Здравствуйте. У меня вопрос касательно датчика ДИП-34А-04. Можно ли его устанавливать в хирургическом отделении (стерильная комната)? Если нет, то какой можно? 8 лет назад
Гафиуллин Руслан Маратович 2это новое строительство. В стерильной комнате будет агресивная среда, в плане хим обработки и паров после ее.
– Гафиуллин Руслан Маратович 8 лет назад подозреваю что химия и пары могут подействовать на линзы в датчиках и чот я сомневаюсь что там стекло.
может две ветки тепловиков + АР2 (за пределами комнаты)? ![]() – Волков Андрей 8 лет назад будет агресивная среда, в плане хим обработки и паров после ее.
Там работать будут в изолированной химзащите? Видел одну операционную, смонтированную году в 2006, висят в ней 34А и работают. Правда сама операционная по назначению ни одного дня не работала. – Баулин Владимир Александрович 8 лет назад Ставьте взрывозащищенные датчики с корпусом из нержавейки
– Ситников Алексей Юрьевич 8 лет назад Нет стекло кварцевое (извещаетесь пламени, тепловой извещаетель)
– Ситников Алексей Юрьевич 8 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Предварительный итог слушаний: Ставьте ДИП-34А и не парьтесь. Всё будет хорошо! 8 лет назад
Баулин Владимир Александрович 2055Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Почитал я сейчас профильные форумы по данной тематике. Вывод один - так как имеется обработка данных помещений то нужны датчики с классом IP не ниже 54. Были такие у рубежа ( по спец заказу выпуск), либо использовать аспирационники или взрывозащищенные. Обычные домовики долго не живут, максимум до первой мокрой санобработки ( насколько я понял там какую-то жидкую едкую дрянь из распылителя наносят на все что есть в комнате) 8 лет назад
Ситников Алексей Юрьевич 852Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
« ... какой можно?» Гафиуллин Руслан Маратович Если: « ...В стерильной комнате будет агресивная среда, в плане хим обработки и паров после ее» Гафиуллин Руслан Маратович Аспирационный. при эксплуатации учитываются: - изменение влажности и температуры - уровень классификации чистых производственных помещений Линейный тепловой извещатель (термокабель). Одно из преимуществ - высокая устойчивость к влажности, пыли и химическим реагентам. 8 лет назад
Карпов Дмитрий 2499Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Делали как то ОПС в хирургии. Проектом были предусмотрены ДИП-34-А. Как за потолком, так и на потолке. Стерильные герметичные операционные. Всё работает. 8 лет назад
Малозёмов Константин Вячеславович 1456Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Ведем монтаж и обслугу в не маленьком мед. центре. 8 лет назад
Шевыров Василий Анатольевич 32Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
У нас, и мы тоже везде ставили ДИП-34, претензий со стороны надзорных органов не было. Единственное это объемники С2000-хх, они почему то после облучения кварцем начинают ложняки давать и чем больше он облучился, тем чаще. 8 лет назад
Киселев Михаил Геннадьевич 3936Деградация пластиковых "линз". Обратился внимание, как желтеют теже ДИПы со стороны бактерицидным ламп.
– Шевыров Василий Анатольевич 8 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
5025 раз
8 лет назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Ситников Алексей Юрьевич 8 лет назад
#ссылка