партнерский раздел
ФорумПроектированиеОрганизация смс рассылки на проходной в школе (типа Perco-s-20 школа)

Проектирование » Организация смс рассылки на проходной в школе (типа Perco-s-20 школа)

Добрый день!
Подскажите пожалуйста по следующей задаче.
Школа на 2000 мест.
Проектируем:
1. проходную на 4 турникета Перко TTR-4.1 соответственно 4 контроллера С2000-2
2. 15 эвакуационных дверей (считка, кнопка) соответственно 15 контроллеров С2000-2
3. охранка по периметру около 300 С2000-СМК на 3 С2000-КДЛ
4. АРМ охранника с "монитор орион про", АРМ выдачи карточек (на нем же сервер ОЗ, АБД, ЦС, генератор отчетов)

Вопросы: 1. Совмещать ли АРМ выдачи карточек и сервер? Или просто АРМ помощнее взять?
2. Как организовать СМС рассылку о вход/выходе чада в школу? В техподдержке написали что через GSM-модем не прокачать такое кол-во СМС. И вроде как в версии Орион Про 1.20.2 организована интеграция с СМС-шлюзом CSMS.RU ? Но нигде в документации я этой информации не нашел, может плохо искал?
3. Что можно улучшить в этой схеме?
4. Или не мудрить и взять готовое решение по проходной Perco-s-20 школа? А охранку параллельно на Болиде сделать?

10 месяцев 20 дней назад

avatar
Я бы поступил согласно пункта 4. И разделил бы СКУД и Охранку в данном случае.

Гиниятуллин Леонид 10 месяцев 20 дней назад

АРМы совмещать можно совершенно спокойно, вообще одним компом можно обойтись. Вместо СМСок можно рассылать письма по почте электронной.
Перко-S-20 - не такой плохой вариант, если Болид не желает сотрудничать.
 

Андрей, Ростов на Дону 10 месяцев 20 дней назад

Одно дело если эти Армы не будут взаимно конфликтовать и использовать одни и те же порты, другое дело советовать из личного опыта. Он у вас есть?

Гиниятуллин Леонид 10 месяцев 20 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

5 ответов

что мешает поступить мне согласно п4:
1. Охранка достаточно большая и адресная, мониторить лучше с АРМа, чем с С2000-БИ. Ну и хотелось бы в связи с этим все это делать в 1 программе. Научить персонал школы работать в 2-х прогах нереально ИМХО.
2. Перко менее гибкая, в плане организации всего остального, кроме СКУД. А заказчик может удивить хотелками...
3. Все таки чуть дороже выходит на Перко.

10 месяцев 20 дней назад

avatar
http://csms.ru - статус домен продаётся. Откуда вообще упоминание про шлюз и Орион?

Гиниятуллин Леонид 10 месяцев 20 дней назад

По Болиду - не знаю насчёт ЖСМ-шлюза, но все прочие параметры Болида вполне позволяют сделать задуманное
Сделать две ветки интерфейса от компа, одну прямо на турникеты, вторую на охранку+эвакуационные выходы, вторая ветка работает под управлением пульта, пульт прекрасно словами напишет наименование сработавшего датчика.
Ничего не сказано про карты и считыватели, хорошо бы использовать некопируемые, но, боюсь, цена имеет значение.
Кнопки и считыватели на дверях - зачем? УДП с двумя контактами, один локально управляет замком, второй тревожит прибор. С2000-2 на двери - зачем вообще и зачем по одному на дверь.
 

Андрей, Ростов на Дону 10 месяцев 20 дней назад

smsc.ru - вот правильно. Информация с техподдержки болда.
прочие параметры и мне понятны. С2000-2 на 2 двери конечно, поторопился.
Шлюз - вот вопрос?

 

Салихов Виктор Николаевич 10 месяцев 20 дней назад

Андрей УДП на дверь? Оно же одноразовое, будете каждый раз ключом взводить?
 Виктор Николаевич Боюсь что если нет официального заявления о совместимости, то решение оповещения это сложная инженерная задачка. Надо обдумать.

Гиниятуллин Леонид 10 месяцев 20 дней назад

УДП на эвакуационный выход. И да, каждый раз открытие двери - это ЧП.

