партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияКонфигурирование С2000КДЛ

Эксплуатация » Конфигурирование С2000КДЛ

Добрый день, есть проблема написания сценария управления клапанами завязанные через АР исп. 01. Необходимо задать логику следующую  управления: При пожаре т.е. второй рубеж, необходимо остановить электродвигатель приточной системы вентиляции, и далее через АР закрыть клапана. Есть ли возможность управления остановки двигателя через АР? АР залиты в С2000КДЛ.

3 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Через АР нет, у него входы, вам реле нужны, СП2, СП1 или КПБ+УК/ВК. АР может контролировать подключенные к нему клапана, их положение, но не управлять.

3 месяца назад

avatar
Тогда получается логика управления будет через СП? Получается мне необходимо отправить команду на реле СП для отключения двигателя?

Jusambay Kobylandy 3 месяца назад

Да

Налетов Константин 3 месяца назад

Спасибо будем пробовать

Jusambay Kobylandy 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

423 раза

ЗАДАН

3 месяца назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.

Слева от каждого вопроса/ответа указано число – количество голосов. Над и под этим числом имеются стрелки, с помощью которых вы можете проголосовать за актуальный или понравившийся вам вопрос/ответ. Причем можете оставить свой голос как в «плюс» (верхняя стрелка), так и в «минус» (нижняя стрелка), если сообщение, например, неуместно или вы его не поддерживаете. Также можно отменить свой голос, если проголосовали ошибочно или передумали. Для отмены надо нажать на оранжевую стрелку.