Стоит ОрионПро 1,20, 4 виртулальных ком-порта, на каждом через внутреннюю сетку по 3 С2000-Ethernet (режим прозрачный, орион-про,) по 232 интерфейсу соединен С2000М 3,02, к нему Сигналы -20 с охранными шлейфами.
+ на 5 виртуальный ком порт, через сеть С2000-Ethernet к нему по RS 485  присоединен С2000-БКИ на который выведены разделы.
Все работает, берется-ставится, тревожится-сниматется.
Но есть проблема. При перезагрузке сервера все разделы в оперативной задаче указываются как взятые (вне зависимости от состояния), а на БКИ лампочки просто гаснут. Если снять -поставить что с БКИ, что с оперативной задачи, то все начинает отображатся нормально.
Если подключать приборы к Ethernet напрямую по 485, без пульта, то все нормально.
Update.  Немного ошибся.  В Орион Раздел становится в состояние "норма корпуса", шлейф в состояние "норма контакта с устройством". 
причем можно по одному сигналу отключать от линии, с его разделами происходит такое,  остальные висящие на этом пульте отображаются нормально. 
я так понимаю в Орион событие "восстановление связи с устройством" проходит,  а что там с устройством непереспрашивет. 
При этом если была тревога в разделе во время отсутствия связи, то тревога отображается на вкладке тревог,  а на вкладке "управление" (где домик)  раздел в состоянии "норма корпуса".

11 месяцев 28 дней назад

avatar
А если без Ориона? как работает.

Баулин Владимир Александрович 11 месяцев 28 дней назад

Если без ориона, то ничего работать не будет. Вот где раздолье для инспектора ГПН.

Ситников Алексей Юрьевич 11 месяцев 28 дней назад

к нему Сигналы -20 с охранными шлейфами
инспектор ГПН продолжает гулять в своём раздолье...

Баулин Владимир Александрович 11 месяцев 28 дней назад

Сигналы к пульту, а изернеты куда и что на изернетах?

Ситников Алексей Юрьевич 11 месяцев 28 дней назад

Сигналы к пульт,  пульт через езернет к Ориону.
пульт что с орионом,  что без отображают состояние раздела правильно. 

Мухин Дмитрий Владимирович 11 месяцев 23 дня назад

То есть если вас правильно понимать то Вы имеете:
Сервер Орион - Сом1 - С2000изернет-С2000изернет-С2000М-приборы
                        - Сом2 - С2000изернет-С2000изернет-С2000М-приборы
                         - Сом3 - С2000изернет-С2000изернет-С2000М-приборы
                         - Сом5 - С2000изернет-С2000изернет-С2000БКИ
При такой организации, все состояния на БКИ транслируются сервером а не пультом. В момент перезапуска, состояния разделов в орионе переходят в неопределенные и требуется взять снять чтоб орион запомнил текущее состояние. БКИ соотвествтенно тоже не знает их состояние, поэтому все индикаторы и погашены (до манипуляций с разделами в орионе).
                         

Ситников Алексей Юрьевич 11 месяцев 23 дня назад

Немного не так,  вместо "сом1-езернет" просто "виртуальный ком-порт". Впрочем это и не важно. 
 В момент перезапуска, состояния разделов в орионе переходят в неопределенные и требуется взять снять чтоб орион запомнил текущее состояние

Почему так?  Если приборы подключены без С2000М, то состояние становится известно оперативной задаче.  
Если с С2000М, то пульт знает состояние разделов,  в истории в оперативной задачи есть взято-снято,и даже тревоги в состоянии офф, но если последним в журнале  оперативной задачи было "восстановление связи с прибором" то состояние сразу становится "неопределенным"

Мухин Дмитрий Владимирович 11 месяцев 23 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

Может с таймингами поиграться?

11 месяцев 28 дней назад

avatar
да тут дело не в таймингах, оно точно так же будет работать и на физическом ком-порту, БКИшку под пульт надо перевешивать.

Андрей, Ростов на Дону 11 месяцев 28 дней назад

Ну это было просто предложение) Рулит Орион в данном случае(на бки инфа поступает с ориона через виртуальный сом порт). Т.е. как я понял 4 вирт порта на каждом по 3 мки со своими разделами, на 5 порту бки... После перезагрузки довольно много времени нужно чтоб собрать инфу о состоянии всех разделов для передачи на бки. Поэтому показалась эта идея неплохой)

П.С. Тогда под каждый пульт по бки надо вешать на объектах(232 же приходит)

Богданюк Дмитрий Владимирович 11 месяцев 28 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Не уверен, что поможет, но попробуйте установить параметр "Автоматическая перезагрузка БД" для системы в "ДА".

11 месяцев 28 дней назад

avatar
Тут вообще неправильно все организованно. Если там на изернетах есть пожарка, то это прямое нарушение. Плюс пожарная автоматика не имеет права управлятся с компьютера. Вырубаем орион и гори-гори ясно, чтобы не погасло.

Ситников Алексей Юрьевич 11 месяцев 28 дней назад

Оптика по территории есть,  и новых кабелей никто бросать не будет. 
Не виду никаких проблем в плане автоматики.  Каждый сегмент отдельно стоящее здание управляется своим пультом.  Только поста нет :(. Впрочем там охрана. 

Мухин Дмитрий Владимирович 11 месяцев 23 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Дмитрий Владимирович, а в пультах номера разделов не дублируются случайно?

11 месяцев 23 дня назад

avatar
Номера разделов в пульте совпадают с Орионом, данный момент у меня уже три разновидности.  Пульты выгруженные из АБД,  пульт подписанный вручную,  и пульт девственно чистый,  поведение у всех одинаковое. 

Мухин Дмитрий Владимирович 11 месяцев 23 дня назад

Попробуйте сделать так: в АБД на СОМ-порт №5 добавить прибор "С2000-К", в инспекторе для данного прибора сделайте трансляцию разделов, которые выводятся на БКИ. Таким образом, самой клавиатуры у Вас не будет, но Орион может начать транслировать состояния разделов на этот СОМ-порт и эту трансляцию подхватит БКИ.

Если поможет напишите сюда, у меня у самого есть проблемный объект с не устойчивой трансляцией (то работает, то нет). Причину найти также не могу, т.к. иногда всё работает штатно.

Налетов Константин 11 месяцев 22 дня назад

Транслируется оно нормально,  сам Орион не знает про состояние раздела :( лампы на БКИ у меня н
начнут сразу после запуска ориона.
как раз если бы не транслировалось , на БКИ горели бы старые состояния разделов,  и половина проблемы бы решилось. 

Мухин Дмитрий Владимирович 11 месяцев 22 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Перепрошил пульт в 3.04, все осталось как было. 
такая же проблемма:
https://partners.bolid.ru/forum/forum_14057.html

11 месяцев 22 дня назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1449 раз

ЗАДАН

11 месяцев 28 дней назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.