На малых,бюджетных объектах традиционно используем РИП на 12 вольт!
Не секрет,что оборудование "Болид" является довольно таки "токопотребляемым" !
При расчёте ёмкости АКБ на 12 вольт,количество "батареек" становится внушительным!
А если перевести на 24 вольта?Ни разу такие РИП не использовали!
Выиграем(проиграем) ?Как себя ведёт оборудование на 24 вольтах?Посоветуйте !

9 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Используйте 24 В, чтобы обеспечить бОльшую мощность. Это касается световых и светозвуковых оповещателей при больших длинах шлейфов оповещения. Принято, что падение напряжения должно быть не более 5-6% (где и кем, ХЗ). При меньшем напряжении, при одинаковых сечениях проводов и длинах шлейфа падение напряжения на 24 В гораздо меньше, чем на 12 В. Не забывайте про падение напряжения на клемах приборов и распределительных коробок. 24 В Вам понадобятся и при стыковке АПС, например, с АСУТП. Там понятия дискретного сигнал 12 В нет, только 24 В. Подчеркну, что мы работаем на промышленных объектах. Далее, если нужно управлять клапанами на вентсистемах, то 220 В или 24 В. По прайсу "Болида" стоимость РИП-12 исп.01 стоимость 3020,45 руб. РИП-24 исп.01 стоит 3594,16. Разница видна и неощутима ИМХО.

9 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Для малых объектов нет смысла ставить 24в, экономии не будет. Если 1 АКБ выйдет из строя резерв пропадает. Идеально подходят по рекомендации PIN, но в "магазинчиках" это будет лишним.

9 лет назад

avatar
Конечно, для малых объектов 12 В, согласен

Пупшев Илья Николаевич 9 лет назад

Обоим огромное спасибо!

Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет назад

Ещё секундочку!Недавно установили РИП(12 вольтовку) производства "Болид"!
Точно марку сказать не могу,но не в этом дело!Постоянно(раза 5-6 в день приходят сообщения "АВ.220","Восст.220"Понятно ,что дело в питании!Но второй РИП подключен с этого же вводного кабеля !А сообщений от РИП не поступает?
Словом 2 РИП-один так,другой-так!

Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет назад

50/50 кто-то "врёт"

Пупшев Илья Николаевич 9 лет назад

Не "врёт" ни кто!!!
Сегодня проверил качество подключения(специально вызывали электрика,что бы открыл эл.щит) !Фазный провод зацеплен "крючком" на плавкую вставку!
До сих пор слов нет,одни эмоции.....!!!!

Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет назад

Наша Раша...

Пупшев Илья Николаевич 9 лет назад

В самом деле,хоть разорвись! Везде "глаза,да глазоньки" !
Сам же инструктировал,что не имеете право лазить в закрытые эл.щиты !
Вот "дедуля" и наподключал!Когда ему сказал проэто....!
Услышал в ответ..!Держитесь! "Это же сигнализация-не отгорит!"

Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет назад

у нас былслучай в 11 этажном, 1 подъездном доме... 
монтаж был неизвесно кем сделан, но все работало 3 года, и вот недавно просто все вырубилось...
приходим рипы 24 работают, аппаратура нет ( С2004, БИ ...) меняем рип на аналогичные...не работает...в итоге что только не перепробывали... 
поставили рип 12 ииии... боги услышали наши мольбы! Уже год все работает на 12 вольтах))) правда пришлось все УК/ВК поменять от клапанов

Батанов Александр Владимирович 7 лет 9 месяцев назад

поставили рип 12 ииии... боги услышали наши мольбы! Уже год все работает на 12 вольтах))) правда пришлось все УК/ВК поменять от клапанов

Это пол-дела .И разговора про замену РИПа бы не бьыло ,если бы (да кабы) то,что при напряжении 12 вольт токопотребление приборов увеличивается и расчёт АКБ на 24+1 час тревоги нужно увеличивать ,То есть добавлять АКБ на 12 вольт.
Посмотрите токопотребление прибора ,когда он работает на 24 вольтах,или на 12 вольтах.Разница ощутимая.
А как же "таблички" на 12 вольтах???
Тускнее гореть не стали ???
Или сиренки на 12 вольтах стали громче звенеть ,нежели чем на 24 вольтах?

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 9 месяцев назад

использовал 24В пару раз. когда нагрузка была или большая или шибко-шибко удаленная (400м). каких-то особенностей не заметил. единственно пожелание к Болиду - выпустить РИП с акб 2х17, а то 2х7 это ну просто никуда, приходится отдельный бокс громоздить

Докукин Игорь 7 лет 9 месяцев назад

Игорь !Секунду ,
Если есть пожелание по РИПу 2х17а/ч,то тогда уж ...
какой РИП ??? С RS или без него.

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 9 месяцев назад

да пофиг какой, лишь бы 2х17. а как с него диагностику гнать - дело 125е

Докукин Игорь 7 лет 9 месяцев назад

 дело 125е

Абсолютно не согласен .
Информация от РИПа -дело наипервейшей важности .
Я ---ЗА RS .

