Доброго всем дня. У меня появился заказчик, которому в гостиницу нужно сделать охранно-пожарную сигнализацию на базе Болид. Вроде как все спроектировал (хотя сам не проектировщик и с болидом редко связываюсь), но в голове немогу понять как все реализовать. Надеюсь тут есть добрые люди которые смогут мне немножко помочь. Излагаю всю суть:
    Будет пункт централизованной охраны кде будет стоять С2000М,КДЛ, и БКИ. Через метров 50 находится гостиница (охрана так далеко, так как это комплекс зданий, и в будущем все надо будет централизовать). В гостинице ресепшн, и 11 комнат (квартир). В каждую комнату планировал ставить свой С2000-4, один из шлейфов сделать пожарным, второй шлейф охранным и третий шлейф пожарным ручным. Плюс к нему подцепить считыватель, что бы каждую комнату при выходе можно было поставить на охрану и уйти, а пожарку всех помещений управлять централизованно.
   ДАлее система оповещения, самое для меня геморойное: Я думал подключить С2000-СП2 или КПБ, что бы при сработке в любой из комнат охранной сигнализации заорала сирена по одному из реле, а еще одно реле для табличек выхода соответсвенно. И использовать Рупор, для устройства системы голосового оповещения при пожаре.
  Ну так вот, реально ли этот план вооще осуществить? Если есть другие предложения я послушаю. Если реально, буду учиться как реализвать. Схему подробно еще приложу
 

11 месяцев 14 дней назад

avatar
https://yadi.sk/i/ORs0uKEC3SzdK6 схема грубая, делал на коленке. Но приблизительно можно понять чего хочется сделать

Валиев Инсаф Хафизович 11 месяцев 14 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

На счёт тихой тревоги согласен, можно и так. А к КПБ просто подключить таблички Выход, что бы при пожаре мигали.
на счёт с2000-4: имеешь ввиду его как скуд использовать? А на охрану комнату с пульта что ли ставить?

11 месяцев 14 дней назад

avatar
? А на охрану комнату с пульта что ли ставить?

Люди как-то умудряются одной карточкой и дверь открывать и на охрану ставить. Но тут уж я не советчик,скорее всего ,что и это возможно .
 

Каргапольцев Артур Николаевич 11 месяцев 14 дней назад

Все все, тупанул чуток. Я так понимаю, система по моей схеме в полне рабочая?)

Валиев Инсаф Хафизович 11 месяцев 14 дней назад

Вполне. Только почему на 3-м этаже "таблички" не указаны ? Но это дело поправимо,понятно что это даже не чертёж,а скорее эскиз.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 11 месяцев 14 дней назад

Да, там таблички добавил бы, не понятно было бы) ладно, если все рабочее буду разбираться с программированием и т.д. спасибо)

Валиев Инсаф Хафизович 11 месяцев 14 дней назад

И вот ещё что( так как трудно судить по эскизу)   Может быть не Рупор поставить ,а Рупор исп 01 на каждый этаж ?
Но тут уже (как говорится) Вам виднее.

 

Каргапольцев Артур Николаевич 11 месяцев 14 дней назад

Ну там исп.01 так и так, но не на каждый этаж. Просто 16 колонок подключу параллельно-последовательно

Валиев Инсаф Хафизович 11 месяцев 14 дней назад

И последнее. И это ни к проектированию ,ни к "Болиду" не относится Просто основываясь на опыте обслуживания ПС в таких местах,хочу сказать. ДИПы подбирайте такие,которые не очень ярко и часто "промаргивают". Мне это "промаргивание" абсолютно не мешает,но всегда среди постояльцев найдутся такие,которым это не нравится. Успехов !
 

Каргапольцев Артур Николаевич 11 месяцев 14 дней назад

Ну я планирую ИП 212-45 производства рубеж поставить. Не так часто моргают)

Валиев Инсаф Хафизович 11 месяцев 14 дней назад

Вопрос - сколько жильцов собирается проживать в гостинице? Если меньше 50, то можно уйти на 2 тип оповещения.
Табло можно подключать к свободным выходам С2000-4. При этом надобность в КПБ отпадает. Если 2 тип оповещения будет то можно и сиренки от С2000-4 запускать.
Рупоры так же можно запускать от реле четверки (в С2000-4 четыре реле из них 2 с контролем)

Ситников Алексей Юрьевич 11 месяцев 14 дней назад

Если Рупор в RS, зачем его от реле запускать? Можно команду послать, посредством сценария оповещения или это только с Рупор 200 актуально, я просто с другими не работал.

