партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияПоток-3Н

Эксплуатация » Поток-3Н

Здравствуйте! подскажите пожалуста в чем может быть причина где искать. Установлен С2000М 2.07, Поток-3Н 1.10, Поток-БКИ 2.0 проблемма следующая при отключении или переводе в ручной режим насосов переключателем на ШПС на Поток-БКИ появляется информация управление отключено, автоматика отключена, блокировка пуска. пожар. данные события не скидываются пока не переведеш переключатель на ШПС в автоматический режим. Если в конфигурации пульта убрать из раздела шлейф 26 " Автоматика" то события не появляются но и управление автоматикой на Поток БКИ пропадает.

6 лет 9 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Добрый день.
Причина в несовместимости версий пульта С2000М и Потока-3Н.
https://bolid.ru/files/373/566/potok_3n_ret_jan_18.pdf

1.4 Работа блока в составе установки пожаротушения возможна только совместно с сетевым контроллером (пультом «С2000М» в.3.03 и выше) и блоком индикации системы пожаротушения «Поток-БКИ» в.2.00 и выше.


Коллеги! Призываю Вас давать осмысленные названия темам, например "Некорректное отображение ручного режима ШКП. Поток-3Н 1.10. С2000М 2.07".
Иначе форум становится нечитаем (две темы с одинаковым названием "Поток-3Н" в один день - это перебор :-) )
 

6 лет 9 месяцев назад

avatar
И теги ( не к данной теме сказано, но все равно, может кто прочитает).

Тремасов Константин Александрович 6 лет 9 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3973 раза

ЗАДАН

6 лет 9 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.