Зравствуйте уважаемые Форумчане!
Помогите разобраться, в вкратце объясню суть проблемы: На объекте имеется АРМ ОрионПро 1.20.2 + Пульт С2000М 1шт, БКИ, Сигнал10 и 24 штуки C2000 Ethernet.
Прочитал как кто настраивает C2000 Ethernet попробовал все способы в итоге получилось не совсем то что ожидал.
Настраивал так C2000 Ethernet-485-С2000М-485-БКИ-и так далее. В Uproge вижу все приборы, захожу в Орион Про и делаю Опрос вижу приборы добавляю, нажимаю Считать конфигурацию с прибора выходит ошибка Device is unknown for HwServer (что то про интерфейс ругается). Как исправить кто сталкивался ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!  
P.S. C2000 Ethernet настроены в прозрачном режиме.

Компьютер с АРМ ОрионПро 1.20.2 >> LAN >> C2000 Ethernet RS232 >> Пульт С2000М RS-485 >>БКИ Далее ставлю хаб.>>LAN>>C2000 Ethernet.>>RS485 Прибор Сигнал10 и т.д.

Пульт С2000М (режим "компьютер", настройки адреса RS232 и RS-485 одинаковые )
При опросе в АРМ Орион Про приборы вижу делаю считать конфиг выдает ошибку:
12.03.201814:34:02DESKTOP (192.168.1.10): Чтение конфигурации: Device is unknown for HwServer: Device with address 5/1/51 was not found
12.03.201814:34:02DESKTOP (192.168.1.10): Чтение конфигурации: Device is unknown for HwServer: Device with address 5/1/127 was not found
Помогите разобраться уже бьюсь 2 недели

6 лет 7 месяцев назад

avatar
Вам читать паспорт на изернет в части настройки задержки ответа при значении величины пингов.

Ситников Алексей Юрьевич 6 лет 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Поможем чем сможем, хотелось бы большей ясности, для чего 24 преобразователя? Они все будут работать как виртуальные COM порты? Или один как виртуальный, к нему М, далее три штуки подключены к М по 485 и от них по сети остальные удалены? Может от руки нарисуете схему?

6 лет 7 месяцев назад

avatar
Обьекты расположены далеко друг от друга, все цеха связанны оптикой. Таких цехов 24 штуки.
Я создал один виртуальный СОМ порт прописал туда все IP адресса других С2000Ethernet.
Схема такая АРМ -ЛАН-С2000Ethernet (остальные С2000Ethernet подключены в общий хаб) - С2000М (RS232) - БКИ. К поледующим С2000Ethernet подключены разные приборы Сигнал 10 по RS 485, С2000Ethernet - Сигнал 20 по RS 485 и т.д.
С2000М не видит другие приборы а АРМ видит и приборы и С2000Ethernet последующие

Макакенко Павел Леонидович 6 лет 7 месяцев назад

Чевой-то мешанина какая-то.
Чтобы М ведел другие приборы, они должны подключался в его 485.
Автор, поясните, что требуется реализовать?

Налетов Константин 6 лет 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Всем спасибо за участие и помощь в решении проблемы. Константин огромное и отдельное тебе спасибо! Тема закрыта)

6 лет 7 месяцев назад

avatar
что-то я не увидел решение проблемы...

Коркунов Александр Сергеевич 6 лет 7 месяцев назад

По телефону решили, по крайней мере вектор задан верный. Дальше посмотрим.

Тремасов Константин Александрович 6 лет 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4723 раза

ЗАДАН

6 лет 7 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000-Ethernet

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.