном сегменте, а это лечится правильным подбором параметра "Тайм-аут ожидания квитанции" в С2000-Ethernet.
Вообще пульт лучше переместить к аппаратуре, это сделать обязательно если в системе есть пожарка.

6 лет 7 месяцев назад

avatar
Пожарки нет! Основное оборудование сводится в одну точку, помню была таблица 7 в найстройках с2000 ethernet для прописывания в пульт, могу ошибаться поправьте, собсвенно хотел посомтреть найстроки Time out через программу rs 485 setting, выбрав при этом один еднственный порт 1(у меня 232 на карту расширения без преобразователя) он его не находит, все прочие приложения включая мелкие утилиты типо Pprog и прочего выгружены, 485 что то не находит (windows 7).

Andrei 6 лет 7 месяцев назад

Пульт в режим программирования поставьте, и только потом читайте RS485Settings-ом.

Налетов Константин 6 лет 7 месяцев назад

ОК, в поддрежке сказали не обязтальено в режим PG переводить.

Andrei 6 лет 7 месяцев назад

Это для "свежих" пультов не надо, у Вас версия пульта какая.

Налетов Константин 6 лет 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

а еще посмотрите версию прошивки у С2000-Ethernet
Если не последняя, то возможны задержки и проподания- сам сталкивался.

6 лет 7 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1000 извенении удалил чей то комент

6 лет 7 месяцев назад

avatar
А что, теперь можно косить неугодных автору темы???

Тремасов Константин Александрович 6 лет 7 месяцев назад

Никто и не хотел, сижу в инете при скорости меньше мегабита, хотел ответить на вопрос, случайно удалил!!!

Andrei 6 лет 7 месяцев назад

Это как???

Налетов Константин 6 лет 7 месяцев назад

Удалить можно только свой ответ. Или уже нет?

Налетов Константин 6 лет 7 месяцев назад

Чужие ответы удалять нельзя.

Демин Геннадий 6 лет 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

А вот так вот, давайте по существу или вы решили тут расследование проводить?

6 лет 7 месяцев назад

avatar
Ну так и вы давайте по существу, вам три человека выше вопросы задали или уже не актуально?

Тремасов Константин Александрович 6 лет 7 месяцев назад

Хд как с вами трудно, если хотите срачь сутроить пожалуйста вам на др ресурс!

Andrei 6 лет 7 месяцев назад

О чем вы? Не понимаю.

Тремасов Константин Александрович 6 лет 7 месяцев назад

А вот и повод воспользоваться кнопкой "пожаловаться"!

Налетов Константин 6 лет 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

20892 раза

ЗАДАН

6 лет 7 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.