Андрей, Ростов на Дону 10 месяцев 20 дней назад

ну у шлюза есть API, которое в том числе работает и с письмами, Орион может отправлять письма по событию. Правда тут надо как-то ещё определять о каком ребёнке на какой номер отправлять.
Но это чисто теоретически, на практике у меня ещё не получалось отправлять письма))

Волков Андрей 10 месяцев 20 дней назад

И да, каждый раз открытие двери - это ЧП. 
Вот чтоб ЧП было пореже, и нужен С2000-2 со считывателем. А то придется каждую перемену за курильщиками двери перезакрывать.

Баулин Владимир Александрович 10 месяцев 20 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Делайте все по 4 пункту и непарьтесь. Все шлейфы и датчике в Перко выводятся на экран. Разделы так же на экране. В болиде нет поддержки СМС, а так же оплаты по картам в столовой. Все это есть в Перко. Охранку и пожарку делайте на Болиде. Ставьте пульт и подключаейте его к серверу перко. Все будет работать. 
По поводу гибкости. В перко СКУД гораздо серьезней чем в болиде. Сценарии на пожарку пишутся только в пульте. А охранка сама по себе проста как 3 рубля.

10 месяцев 19 дней назад

avatar
Спасибо!
Пожарки пока у нас нет.

Предварительно склоняюсь:
1. проходную однозначно на перко, с ПО PERCO-S-20.
2. ОС и СКУД не на проходной на Орион ПРО (потому что дешевле в 2 раза, чем Перко). Ученикам выдавать карточки прописанные в перко (ходят только через турникеты). Учителям и персоналу карточки прописанные и в перко и в орионе, их в разы меньше (ходят везде).

ПС не проектируем, только интегрируем существующую ПС на релейном уровне в СКУД (открываем все что можно по сигналу "пожар")

Салихов Виктор Николаевич 10 месяцев 19 дней назад

По Болиду и проходной - единственное замечание - это СМСки, всё остальное на нём делать несложно. 

Андрей, Ростов на Дону 10 месяцев 19 дней назад

Андрей, как на орионе сделать оплату в столовой?

Ситников Алексей Юрьевич 10 месяцев 19 дней назад

– Салихов Виктор Николаевич, зачем городить огород из двух разномастных систем СКУД. Стоимость еще нужно посчитать. У Перко к одному контроллеру можно подключить две двери напрямую и 8 дверей через дверной контроллер (55 000 руб). В болиде для этого нужно 5 С2000-2 (16 750 руб). Да разница в 3 раза. Однако У перко есть веб морда и интерфейс Изернет., память на 50 тыщ карточек и 800 тыщ событий У болида нужны дополнительные блоки интерфейсные. У перко Настоящий СКУД в отличии от Болидовского (в части администрирования. настройки уровней и графиков, отчетов).

Ситников Алексей Юрьевич 10 месяцев 19 дней назад

согласен, но у меня не режимный объект, а обычная школа. Тут не расстреливают на проходной за попытку проникновения))) и денег у заказчика по минимуму

Салихов Виктор Николаевич 10 месяцев 16 дней назад

если почитать криминальные новости, то школа должна быть режимным объектом)

Коркунов Александр Сергеевич 10 месяцев 15 дней назад

Не читайте до обеда советских газет... ))))

Смирнов Алексей Сергеевич 10 месяцев 15 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

какие подводные камни в том что карты Mifare (какая разновидность пока уточняется) и будет на объекте 2 системы СКУД - Перко и Болид?

10 месяцев 19 дней назад

avatar
К примеру считыватели нужны, которые работают с Mifare у той и другой системы.

Гиниятуллин Леонид 10 месяцев 19 дней назад

Да не предвидится никаких особенных сложностей, особенно, если считыватели одного и того же типа поставить в обе системы. Однотипность особенно желанна, ежели вдруг карты будут с шифрованием. 

Андрей, Ростов на Дону 10 месяцев 19 дней назад

с шифрованием конечно, иначе зачем mifare ?
Считки на болид видимо возьмем перковские.

Салихов Виктор Николаевич 10 месяцев 19 дней назад

Смысла ставить считыватели для болида с шифрованием. Болидовский С2000-2 не умеет читать защищенные области карты.

Ситников Алексей Юрьевич 10 месяцев 19 дней назад

Mifare - ещё не всё, без шифрованияя дешевле и меньше возни пусконаладчику. 
С TripleDES у Перко только считыватель MR07.1

Андрей, Ростов на Дону 10 месяцев 19 дней назад

Алексей, а разве этим не считыватель занимается? Я про защищенные области.

