партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажСтерильная комната

Инсталляция, монтаж » Стерильная комната

Здравствуйте. У меня вопрос касательно датчика ДИП-34А-04. Можно ли его устанавливать в хирургическом отделении (стерильная комната)? Если нет, то какой можно?

6 лет 1 месяц назад

avatar
Ну если вы его перед установкой простерилизуете, то почему бы и нет. Это новое строительство, или монтаж уже в существующем помещении?

Ситников Алексей Юрьевич 6 лет 1 месяц назад

это новое строительство. В стерильной комнате будет агресивная среда, в плане хим обработки и паров после ее. 

Гафиуллин Руслан Маратович 6 лет 1 месяц назад

подозреваю что химия и пары могут подействовать на линзы в датчиках и чот я сомневаюсь что там стекло.
может две ветки тепловиков + АР2 (за пределами комнаты)?

 

Волков Андрей 6 лет 1 месяц назад

будет агресивная среда, в плане хим обработки и паров после ее.  
Там работать будут в изолированной химзащите?

Видел одну операционную, смонтированную году в 2006, висят в ней 34А и работают. Правда сама операционная по назначению ни одного дня не работала.

Баулин Владимир Александрович 6 лет 1 месяц назад

Ставьте взрывозащищенные датчики с корпусом из нержавейки

Ситников Алексей Юрьевич 6 лет 1 месяц назад

В них всё остальное тоже из нержавейки?

Баулин Владимир Александрович 6 лет 1 месяц назад

Нет стекло кварцевое (извещаетесь пламени, тепловой извещаетель)

Ситников Алексей Юрьевич 6 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

6 ответов

Предварительный итог слушаний: Ставьте ДИП-34А и не парьтесь. Всё будет хорошо!

6 лет 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Почитал я сейчас профильные форумы по данной тематике. Вывод один - так как имеется обработка данных помещений то нужны датчики с классом IP не ниже 54. Были такие у рубежа ( по спец заказу выпуск), либо использовать аспирационники или взрывозащищенные. Обычные домовики долго не живут, максимум до первой мокрой санобработки ( насколько я понял там какую-то жидкую едкую дрянь из распылителя наносят на все что есть в комнате)

6 лет 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

« ... какой можно?»
  Гафиуллин Руслан Маратович

Если:
« ...В стерильной комнате будет агресивная среда, в плане хим обработки и паров после ее»
  Гафиуллин Руслан Маратович

Аспирационный.
при эксплуатации учитываются:
- изменение влажности и температуры
- уровень классификации чистых производственных помещений
 
Линейный тепловой извещатель (термокабель).
Одно из преимуществ - высокая устойчивость к влажности, пыли и химическим реагентам.

6 лет 1 месяц назад

avatar
Действительно, про термокабель я как то позабыл.

Ситников Алексей Юрьевич 6 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Делали как то ОПС в хирургии. Проектом были предусмотрены ДИП-34-А. Как за потолком, так и на потолке. Стерильные герметичные операционные. Всё работает.

6 лет 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Ведем монтаж и обслугу в не маленьком мед. центре.
Везде стоят ДИП-34-А. Отделения, реанимация, операционные, ЦСО.
Ни каких проблем не наблюдается.

6 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

У нас, и мы тоже везде ставили ДИП-34, претензий со стороны надзорных органов не было. Единственное это объемники С2000-хх, они почему то после облучения кварцем начинают ложняки давать и чем больше он облучился, тем чаще.

6 лет назад

avatar
Деградация пластиковых "линз". Обратился внимание, как желтеют теже ДИПы со стороны бактерицидным ламп.

Шевыров Василий Анатольевич 6 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3722 раза

ЗАДАН

6 лет 1 месяц назад

ПРОДУКТЫ

ДИП-34А-04

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.