Добрый верчер. Давно уже возникает вопрос, не получается скинь базу данных из АРМ Орион про в пульт С2000м. Грешил на винду. Недавно снесли старую и поставили WIN7 64, ничего не помогло. Пульт подключен через ПИ. Схема такая к пульту подключены все приборы, пульт через 232 подключен к ПИ, от ПИ идет 485 к другому ПИ и потом к компу через 232... 6 лет 10 месяцев назад Земляков Виталий Анатольевич 19Что именно происходит и на каком этапе возникает проблема?
– Налетов Константин 6 лет 10 месяцев назад Перед выгрузкой базы просто запустите на сервере (на ПК к которуму подключены ПИ) Ппрог и все у вас получится.
Сам так накололся на одном из объектов – Ситников Алексей Юрьевич 6 лет 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Могу отправить на майл скриншоты такой же проблемы на windows XP, орион про 1,20 (без лицензии). На виндовс 7 тоже самое. 6 лет 10 месяцев назад Земляков Виталий Анатольевич 19Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Вобщем на последнем этапе пишет Подождите.... и всё. Больше ничего не происходит 6 лет 10 месяцев назад Земляков Виталий Анатольевич 19Поставьте последний ППрог, и перед началом экспорта запустите его. Вы увидете, что вся база сначала запишется в ППроге, а её уже можно писать в пульт, отключив Орион.
– Шапран Сергей 6 лет 10 месяцев назад Сделал всё как вы сказали, ничего не изменилось
– Земляков Виталий Анатольевич 6 лет 10 месяцев назад Когда упрог запускали порты открыли (дали разрешение для сетей в брэнмауэре?)? Антивирус, брэндмауэр имеются, отключены?
– Ситников Алексей Юрьевич 6 лет 10 месяцев назад Странно=\ а сам ППрог с пультом нормально работает? Потому что процесс записи конфигурации из БД идет именно через ППрог.
– Шапран Сергей 6 лет 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Ппрог всё считывает, приборы видео. Брандмауэр отключил, касперский выключил. Всё по старому 6 лет 10 месяцев назад Земляков Виталий Анатольевич 19Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Значит так, запустите Оперативную задачу (ОЗ), после полного восстановления связи со всеми приборами, откройте АБД и приступайте к экспорту. При этом, о начале экспорта сигнализирует потеря контакта с данным пультом в ОЗ, а ход экспорта будет отображаться шкалой выполнения. Окончанием экспорта считается восстановление контакта с пультом в ОЗ. 6 лет 10 месяцев назад Налетов Константин 2031Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Спасибо всем. Проблема была с Касперским) 6 лет 10 месяцев назад Земляков Виталий Анатольевич 19Касперский он такой. Вроде бы выключен и выгружен, а все равно блокирует.
– Ситников Алексей Юрьевич 6 лет 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Новая проблема. Перекидываю базу данных из АРМ Орион Про 1,12 в пульт С2000М 2,07, а тактики реле не перекидываются. Точнее скидывает всё, только не с первого раза. Приходится потом запускать ППрог, считывать конфигурацию и проверять привязались ли разделы к реле и прописаны ли тактики 6 лет 9 месяцев назад Земляков Виталий Анатольевич 19Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
7925 раз
6 лет 10 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Баулин Владимир Александрович 6 лет 10 месяцев назад
#ссылка