Здравствуйте. Подскажите как написать сценарий для управления клапаном. Клапан стоит в серверной, на дымоудаление. Должен работать так: клапан изначально всегда закрыт. После того как АСПТ потушила пожар. Сотрудник должен удалить газ из комнаты. Диспетчер нажимает на одну из кнопок С2000-БКИ. Клапан открывается (время открытия примерно 30с) и запускается двигатель, вытягивающий газ. Премерно через час, двигатель должен остановиться 6 лет 9 месяцев назад Земляков Виталий Анатольевич 19Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Забыл сказать контроль клапана заведен на Сигнал 20П, двигатель и реле подключены к реле С2000-СП1 исп 01 6 лет 9 месяцев назад Земляков Виталий Анатольевич 19Тогда через пустой шлейф сделать. Включить реле при снятии, аналогично на включение двигателя, только с задержкой 30 секунд и временем управления 3600 секунд.
– Шапран Сергей 6 лет 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
А можно сделать так, чтобы при нажатии на кнопку БКИ один раз отрабатывался прошлый сценарий, а при повторном нажатии двигатель выключался и срабатывало другое реле (С2000-СП1), которое закрывает клапан. Если можно поподробнее, плохо в сценариях разбираюсь 6 лет 9 месяцев назад Земляков Виталий Анатольевич 19Исходная программа включить на время 40 секунд (для закрытия клапана) Разрешающее условие снят и в норме, по нему включить реле на 40 секунд.
Второй сценарий. Исходная программа выключить, разрешающее условие снят и в норме, по нему включить реле на 3600 секунд с задержкой в 30 секунд. И привязать это дело к нужным реле. Снимать забитый сопротивлением шлейф. А вашпе, я бы под это дело отдельный ИПР повесил, и всё бы по нему делал. По пожару проветривал, по норме закрывал клапан. – Шапран Сергей 6 лет 9 месяцев назад Клапан открывается (время открытия примерно 30с) и запускается двигатель, вытягивающий газ.
А если клапан не открылся ,то должен двигатель запуститься или нет ? Если положение клапана у Вас выведено на Сигнал 20 П ( скорее всего с типом ШС "технологический" ),то для запуска двигателя это могло бы пригодиться. То есть двигатель запустится только тогда, когда Тех ШС войдёт в "норму". или будет нарушен.Ведь запускаете клапан вы всё-равно с СП1. – Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 9 месяцев назад Дельное замечание. Но я поумал, что никуда положение не выведено. Почему-то=\.
– Шапран Сергей 6 лет 9 месяцев назад И к тому же ,Сергей .Если ставить ИПР (лучше конечно УДП) и нажимать кнопки на БКИ,то какая же это "автоматика". Лучше всё-то повесить "на хрупкие плечи" пожарных дымовых извещателей.
– Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 9 месяцев назад Проветриваться-то будут ставить в ручном режиме, я так понял.
– Шапран Сергей 6 лет 9 месяцев назад Всё верно. По-любому надо делать "Отбой пожара". Так что без кнопки на БКИ пожалуй не обойтись.
– Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 9 месяцев назад Ну а ИПРу (илиУДП) можно и огонечек с кнопочкой на БКИ зажечь.
– Шапран Сергей 6 лет 9 месяцев назад В принципе Да !
Только что обсуждали ,что если от "автоматики" ДУ не отработало ,то от УДП должно отработать по-любому. Пусть будет . Блин. Не пойдёт ! Надо ставить 2 УДП. Один на "пожаротушение",другой на "дымоудаление". – Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 9 месяцев назад Откуда вообще взято, что это дымоудаление!? Это принудительная вентиляция после пожара, ее можно хоть с выключателя педального запускать)))
Это не Аварийная противодымная вентиляция!!! Не путайте друзья)) – Батанов Александр Владимирович 6 лет 9 месяцев назад Клапан стоит в серверной, на дымоудаление.
Из выше сказанного. Вентилятор ,который будет час молотить,что бы дым удалить,это не вентилятор ,а пародия на ВДУ. Я говорил про клапан. – Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 9 месяцев назад А вашпе, я бы под это дело отдельный ИПР повесил, и всё бы по нему делал. По пожару проветривал, по норме закрывал клапан. – Шапран Сергей 5 часов 39 минут назад Как это по пожару проветривал? Лучше всё-то повесить "на хрупкие плечи" пожарных дымовых извещателей.– Каргапольцев Артур 4 часа 15 минут назад Это как ? Запускать по датчикам? Автор пишет: запускается двигатель, вытягивающий газ – Батанов Александр Владимирович 6 лет 9 месяцев назад Да двигатель тут роли вообще не играет. Тут главное клапан. Клапан(если это дымоудаление),то должен открыться от "автоматики" и от УДП. А если это просто "заслонка",то так это и надо называть.