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 9 месяцев назад

да будьте хоть за Леху Навального, но 2х17 мне вынь да положь! :))

Докукин Игорь 7 лет 9 месяцев назад

Давай-ка посчитаем !
34 А/ч разделим на 24 часа.Итого получим (прмерно) 1.5 А.
Это что же такое "небольшое" по токопотреблению ты собрался подключать ?Разве ,что КДЛ-ки ?Но ведь и на КДЛ-ки что-то "повесишь" +КПБ с табличками.Словом ..наберётся. 
 

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 9 месяцев назад

При последовательном соединении АКБ - напряжение равно сумме напряжений АКБ, а емкость - наменьшему в батарее. Так что выгодать в количестве АКБ не получится, а для больших (по растоянию) объектов 24 В хорошо т.к. падение напряжения намного меньше - ниже токи и выше напряжение...

Морковкин Сергей Михайлович 7 лет 9 месяцев назад

Всё верно,то есть получаем...
12 вольт ...34 А/ч
Или 24 вольта,но 17А/ч
Или снова что-то не так ?
 

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 9 месяцев назад

Да, именно так.

Морковкин Сергей Михайлович 7 лет 9 месяцев назад

Хорошо !Идём дальше.Всё оборудование садим на 24 вольта .
Что имеем ?Выгодно по напряжению,но не выгодно по ёмкости АКБ,так как расчёты 24+1 час надо делать по А/ч,а не по Вольтам.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 9 месяцев назад

Но ток потребления приборов, табло, сирен и т.д. в двое ниже.

Морковкин Сергей Михайлович 7 лет 9 месяцев назад

Всё верно !Всё !
Но и АКБ в аккурат тоже в двое ниже .
 

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 9 месяцев назад

Только с аналоговой охранкой проблемы - большинство извещателей на 12 В.

Морковкин Сергей Михайлович 7 лет 9 месяцев назад

Это решается с помощью блока МП 24/12.

Киселёв Михаил 7 лет 9 месяцев назад

Опять спорно !
зато от аналоговых извещателей "Некорректный ответ" не приходит !
Тут либо работает,либо нет.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 9 месяцев назад

 с помощью блока МП 24/12.

А чем это поможет ?Ведь "батарейка" одна и та же останется.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 9 месяцев назад

Это просто решает проблему подключения тех же ИКАРов к 24 вольтам.

Киселёв Михаил 7 лет 9 месяцев назад

Конечно решает !А как же .Решает.
но это когда РИП работает на основном питании.
Тут спору нет.А на АКБ ?
Допустим.Берем Сигнал 20М.(Условно)...19 ШС-охранные,а 1ШС-пожарный.Соответственно прибор подпадает под расчёт 24 часа+1 час !Вот и посчитай,что к чему.

 

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 9 месяцев назад

Я не хочу заниматься рекламой или антирекламой.Но приборы у "Болида" очень "энергожоркие".И если у .....хватает и 12А/ч,то АКБ на "Болиде" надо ставить гораздо больше.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 9 месяцев назад

Ну например на каждом охранном шлейфе по 3шт. ИКАР-5А это будет 855 мА, плюс например 20шт. ИП212-141М это будет 900 мкА=0,9 мА , ну добавим сам Сигнал-20М по максимуму будет 300 мА и добавим, итого 855+0,9+300=1155,9 мА или округленно 1,2 А*(24+3)=32,4 А. Получается... дохрена и больше, помимо РИПа нужно еще и БОКС-24 дополнительно вешать.

Киселёв Михаил 7 лет 9 месяцев назад

Извини,Михаил.,что заставил производить расчёты.
Это ты так близко мои слова воспринял.Не надо !
А вывод ты сделал верный.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 9 месяцев назад

Да мне вот просто стало чисто интересно сколько это нужно фактически аккумуляторов.

Киселёв Михаил 7 лет 9 месяцев назад

я тоже как-то не особо занимался расчётами !
Но когда на объектах вижу маленький ПКУ и всю стену в РИПах,то тоже стал подсчитывать.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 9 месяцев назад

Я вот так сейчас прикинул, получается больше половины объектов под требование 24+3 не подходят.

Киселёв Михаил 7 лет 9 месяцев назад

А если ещё учесть,что и АКБ дрянь.То вот и делай выводы.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 9 месяцев назад

А что тут выводы делать, дизель генератор нужно ставить да и всё.

Киселёв Михаил 7 лет 9 месяцев назад

"Прожорливость"приборов надо снижать.Как ?
Не знаю.Но надо.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 9 месяцев назад

Да не, в принципе то приборы не особо и прожорливы по моим меркам, это получается что даже при общем токо потреблении 3А получается 72 ватта в час, если сравнивать с лампочками освещения, то мизир. Может просто АКБ малой емкости производятся.

