Здравствуйте. У меня вопрос касательно датчика ДИП-34А-04. Можно ли его устанавливать в хирургическом отделении (стерильная комната)? Если нет, то какой можно?

11 месяцев назад

avatar
Ну если вы его перед установкой простерилизуете, то почему бы и нет. Это новое строительство, или монтаж уже в существующем помещении?

Ситников Алексей Юрьевич 11 месяцев назад

это новое строительство. В стерильной комнате будет агресивная среда, в плане хим обработки и паров после ее. 

Гафиуллин Руслан Маратович 11 месяцев назад

подозреваю что химия и пары могут подействовать на линзы в датчиках и чот я сомневаюсь что там стекло.
может две ветки тепловиков + АР2 (за пределами комнаты)?

 

Волков Андрей 11 месяцев назад

будет агресивная среда, в плане хим обработки и паров после ее.  
Там работать будут в изолированной химзащите?

Видел одну операционную, смонтированную году в 2006, висят в ней 34А и работают. Правда сама операционная по назначению ни одного дня не работала.

Баулин Владимир Александрович 11 месяцев назад

Ставьте взрывозащищенные датчики с корпусом из нержавейки

Ситников Алексей Юрьевич 11 месяцев назад

В них всё остальное тоже из нержавейки?

Баулин Владимир Александрович 11 месяцев назад

Нет стекло кварцевое (извещаетесь пламени, тепловой извещаетель)

Ситников Алексей Юрьевич 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

6 ответов

Предварительный итог слушаний: Ставьте ДИП-34А и не парьтесь. Всё будет хорошо!

11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Почитал я сейчас профильные форумы по данной тематике. Вывод один - так как имеется обработка данных помещений то нужны датчики с классом IP не ниже 54. Были такие у рубежа ( по спец заказу выпуск), либо использовать аспирационники или взрывозащищенные. Обычные домовики долго не живут, максимум до первой мокрой санобработки ( насколько я понял там какую-то жидкую едкую дрянь из распылителя наносят на все что есть в комнате)

11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

« ... какой можно?»
  Гафиуллин Руслан Маратович

Если:
« ...В стерильной комнате будет агресивная среда, в плане хим обработки и паров после ее»
  Гафиуллин Руслан Маратович

Аспирационный.
при эксплуатации учитываются:
- изменение влажности и температуры
- уровень классификации чистых производственных помещений
 
Линейный тепловой извещатель (термокабель).
Одно из преимуществ - высокая устойчивость к влажности, пыли и химическим реагентам.

11 месяцев назад

avatar
Действительно, про термокабель я как то позабыл.

Ситников Алексей Юрьевич 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Делали как то ОПС в хирургии. Проектом были предусмотрены ДИП-34-А. Как за потолком, так и на потолке. Стерильные герметичные операционные. Всё работает.

10 месяцев 28 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Ведем монтаж и обслугу в не маленьком мед. центре.
Везде стоят ДИП-34-А. Отделения, реанимация, операционные, ЦСО.
Ни каких проблем не наблюдается.

10 месяцев 25 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

У нас, и мы тоже везде ставили ДИП-34, претензий со стороны надзорных органов не было. Единственное это объемники С2000-хх, они почему то после облучения кварцем начинают ложняки давать и чем больше он облучился, тем чаще.

10 месяцев 25 дней назад

avatar
Деградация пластиковых "линз". Обратился внимание, как желтеют теже ДИПы со стороны бактерицидным ламп.

Шевыров Василий Анатольевич 10 месяцев 25 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)