Тогда и "заслонкой" можно с БКИ играться и сценарий тут вообще не нужен. Задействовать 2 кнопки с разделами ,привязанными к реле и ...всё. После того как АСПТ потушила пожар. Только о какой "заслонке" речь. АСПТ не только тушит ,но и даёт команду на клапан. А уж двигатель должен запустится после того,как клапан отработает. Если это ВДУ В любом случае для АСПТ главными буду извещатели . Если двигатель не ВДУ,то запускать его конечно можно как попало. Даже по тактике "включить при взятии на время",только выставить "задержку" и "время управления". Даже и "задержку" ставить не надо. О клапане,что он открыт тех ШС Сигнала 20П скажет. – Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 9 месяцев назад Люди. Человек пишет что ему нужно удалить газ (например СО2) из помещения. Иначе туда нельзя будет войти. Вот для чего эта вся система служит - откачать СО2, закачать О2. После этого уже туда можно пускать персонал, разбиратся что там произошло и что не сгорело.
Это никакое не дымоудаление. А удаление тушащего вешества из объема помещения для того чтоб люди которые туда придут не отдали богу свои души. – Ситников Алексей Юрьевич 6 лет 9 месяцев назад https://yadi.sk/d/gYexYWTp3StHAD
Вариантов , такого запуска много. Один из них. Конечно не шедевр,но "допилил бы" на объекте.Если конечно за час не сгорит ,то работать должно,Правда не проверял,но думаю что заработает. Можно сделать гораздо проще,но уж так получилось. – Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 9 месяцев назад Доброе утро всем. Ещё раз хотелось бы сказать. Клапан стоит для удаления газа, который тушил серверную. Допустим в серверной пожар. Сработала система пожаротушения. АСПТ выпустила хладон из баллонов. Не знаю ещё как, но как то придется узнавать, потушен ли пожар или нет, для того чтобы можно было знать, нужно включать систему "откачки" газов из серверной. Так вот я просил сценарий для того, чтобы при нажатии кнопкии на С2000-БКИ открывался клапан (изначально закрыт), который находится в серверной и служит лишь для того, чтобы открыть шахту, через которую двигателем будет удалён газ
– Земляков Виталий Анатольевич 6 лет 9 месяцев назад Виталий Анатольевич, Вам нужно иметь ввиду что для того чтоб что-то выкачать, туда нужно что-то закачать. Помимо вытяжки нужно иметь и возможность подачи туда свежего воздуха. А это как минимум 2 клапана и воздуховода.
– Ситников Алексей Юрьевич 6 лет 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Да тут вообще целая история. Корпус стекляшка. Стоит система общеобменной вентиляции. Так вот в случае пожара все клапана ОЗК в здании перекрываются, а когда сбрасываешь тревогу, они открываются. Правда двигатели системы общеобменной вентиляции запускаются вручную. Вобщем чистый воздух будет поступать через эту систему 6 лет 9 месяцев назад Земляков Виталий Анатольевич 19У Вас что в серверной сеть вентиляция общеобменная?
– Ситников Алексей Юрьевич 6 лет 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Если предполагается запускать в ручном режиме, то поставьте обычный выключатель. 6 лет 9 месяцев назад Баулин Владимир Александрович 1882Есть диспетчерская, хотелось бы оттуда всем управлять
– Земляков Виталий Анатольевич 6 лет 9 месяцев назад Вам нужно виртуальный шс ( охранный) по его взятию включаете реле СП 1(к примеру)
Я бы поставил геркон (смк, охранный) на дверь серверной, взятие снятие этого шс с БКИ. Привязываете к исполнительному реле состояние данного шс/ взят-реле включено/ снят- выключено/ И все! Ни каких удп ипр и тем более точечных извещателей не нужно. Ненужен ни какой сценарий, обычная привязка к реле. Какие типы приводов у Вас? Реверс или с пружиной? – Батанов Александр Владимирович 6 лет 9 месяцев назад Есть диспетчерская, хотелось бы оттуда всем управлять
Оценить ситуацию на месте не надо? Или это продолжение оптимизации - один диспетчер на всё? – Баулин Владимир Александрович 6 лет 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Вобщем с каждым днем всё интереснее. Клапан там с пружиной. Хотелось бы всё таки чтобы с БКИ управлять. Теперь ещё нужно и условие ставить, чтобы двигатель не запускался до тех пор, пока клапан не откроется (в норме он всегда закрыт), т.е. не сработает нарушение технологического шлейфа на сигнале 20П, а при повторном нажатии на кнопку (желательно, на ту, на которую и до этого нажимал) обе реле вернулись в исходное состояние. Т.е. так, первый раз нажимаешь кнапку на БКИ реле клапана переходит в состоянии включить, проходит какое-то время и клапан открывается, когда он откроется, приходит нарушение технологического ШС, и запускается двигатель. Когда весь газ будет удалён, диспетчер нажимает повторно кнопку (если так нельзя, то другую кнопку) и обе реле переходит в нормальное состояние (выключается двигатель и клапан сам закрывается пружиной). Вроде понятно) 6 лет 9 месяцев назад Земляков Виталий Анатольевич 19Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Ребята сделал всё без сценариев. ВСЕМ СПАСИБО 6 лет 9 месяцев назад Земляков Виталий Анатольевич 19Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
7373 раза
6 лет 9 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Шапран Сергей 6 лет 9 месяцев назад
#ссылка