Добрый день, есть проблема написания сценария управления клапанами завязанные через АР исп. 01. Необходимо задать логику следующую  управления: При пожаре т.е. второй рубеж, необходимо остановить электродвигатель приточной системы вентиляции, и далее через АР закрыть клапана. Есть ли возможность управления остановки двигателя через АР? АР залиты в С2000КДЛ.

6 лет 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Через АР нет, у него входы, вам реле нужны, СП2, СП1 или КПБ+УК/ВК. АР может контролировать подключенные к нему клапана, их положение, но не управлять.

6 лет 10 месяцев назад

avatar
Тогда получается логика управления будет через СП? Получается мне необходимо отправить команду на реле СП для отключения двигателя?

Jusambay Kobylandy 6 лет 10 месяцев назад

Да

Налетов Константин 6 лет 10 месяцев назад

Спасибо будем пробовать

Jusambay Kobylandy 6 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)