Киселёв Михаил 7 лет 9 месяцев назад

Не то считаешь.
3 А х 24 часа это 72А/ч или 4 АКБ х19 А/ч
Михаил !Не в службу ,а в дружбу.Расчитай ,пожалуйста,сколько и что Игорь сможет посадить на РИП 2 х19А/ч.
По моим подсчётам(на пожарку) это только Сигнал 20М и то в "автономке".

 

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 9 месяцев назад

Так и мощность высчитывается P=U*I, тоже получается 72☺
Но сравнение не удачное, согласен.

Киселёв Михаил 7 лет 9 месяцев назад

вот вы тут устроили... 17 а\ч на 12В это вполне себе кдл, кпб и пяток табло. у меня такой обьект есть, на каждом этаже шкаф с данным набором. в варианте 24В вполне хватило бы 2х17, но нет! ставь РИП с 2х7 а рядышком уже бокс с 2х17. и выходит порнографизм в итоге... хотя пора б уже привыкнуть, за стока-то лет...

Докукин Игорь 7 лет 9 месяцев назад

А чего нам еще делать то?

Киселёв Михаил 7 лет 9 месяцев назад

2 х17  -это на каждый этаж ?
А этажей сколько ? И что это ? Жилой дом ?Если на каждый этаж по 34А/ч разделим на 24ч и получим около 1.4 А  то вполне.,но 2 х 7 точно мало.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 9 месяцев назад

А чего нам еще делать то?

можно попридурять чуть-чуть.
Интересно,а чем же люди в домах занимаются ,когда 24 часа напряжения в доме нет ?Молодёжь понятно.
А вот старики ? Наверно свечки и керосинки жгут или по-другому как стараются пожар устроить .
 

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 9 месяцев назад

не, 1х17 на каждый этаж. 12 вольт жи. общага, 5 этажей, адресный АйБолид. один этаж выедает почти всю КДЛ, вот я и решил поэтажные щитки ставить. кабель экономим, опять же...

Докукин Игорь 7 лет 9 месяцев назад

Надо же !Второй раз и с Игорем за один день согласился !Если "адрес",то конечно !Хоть и прилично выходит ,всё равно гораздо экономичнее .Это несомненный "+". Беспорно !
И само расположение приборов (по-этажно) тоже заслуживает уважения.То есть получаем 5 этажей по 17А/ч итого 85 А/ч на 5-и этажную общагу !Нормально !Очень нормально !
 

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 9 месяцев назад

не, не 5х17, 7х17 :) первый этаж с боксом, там же пульт и 5 БКИ еще да СП1 (согласро РЭ - исключительно для запуска ПеноПолиУретана) :) и вот там у меня РИПы как раз RS на всех этажах. в обслуживании такая система - лютая красотищща!

Докукин Игорь 7 лет 9 месяцев назад

А "речевуха" есть ?
Ведь ещё и на неё АКБ нужны.
Словом количество "батареек" растёт внушительно.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 9 месяцев назад

Тромбон. там какоее-то стремное количество батарей. 6х7 что ли... ну плюс 4а\ч в ПУ
да, батареек не мало

Докукин Игорь 7 лет 9 месяцев назад

А если ещё и "Стрельца" на вывод в ПЧ со своими АКБ,то при одновременной замене(редко бывает,но ..)без перевозки АКБ на грузовом транспорте не обойтись.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 9 месяцев назад

стрельца нет. приходила какая-то наша местная контора, подключала на пульт ПЧ через толь Поток толь Прямоток а может вообще Закуток, но потом стрелец подал на них в суд и засудил и застрелил. те парни кстати с Болида напрямую по RS снимали данные для передачи. а в плане грузовика для перевозки... лет 5-7 назад готовил обьект к монтажу и для видеонаблюдения заказал Скат-УПС и 3 акб по 65 а\ч. обьект накрылся и все это хозяйство до сих пор у меня стоит, хоть блин в Дастер ставь эти батарейки :)

Докукин Игорь 7 лет 9 месяцев назад

Короче для больших объектов нужно сразу выделять помещение и называть его "аккумуляторная".

Киселёв Михаил 7 лет 9 месяцев назад

выделять помещение и называть его "аккумуляторная".

А что ты ,Михаил этому так удивился ?
Да ,есть на обслуге один объект (сельский Дом Культуры),где существует "аккумуляторная".
Но смысл её  заключается не  для подключения приборов ОПС,а для включения "аварийного "освещения .
Так ,что этот

метод резервирования эл.питания уже давно был предусмотрен.
А вот кто занимался зарядкой АКБ и ТО этой аккумуляторной даже старожилы уже вспомнить не могут.

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 9 месяцев назад

Я не удивился, у меня в армии на каждом объекте аккумуляторная и агрегатная была. Было у нас даже отдельное подразделение со своей громадной лабораторией и т.п, которые занимались чисто аккумуляторами.

Киселёв Михаил 7 лет 9 месяцев назад