партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияПри снятии раздела происходит отключение выходов

Эксплуатация » При снятии раздела происходит отключение выходов

Здравствуйте, коллеги!
Имеется:
Орион Про в.1.20.2
С2000М в.3.02
С2000-КДЛ в.2.13-2.22
ДИП-34А-03 v.1.01
При снятии раздела происходит отключение выходов.
КДЛ через Uprog настроен правильно, в.ч. и типы входов.
Как сделать, чтобы входы при снятии не отключались.
 

2 месяца 4 дня назад

avatar
Так и должно быть при снятии пожарных ШС и разделов. Это ввели с выходом пульта v.3.хх.

Малозёмов Константин Вячеславович 2 месяца 4 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Ответ ТП:
Так как по пожарным нормам пожарные извещатели запрещено снимать с охраны, то они переходят в состояние отключен.
Делать это надо только в крайнем случае для их технического обслуживания.

Спасибо, тема закрыта

1 месяц 28 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

336 раз

ЗАДАН

2 месяца 4 дня назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.

Слева от каждого вопроса/ответа указано число – количество голосов. Над и под этим числом имеются стрелки, с помощью которых вы можете проголосовать за актуальный или понравившийся вам вопрос/ответ. Причем можете оставить свой голос как в «плюс» (верхняя стрелка), так и в «минус» (нижняя стрелка), если сообщение, например, неуместно или вы его не поддерживаете. Также можно отменить свой голос, если проголосовали ошибочно или передумали. Для отмены надо нажать на оранжевую стрелку.