Доброго времени суток! Такой вопрос - хочу протестировать работу прибора С2000-СП4, на нем используется два выхода (исходное и рабочее положение),управляет открытием закрытием КДУ. В настройках КДЛ стоит блокировка кнопки Пуск, как утверждают ребята-монтажники,подключение кнопки выполнено согласно схеме подключения в Этикетке к прибору. При попытке перевода прибора в режим тестирования с пульта С2000М (3.04), после набора Сброс- пароль 1234-сервис-тест извещ.-прибор- и после этого при выборе ШС (первый шлейф СП4) на дисплее пульта появляется запись ОШИБКА, выбираю 2 и 3 шлефы прибора - тоже самое. Подскажите в чем может быть проблема? 6 лет 8 месяцев назад Елошин Павел Евгеньевич 52Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Павел. СП4 не извещатель и описанным выше способом не тестируется 6 лет 8 месяцев назад Якимов Олег 8В пульте "С2000М" вер.3.0х последовательность действий следующая:
нажать кнопку "Сброс", набрать пароль для управления шлейфами (заводской 1234), выбрать «6 СЕРВИС», выбрать «64 ТЕСТ ИНДИКАЦ», выбрать «ВКЛ.ТЕСТ»; на запрос «ПРИБОР:_» ввести адрес блока "С2000-КДЛ"; на запрос «No ИЗВЕЩАТЕЛЯ:_» ввести первый адрес, занимаемый "С2000-СП4"; на запрос «ВРЕМЯ, мин:_» указать время, на которое нужно включить этот режим. Так вроде бы Павел делает всё правильно..Не плохо бы конечно знать как работает клапан от "пожара" ? Не выдаёт пульт каких либо сообщений типа " Ошибка ИУ" или " Отказ ИУ" ? А может время тестирования ставить больше.Может пока Павел бежит от пульта к кнопке-время тестирования уже заканчивается. Вариантов много,но если всё подключено и настроено верно-то протестировать от кнопки особого труда не представляет. Она особой роли не играет. Тем более,что если кнопку установить примерно так,то и "блокировать" и переводить пульт в тестирование не надо. – Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Проверил только что на запускаемом объекте... 6 лет 8 месяцев назад Буглак Иван Иванович 110На вкладке реле, исполнительным устройствам надо задать тактику 1-Включить, если требуется подавать питание или 2-Выключить, если требуется снимать питание. Делать это надо даже если ни один раздел не привязан и управление в автомате через сценарии, вот как раз на управление из меню это и влияет, но только для М с версии 3.00 и выше, в 2.07 этого не требуется делать.
– Тремасов Константин Александрович 6 лет 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
9378 раз
6 лет 8 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Я бы попробовал сделать так...
Перевёл "Блокировку кнопки" в "Нет" и попробовал запустить клапан без перевода в Режим тестирования.Если и так клапан не запустится,то пошёл бы проверять схему подключения.
– Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 8 месяцев назад
#ссылка