партнерский раздел
ФорумПроектированиепотребление энергии С2000-BIOAccess-F18

Проектирование » потребление энергии С2000-BIOAccess-F18

По проекту считыватель С2000-BIOAccess-F18 подключается к С2000-2. При этом электрозамок, кнопка выхода, датчик открывания двери подключаются к С2000-2. Сколько будет реально потреблять С2000-BIOAccess-F18 в этом случае?
1 А слишком много для такого использования

6 лет 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Среднее значение около 0.3 А. Лучше закладывать с запасом, хотя бы 0.5 А.

6 лет 1 месяц назад

avatar
Запас всегда нужно закладывать. Обычно в районе 20%, но никак не меньше 10%.

Ситников Алексей Юрьевич 6 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3223 раза

ЗАДАН

6 лет 1 месяц назад

ПРОДУКТЫ

С2000-BIOAccess-F18

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.