партнерский раздел
ФорумПроектированиеЗащита от токов при ударе молнии

Проектирование » Защита от токов при ударе молнии

Привет всем!
Появилась задача проработки проекта на охранные системы объектов, размещаемых на территории одного предприятия.
На территории этого предприятия установлена вышка связи, в которую регулярно бьют молнии.
Прокладка кабельных линий будет осуществлятся в земле, причём в непосредственной близости с вышкой (с контуром её замемления).
Вопрос: как правильно организовать объединение общих проводников GND для приборов в разных зданиях?
Поясню причину возникновения вопроса.
Контакт GND может иметь контакт с корпусом источника питания, а тот, в свою очередь, обязан быть заземлённым. При ударе молнии разность потенциалов в точке заземления разных зданий будет велика. По проводу GND побегут не малые токи. 
Кроме охранных систем будет видео, там тоже для защиты от наведённх помех требуется заземление оборудования.
Что делать с этим заземлением, ума не приложу.
 

6 лет 1 месяц назад

avatar
Делайте интерфейс оптикой.

Ситников Алексей Юрьевич 6 лет 1 месяц назад

А если применить БЗЛ ?

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 1 месяц назад

Артур, после каждой грозы менять БЗЛ, это жестоко по отношению к обслуге.

Ситников Алексей Юрьевич 6 лет 1 месяц назад

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 3.1 Техническое обслуживание блока должно проводиться не реже одного раза в год электромонтерами, имеющими группу по электробезопасности не ниже 3. 3.2 Ежегодные работы по техническому обслуживанию включают: а) проверку целостности корпуса блока, надёжности креплений, контактных соединений; б) очистку контактных соединений и корпуса блока от пыли, грязи и следов коррозии.

Если только это ,то о такой "железке" только мечтать приходится.
А что там должно ломаться ? Это же не БЗС. Там даже плавких вставок нет.Уж если они "воздушку" от молнии спасают ,по "подземные" КЛ спасут тем паче.На "подземке" не проверял,но на "воздушке" они работают чудесно.

 При ударе молнии разность потенциалов в точке заземления разных зданий будет велика. По проводу GND побегут не малые токи.

И всё-таки...  Контур заземления здания и контур грозозащиты -это абсолютно разные вещи.

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 1 месяц назад

Контур заземления здания и контур грозозащиты -это абсолютно разные вещи.


А как это повлияет на разность потенциалов "земли" в разных точках территории? Сделать заземление в одной точке, даже теоретически будет сложно. Подумываю об отказе от проводника GND вообще, RS-485 на входе в здание подключать только через БЗЛ. Может лучше через изолированный вход С2000-ПИ?
Что тогда делать с видео? По идее заземление для видео должно быть со стороны мозгов (DVR, NVR и т.п.), но гальванически отвязать камеры от металлических столбов, надёжно контачащих с землёй, очень трудно.

Налетов Константин 6 лет 1 месяц назад

но гальванически отвязать камеры от металлических столбов, надёжно контачащих с землёй, очень трудно 
А надо, иначе и без грозы можете приключений насобирать.
Самый доступный вариант - деревянная прокладка. Доску к столбу, а на доску камеру. Помогает.

Баулин Владимир Александрович 6 лет 1 месяц назад

При наличии протяженных линий разница потенциалов заземления может достигать больших величин. Заземление всегда делается по месту, а не тащится за несколько км. 

Ситников Алексей Юрьевич 6 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

но гальванически отвязать камеры от металлических столбов, надёжно контачащих с землёй, очень трудно 

Мы для этого используем электрические изоляторы типа SM-25

6 лет 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Ребята, так как же мне организовать защиту видео от наведённых помех?
Схема будет такая: камера - преобразователь с защитой (ПсЗ) - кабель (тот что в земле) - ПсЗ - регистрирующая аппаратура.
Для обеспечения защиты от наведённых помех ПсЗ должны быть заземлены. Не случится ли при ударе молнии что-то плохое, за что меня по голове не погладят. Ведь разность потенциалов на землях разных ПсЗ будет велика.

6 лет 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3841 раз

ЗАДАН

6 лет 1 месяц назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.