|
Добрый день! У нас на защищаемом объекте (складской комплекс) имеется ряд помещений (порядка 5 шт), подлежащих защите, автоматическими установками пожаротушения. По проекту на потолках размещены модули тонкораспыленной воды. Согласно СП 5.13130 мне необходимы автоматические датчики и кнопки запуска пож-я (ЭДУ), оповещение 1-гот типа, плюс еще Заказчик попросил табло "Пожар" с внутренней стороны защищаемого помещения. Могу ли я реализвать адресную автоматическую синализацию с адресными ЭДУ и табло на "С2000-КДЛ"? Запускать модулей тушения осуществить от "С2000-КПБ", подключенного к "С2000-КДЛ"? Или мне придется ставить 5 шт "С2000-АСПТ"? В паспорте на "С2000-КДЛ" в п.1.1.1 указано, что:"контроллер С2000-КДЛ работает с системами противопожарной защиты (оповещение , дымоудаление и т.д.)". Тоесть я правильно понимаю, что к"С2000-КДЛ" можно подключить и АУПТ? Можно ли Заказчику обосновать паспортом на "С2000-КДЛ", что НВП "Болид" разрешает на "С2000-КДЛ" подключить АУПТ? 6 лет 8 месяцев назад Худяков Юрий Юрьевич 12Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
4171 раз
6 лет 8 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
С2000-КДЛ работать без пульта не может в рамках систем пожарной сигнализации и пожарной автоматики априори, так как вся логика работы описывается в пульте. Одновременно блоки управления пожарной автоматикой подключаются по интерфейсу не к КДЛ, а к пульту. Одновременно к пульту нужно будет как минимум две С2000-ПТ доставлять, помимо БИшки. Но вообще то подключение на КДЛ систем пожаротушения еще тот геморой, для этого созданно специальное устройство АСПТ, зачем городить огород?
– Ситников Алексей Юрьевич 6 лет 8 месяцев назад
#ссылка