ФорумИнсталляция, монтажработа C2000-2 и работа считывателя Smartec ST-LR300

Инсталляция, монтаж » работа C2000-2 и работа считывателя Smartec ST-LR300

Здравствуйте, уважаемые форумчане!)
На объекте имеется следующая проблема. При проезде на территорию объекта через шлагбаумы, в приборе С2000-2 часто срабатывает реле(чаще всего каждые 2сек) несмотря на то, что время управление выставлено (6.5 сек). В орионе соответственно приходят частые сообщения о предоставлении доступа. Контроллер со считывателем работаю по wiegand. Пробовал разные режимы работы в контроллере, в считывателе есть настройки, пробовал менять некоторые функции (Diapause of Reading и ещё какую то функцию), но изменения никакого не происходит. Может кто-то сталкивался с такой проблемой?

Также есть тема по ссылке http://forum-bolid.ru/viewtopic.php?f=24&t=4256  /> Там есть скриншоты, сюда просто их не так просто добавить)

Контроллер С2000-2 ver-2.20;
Шлагбаум CAME Gard 3750;
Считыватель Smartec ST-LR300.

11 месяцев 11 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

7 ответов

Не факт что поможет, но все же:
https://partners.bolid.ru/forum/forum_8509.html#comment25791

11 месяцев 11 дней назад

avatar
Да я уже пробовал по этой ссылке делать)
к сожалению не помогло(

Ожогин Александр Вячеславович 11 месяцев 11 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Ваша проблема заключается в следующем. При проезде авто метка на авто считывается несколько раз. Таким образом несколько раз предоставляется доступ. Сам С2000-2 неумеет отбрасывать повторный код, считыватель тоже.
Здесь я бы посоветовал следующее: при считывании кона и предоставлении доступа срабатывает реле С2000-2. При этом это реле не только подает команду на шлагбаум но и подает питание на катушку другого реле, которое своими контактами размыкает линии D0 и D1 от считывателя (реле включено в разрыв информационных линий от считывателя к контроллеру). Таким образом пока реле С2000-2 находится в управлении ничего не будет приходить. Тут главное чтоб в считывателе небыло буфера памяти куда записываются в очередь считанные коды.

Ну или найти новый считыватель который сам фильтрует одинаковые коды в определенном промежутке времени.

11 месяцев 11 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Ещё вариант, сделать аналогично реакции, на проход через дверь.
Когда факт открытия, по коду карты, блокирует до факта, открыт/закрыт, или по времени.
Команда открыть по карте → блок → факт шлагбаум открыт/закрыт или «таймаут» → разблокировка.

11 месяцев 11 дней назад

avatar
Как вариант да.
Однако, есть вопросы: что блокируем контроллер, дверь или считыватель? будут ли приходить на контроллер повторно считаные коды со считывателя? И будет ли их контроллер пересылать дальше на орион? Что будет когда отвалится орион и контроллер будет работать в автономе?

А вообще это по умолчанию должен делать контроллер, а не мы тыт изобретать велосипед. Болиду минус в карму.

И эта, ТС, у Вас С2000-2 в каком режиме стоит (две двери, одна дверь, турникет, шлагбаум)?

Ситников Алексей Юрьевич 11 месяцев 11 дней назад

Нормально контроллеры работают, поднесли карту, до факта прохода, если есть датчик, либо до истечения времени на вход другие карты не воспринимаются.

Тремасов Константин Александрович 11 месяцев 11 дней назад

С2000-2 стоит в режиме одна дверь))
Я понимаю что это не правильно) но пока работает)
и кстати без Ориона в автономке контроллер тоже работает

Ожогин Александр Вячеславович 11 месяцев 11 дней назад

Про автономку контроллер и будет работать, так как коды в нем хранятся.
Я указыавл на тот факт что каким образом будет сделана блокировка. Если на уровне сценария, то при отвале ориона, отвалится и блокировка.

Ситников Алексей Юрьевич 11 месяцев 11 дней назад

Ну это понятно что отвалится)
Я не оч люблю сценарии, но походу придется все таки попробовать)

Ожогин Александр Вячеславович 11 месяцев 11 дней назад

« ... если есть датчик... »
   Тремасов Константин Александрович

Несколько лет назад, наблюдал ситуацию, когда на начальном этапе сэкономили на датчиках, при установке нескольких шлагбаумов, хотя им настоятельно рекомендовали не экономить.
Прошло некоторое время, и шлагбаум «махнул не глядя», по авто в несколько «лямов».
Дальше было много суеты, а потом, доукомплектовали все шлагбаумы по полной (зоны въезд/выезд).

Карпов Дмитрий 11 месяцев 11 дней назад

Нее) датчики на шлагбаумах стоят
но они в контроллер не поделючены, вообще от шлагбаума только реле в контроллер подключено и все

Ожогин Александр Вячеславович 11 месяцев 11 дней назад

В чем сложность поставить второй луч и подключить его на контакты геркона? дешево и сердито

Юлдашев Дамир Дамирович 11 месяцев 6 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Александр Вячеславович, а вы в Smartec не писали, что они по этому поводу думают? 

11 месяцев 11 дней назад

avatar
Да, писал и в смартек и в болид.
они друг на друга перекидывают проблему 
" Это не от нас зависит обращайтесь в болид"
"Это не от нас зависит обращайтесь в смартек"

Ожогин Александр Вячеславович 11 месяцев 11 дней назад

А хотя бы описание параметров настройки? Там 4 вкладки с параметрами, есть подробное описание, что на что и как влияет?

Тремасов Константин Александрович 11 месяцев 11 дней назад

В утилите можно менять мощность считывателя, выводимый формат, работать с EPC-памятью карт., включить вход активации.
это цитата тех поддержки смартек

Ожогин Александр Вячеславович 11 месяцев 6 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Гадать долго будем. Предоставьте конфиг С2000-2, а так же хотя бы от руки максимально подробно нарисуйте схему подключения всего к С2000-2.

11 месяцев 10 дней назад

avatar
Вход геркона на С2000-2 - если пустой - поставьте в него резистор.

Андрей, Ростов на Дону 11 месяцев 7 дней назад

В контроллере подключены клеммы: D0, D1 (от считывателя); реле К1 (от шлагбаума), GND (объединяет считыватель,контроллер и блок питания, т.к считыватель запитан от отдельного источника питания)

Ожогин Александр Вячеславович 11 месяцев 6 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Чёт я совсем теперь в замешательстве...
реле отрабатывает как положено (щелкает 1 раз при проезде машины), НО в событиях в Орион про все равно приходит 2 раза доступ предоставлен, с интервалом в 2-4 секунды. Бред какой-то...

11 месяцев 5 дней назад

avatar
Время этого "щелчка" какое?
Увеличить его секунд до 5 не пытались?

Андрей, Ростов на Дону 11 месяцев 5 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

6,5 сек
Реле где то так и отрабатывает 

11 месяцев 5 дней назад

avatar
Все правильно реле работает. Метка считалась, реле отработало и держит 6 сек. Однако считыватель продолжает считывать метку раз в 3 сек (пока метка не покинет зону считывания) и слать на контроллер. Но эти считывания уже на реле не влияют, оно и так уже сработало.
Проведите эксперимент. Возъмите метку и подойдите к считывателю. и стойте 1 минуту. Потом смотрите сколько раз была считана метка. Я думаю что раз 20-30., столько же будет и записей в протоколе.

Ситников Алексей Юрьевич 11 месяцев 5 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)