партнерский раздел
ФорумКурилка (просто трёп)Система оповещения - inter m a120 public address amplifier

Курилка (просто трёп) » Система оповещения - inter m a120 public address amplifier

Привет камрады!

Есть на объекте усилитель inter m a120 public address amplifier, оповещение происходит только в ручную через микрофон. Модули никакие встроить в него нельзя.
Подскажите есть ли мп3 или сд проигрователи с внешним реле, чтобы пцн на него завести, включалось оповещение, ну а усилитель транслировал??
С сонаты ведь наверное можно , с линейного выхода взять??

6 лет 1 месяц назад

avatar
Не забывайте, что у Inter-m везде присутствуют приоритеты источников, в А-120 это 1 мик, собственно при поступлении сигнала на него все остальные будут глушиться, т.е. возьмете линейный вход для трансляции оповещения- не будет толку от того сертифицировано у вас оборудование или нет. Оповещение должно быть приорететней.
. PRIORITY MUTE LEVEL When Mic Input 1 is active, it mutes all other input signals (priority muting). When priority muting is in effect, this control is used to set the amount of attenuation (how much muting) is applied to the other inputs when a signal is present on Mic Input 1. The amount of attenuation can range from very little to complete muting

И да, в сертификате на а120, рекомендую посмотреть приложение

Богданюк Дмитрий Владимирович 6 лет 1 месяц назад

from the manual in Russian
А-60 / А-120
Приоритет микрофона
Первый микрофонный вход имеет приоритет над любыми другими источниками сигнала. При поступлении сигнала на этот вход все остальные источники будут автоматически приглушены. По окончании речевого сообщения работа усилителя с этими источниками будет восстановлена.

Карпов Дмитрий 6 лет 1 месяц назад

Ок. Спасибо что подсказали.
С Рупором замутили, все отлично. В идеале конечно нужно все делать по нормам, но ушлые заказчики этому помеха.

Мазикин Руслан 6 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

ПК есть с оперативной задачей? там сценарием можно воспроизвести звуковой файл, вот с выхода компа на Inter m сигнал и посылайте

6 лет 1 месяц назад

avatar
С ПК нельзя. ПК не является блоком протипопожарной безопасности. 

Ситников Алексей Юрьевич 6 лет 1 месяц назад

MP3 плеер или CD проигрыватель думаю тоже.
Если говорить о сертифицированных средствах можно попробовать использовать "Рупор" или "Рупор исп 1", запустить можно с пульта, аудио выход на колонки имеются, подогнать сопротивление и ... думаю вариант рабочий

Юлдашев Дамир Дамирович 6 лет 1 месяц назад

Есть специальные блоки с флэшпамятью (на память марку не скажу) специально предназначенные по замыканию реле воспроизводить записанные сообщения.

Вот нашел вот такой INT-VMG - Модуль голосовых сообщений Satel

Ситников Алексей Юрьевич 6 лет 1 месяц назад

Жаль но модуль ентот к Интер м не подойдет.
Будем думать либо через рупор либо через сонату

Мазикин Руслан 6 лет 1 месяц назад

чем он не подойдет?
На линейный вход А-120 подключаете линейный выход модуля (нужен кабель RCA - джек 3.5). К входам модуля подключаете реле от ПС и бесплатной программкой конфигурируете модуль на воспроизведение какого либо сообщения при нарушении определенного шлейфа.

Вот ссылка на паспорт модуля http://www.mczaja.satel.pl/ru/download/instrukcje/int-vmg_io_ru_0514.pdf

Ситников Алексей Юрьевич 6 лет 1 месяц назад

Так. Извиняюсь. Повнимательней почитал, да действительно можно.
Предложу заказчику, посмотрю ценник устроит его или нет!

Мазикин Руслан 6 лет 1 месяц назад

В Лайте он стоит 6 150 руб. Правда ему еще потребуется платиковая коробка 200х100 мм (либо вот такой корпус Satel OPU-4 Р цена в лайте 2 200)

Взято с: https://www.layta.ru/satel-opu-4-r/documentation.html#product_menu 

Есть еще другие, этот просто первый мне подвернулся в инете.

Ситников Алексей Юрьевич 6 лет 1 месяц назад

Есть модуль Inter-M SC-05EM, правда дорогущий но он ещё и линию оповещения контролировать будет.

Слугин Юрий Александрович 6 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Спасибо!

6 лет 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4536 раз

ЗАДАН

6 лет 1 месяц назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.