По проекту считыватель С2000-BIOAccess-F18 подключается к С2000-2. При этом электрозамок, кнопка выхода, датчик открывания двери подключаются к С2000-2. Сколько будет реально потреблять С2000-BIOAccess-F18 в этом случае? 7 лет 1 месяц назад ![]() Самохвалов Андрей Викторович 1Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Среднее значение около 0.3 А. Лучше закладывать с запасом, хотя бы 0.5 А. 7 лет 1 месяц назад ![]() Назаретский Сергей Алексеевич 174Запас всегда нужно закладывать. Обычно в районе 20%, но никак не меньше 10%.
– Ситников Алексей Юрьевич 7 лет 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
3746 раз
7 лет 1 месяц назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
добавить комментарий