Тремасов Константин Александрович 11 месяцев 14 дней назад

Если выхода с с2000-4 сделаю, монтажники запутаются, да и сам при пнр запутаюсь. Сирены в итоге отпали, решил на тихую тревогу все сделать. А рупор через rs сделаю

Валиев Инсаф Хафизович 11 месяцев 14 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

« … в гостиницу нужно сделать охранно-пожарную сигнализацию… »
  Валиев Инсаф Хафизович

Простой совет, если эта официальная гостиница, то лучше выбрать СОУЭ с «голосом».
В соответствии с Постановление Правительства №447 от 14 апреля 2017 г (паспорт безопасности гостиницы).

11 месяцев 14 дней назад

avatar
Разве рупор без голоса? Это же речевой оповещатель

Валиев Инсаф Хафизович 11 месяцев 14 дней назад

Это по поводу 2 или 3 тип СОУЭ.
Рупор как раз то, что нужно (или аналог).
А КДЛ для чего?

Карпов Дмитрий 11 месяцев 14 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Зачем такие сложности с КДЛ? Выходит что КДЛ тут используется только для СП2. Не лучше ли использовать КПБ для этого и вообще убрать КДЛ тогда? Для линий оповещения по пожарке требуется наличие ее контроля в тч и на обрыв, значит если и не КПБ а СП2, то исп. 02. Кстати, при подключении табло "Выход" на СП2 возникнет проблема, если потребуется что бы они были постоянно включенными - он на это не расчитан. Если использовать "Рупор", то не лучше ли запускать его через RS - все текущие Рупоры его имеют. Если из схемы исключить КДЛ и СП, то не потребуется тянуть ДПЛС с поста охраны в дополнение к RS. Еще как вариант - КДЛ разместить не на посту, а уже в самом здании. В любом случае следует не забыть про объединение нолей источников питания - можно, например, использовать двухпарный кабель, где по одной паре пойдет RS, а по другой ноль между источниками питания.

А вообще... не лучше ли всю ОПС сделать адресной на КДЛ, а контроль доступа предоставить С2000-2? Так как 11 штук С2000-4 - я считаю перебором на такой небольшой объект. При этом один С2000-2 позволяет использовать его на две комнаты (понадобится 6 штук соответственно). Еще как вариант, адресной сделать только ПС, а СКД и ОС на С2000-2 (новые контроллеры имеют возможность использовать его ШС как охранные).

А на охрану комнату с пульта что ли ставить?
Люди как-то умудряются одной карточкой и дверь открывать и на охрану ставить. Но тут уж я не советчик,скорее всего ,что и это возможно.

На С2000-2 и С2000-4 есть такая возможность - перевод считывателя в режим управления разделами замыканием D0 на 0В (либо использовать считыватели типа Proxy-5AВ - там кнопка встроена). Также взятие/снятие можно осуществлять несколькими поднесениями карты и еще есть возможность перехода в этот режим длительным удержанием карты у считывателя.

11 месяцев 13 дней назад

avatar
Пожарку полностью адресным делать дороговато выходит, плюс ко всему ещё и с2000-2 надо докупать

Валиев Инсаф Хафизович 11 месяцев 13 дней назад

Если посчитать одну только ПС в вариантах на базе КДЛ и на базе С2000-4, то адресная выходит по одному только оборудованию дешевле. В случае, если есть тамбур/прихожка в комнатах, то разница в десять тысяч, если нет, то в двеннадцать. Я конечно очень приблизительно посчитал, но еще надо не забывать что на адресную уходит меньше расходных материалов (кабель и его несущая). Для адресной будет достаточно одного ДИП на помещение (в пределах охватываемой площади разумеется), а для аналоговой с речевым оповещением - минимум по два. В итоге оборудования ставить меньше и это существенно влияет на стоимость монтажа.

Конечно, если сюда включить еще и адресную ОС, то цена существенно вырастает, так как Болидовские извещатели довольно дорогие. Но никто не запрещает использовать те же Астра-8 посредством АР1(2, 8).

Могу еще предложить рассмотреть адресно-пороговую на базе Сигнал-10. Для ПС будет достаточно трех ШС - по одному на этаж с адресными ДИП-34ПА и ИПР 513-ПАМ (одной линией через все помещения этажа). Эти извещатели подешевле чем для КДЛ, но тоже адресные, а значит на одно помещение можно по одному ДИП. В остатке на Сигнал-10 имеем еще 7 свободных ШС. Добавляем сюда один С2000-4 и в сумме получаем как раз 11 ШС под охранку.

Бушнов Олег Игоревич 11 месяцев 13 дней назад

Забыл в пользу КДЛ напомнить что туда впоследствии можно добавить всякие С2000-ВТ, -ДЗ, -АСР и расширить автоматизацию комплекса...