Тремасов Константин Александрович 10 месяцев 19 дней назад

Вообще-то имеено контроллер должен говорить откуда считыватель должен читать. Потому как в разных банках данных хранится разная информация. К тому же считав одну информацию контроллер может записать туда уже другую информацию.
Видел такую реализацию:
- пользователь имеет карту с записанным кодом доступа.
- каждый день коды доступа меняются
- доступ предоставляется считыванием информациии из нескольких банков данных
- при поднесении карты доступа, инфрмация в банках данных заменяется на следующий день
и так по кругу.
Если отсутствовал несколько дней в системе должно стоять об этом отметка, за ранее а не опосля.
Если нет то карта считается просроченной и доступ только через пост охраны.

Ситников Алексей Юрьевич 10 месяцев 19 дней назад

До этого момента считыватель переводился в защищенный режим, создавалась карта, с ключом, который дает доступ к определенному сектору, потом этой картой касаются считки, инфа переносится, теперь считыватель читает сектор с нужным ключом, далее создаются простые карты, обычно их UID перененосится в этот сектор, с нужным ключом. Контроллер в данной схеме вообще не учавствует, ставьте любой. Исключения конечно есть, если это не wiegand, а своя шина данных, типа тех же Перко или Rbus от Rusguard. Но в любом случае в данной теме разговор идет об универсальном считывателе, с интерфейсвом W или TM.

Тремасов Константин Александрович 10 месяцев 19 дней назад

Вот и возникает вопрос зачем человеку шифрование если мы просто читаем код из определенного сектора памяти? Это экономически неоправдывает степеь защищенности. Тогда зачем платить больше?

Ситников Алексей Юрьевич 10 месяцев 19 дней назад

Мифаре Классик 1К копируется со всеми своими секторами. Если это просто вход в школу - наверное, не важно. Если столовка и обеды - уже интереснее. 
Перковские считыватели я бы не брал. В два раза дороже аналогичных, так зачем платить больше...
 

Андрей, Ростов на Дону 10 месяцев 19 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

просмотрел паспорт на перковские считки MIfare, у них 485 интерфейс, с болидом не подружить.
надо болидовские брать Proxy–5MSG. 
Контроллеры ни при чем же здесь, они принимают по виганду или ТМ, то что передаст считка. А считка уже читает из той области карты на которую ее запрограммировали мастеркартой? Контроллер в обратную сторону считке "ничего не говорит"))) Правильно я понимаю?
 

10 месяцев 15 дней назад

avatar
У Болида поддержка TripleDES не заявлена. 
И УДП на двери ставить придётся, если они являются эвакуационными.

Андрей, Ростов на Дону 10 месяцев 15 дней назад

в школе УДП ставить на дверь - бесполезно, дверь не будет закрываться)
Централизованно у охранника поставим и автоматически от АПС.

Салихов Виктор Николаевич 10 месяцев 15 дней назад

Я везде стараюсь ставить всё же кнопки с двумя группами контактов, разблокируя и местный замок и давая тревогу в охрану. Ссылаясь на пункт 35 http://base.garant.ru/70170244/ удавалось доказывать необходимость такого решения.
Т.е. УДП необходимо, а вот делать ли локальное управление дверью или нет - это уже вопрос. 
замки электромагнитные?

Андрей, Ростов на Дону 10 месяцев 14 дней назад

Согласен с Андреем, по поводу двух контактов на УДП, во первых и оператор в курсе что дверь в аварийном открытиии и замок 150% открыт.

Тремасов Константин Александрович 10 месяцев 14 дней назад

И это правильное решение. Иначе может возникнуть ситуация когда случится пожар, пульт отработает оповещение. А вот сервер глюканет и не отработает сценарии и тогда двери не откроются, возникнет паника, давка, и т.д. вплоть до летальных последствий.

Ситников Алексей Юрьевич 10 месяцев 14 дней назад

Ставим центральное питание, на замки лучше 24 вольта, на контроллеры 12, по пожарной тревоге питание замков выключаем. И сценарии не нужны.

Андрей, Ростов на Дону 10 месяцев 14 дней назад

А с какого перепугу у вас сценарии такого рода в сервере?

Баулин Владимир Александрович 10 месяцев 13 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Если здание большое и высокое, то это не вариант. Падение напряжения и длинна требуемых кабельных линий питания замков, сечение жил все это экономически нецелесообразно.

10 месяцев 14 дней назад

avatar
можно рассмотреть питание 48-ю вольтами от блоков питания SKATов с преобразователями на месте в 12 вольт.  

Андрей, Ростов на Дону 10 месяцев 14 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1437 раз

ЗАДАН

10 месяцев 20 дней назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.