партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияКонфигурирование С2000КДЛ

Эксплуатация » Конфигурирование С2000КДЛ

Добрый день, есть проблема написания сценария управления клапанами завязанные через АР исп. 01. Необходимо задать логику следующую  управления: При пожаре т.е. второй рубеж, необходимо остановить электродвигатель приточной системы вентиляции, и далее через АР закрыть клапана. Есть ли возможность управления остановки двигателя через АР? АР залиты в С2000КДЛ.

11 месяцев 30 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Через АР нет, у него входы, вам реле нужны, СП2, СП1 или КПБ+УК/ВК. АР может контролировать подключенные к нему клапана, их положение, но не управлять.

11 месяцев 30 дней назад

avatar
Тогда получается логика управления будет через СП? Получается мне необходимо отправить команду на реле СП для отключения двигателя?

Jusambay Kobylandy 11 месяцев 30 дней назад

Да

Налетов Константин 11 месяцев 30 дней назад

Спасибо будем пробовать

Jusambay Kobylandy 11 месяцев 30 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)