Бушнов Олег Игоревич 11 месяцев 13 дней назад

Понял, обдумаю

Валиев Инсаф Хафизович 11 месяцев 13 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

У нас там особого контроля доступа как такого и не будет, просто для того, что бы каждую комнату отдельно ставить и снимать с охраны

11 месяцев 13 дней назад

avatar
Просто реплика,как воспоминание.Которая даже не требует обсуждения. Но ни в одном "забугорном" отеле я ключи в замке не крутил.Вход в room только по карточке.И при входе в room я эту же карточку вставлял в какой-то "картоприёмник".После этого в номере появлялось напряжение.Холодильник правда работал всегда.
Так может быть и тут это дело применить ? Да и в "противопожарном" деле это не плохо. Нет постояльца-нет напряжения.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 11 месяцев 12 дней назад

Интересно... Но как это реализовать? Подскажешь?))

Валиев Инсаф Хафизович 11 месяцев 12 дней назад

Можно попробовать предложить заказчику

Валиев Инсаф Хафизович 11 месяцев 12 дней назад

А чёрт его знает !!!
Но уходя из room- а я простио карточку из "картоприёмника" доставал и ручку на двери поворачивал. Через 5 сек. (примерно) свет в прихожей гас. Так просто ,что ребёнок не запутается .
 

Каргапольцев Артур Николаевич 11 месяцев 12 дней назад

Ну давайте думать, что бы уж все знали)) мне кажется это надо делать через ук/вк

Валиев Инсаф Хафизович 11 месяцев 12 дней назад

А мне думается ,что это делать надо посоветовавшись с электриками и в эл.щит просто ставить реле времени.
Ведь и экономия эл. энергии ( о чём мы порой в гостиннице) даже не задумываемся . И включенный в розетку утюг к пожару не приведёт.

 

Каргапольцев Артур Николаевич 11 месяцев 12 дней назад

В комнате изначально должны быть отключаемые  и неотключаемые линии, отключаемые идут через картоприемник, вставил карту реле замкнулось, нет, ну на нет и света нет, те которые видел на 16А идут, есть как простые, главное кнопку на дне жамкнуть, можно и визитку вставить, так и более соврменные, которые читают код карты. К ПС это отнношения не имеет, никакого, крепить это туда не надо, есть для этого готовые решения, готовые и законченные.

Тремасов Константин Александрович 11 месяцев 12 дней назад

Вот кстати и на 30А - https://ironlogic.ru/il_new.nsf/htm/ru_M4H

Тремасов Константин Александрович 11 месяцев 12 дней назад

А я про ПС и не говорил. ПС-дело святое.
Я говорил про вход по карточке.И про ключи ,которые надо в замке крутить,время от времени вызывая то слесаря,то плотника.С карточкой никого вызывать не придётся.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 11 месяцев 12 дней назад

Не про ПС, так не про ПС. Для всего этого есть решения, рабочие и законченные, замки, картоприемники, ТВ, бар, ресторан, все работает как одно целое, денег правда стоит, но оно того стоит, самому делать что то подобное, думаю можно начать, но ни к чему это не приведет.

Тремасов Константин Александрович 11 месяцев 12 дней назад

 денег правда стоит, но оно того стоит, самому делать что то подобное, думаю можно начать, но ни к чему это не приведет.

Совершенно верно. И это можно сделать даже во время функционирования отеля. Это как на перспективу. 
 

Каргапольцев Артур Николаевич 11 месяцев 12 дней назад

Ребыта ничего не нужно выдумывать. есть специальный контроллер (энергосберегающий). выполнен в виде карманчика пластикового для карты. Крепится на стену. Имеет две модификации. с интерфейсом и обычной релюхой на 230 В. В щите электричексом (который на каждый номер отдельный) есть 3-4 группы питания одна группа питание холодильника, вторая освещение коридора (светильник с датчиком присутствия)), розеточная гнруппа, группа освещения номера. В щите ставится контактор с ручным управлением (на контакторе есть переключатель вкл-авто-выкл). Реле контролера подключается к контактору и при вынимании карты рвет цепь питания (фазы) и контактор выключает группы освещения и розеточную. Все.

Ситников Алексей Юрьевич 11 месяцев 12 дней назад

Контролеры с интерфейсом имеют енще функцию того что извещают персонал (горничных, респшен) что клиент в номере. Но это уже прикручивается к системе размещения.

Ситников Алексей Юрьевич 11 месяцев 12 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1425 раз

ЗАДАН

11 месяцев 14 дней назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.