партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияИнтервал событий тревоги

Эксплуатация » Интервал событий тревоги

Сообщения о тревоге с датчиков движения приходят с очень большой частотой, тысячами. В Оболочке системы АБД изменил интервал опроса статистики, но ничего не изменилось. Как можно увеличить интервал опроса датчиков хотя бы до 1-3 минут?
А если событие тревоги пробую добавить в Обработанные, выходит сообщение Нет прав на обработку тревог. Пользователь стандартный Иванов с паролем 1.

6 лет 1 месяц назад

avatar
А теперь по порядку.
1. Что за тревоги проникновения и почему Вы их не хотите видеть?
2. У Иванова нет прав на обоработку тревог. Идите в АБД, на вкладку ключи. Ищите там Иванова и его пароль (синим цветом выделен). И настраиваете его прав на управление монитором.

Ситников Алексей Юрьевич 6 лет 1 месяц назад

Тревоги, что в помещении находится человек. Например есть данные, что с 8:00 до 13:00 там кто-то должен быть. И по датчикам движения сверяется действительно ли там находились. Датчиков больше 100, поэтому из-за большой частоты событий много и база быстро растет. Последующее время выборки данных из базы соответственно также растет.

Петр Валеев 6 лет 1 месяц назад

Данным функционалом  Вашу задачу не решить. Нужно думать о других способах контроля нахождения в помещении людей. Данный же функционал предназначен в первую очередь для контроля линий сигнализации и исправности охранных извещателей в снятом состоянии.

Ситников Алексей Юрьевич 6 лет 1 месяц назад

От функционала Ориона требуется только сбор данных с датчиков. Самописная программа использует записи об активности по датчикам движения из БД напрямую. Сверяет была ли активность в указанный в нашей программе интервал времени по данным датчиков Ориона. Всё уже работает, вычисляет когда и в какой комнате находился человек, когда его там быть не должно. Просто такая точность не нужна, хотелось бы опрашивать датчики движения реже в несколько раз. Было 3 движения за 5 минут или тысяча для определения наличия человека в комнате не важно, достаточно и 1-го срабатывания. Но Орион ведь в базу пишет каждую секунду.

Петр Валеев 6 лет 1 месяц назад

Так на этом и построен данный функционал. Сколько раз датчик сработал столько раз и получили тревогу. И логика эта забита железобетонно, боюсь что ее не изменить никак.
Нужно подумать.

Шлейфы используются для охраны этих помещений?

Ситников Алексей Юрьевич 6 лет 1 месяц назад

Тонкостей монтажа я не знаю. 

Петр Валеев 6 лет 1 месяц назад

Я к тому что для этих целей лучше применять специализированные датчики присутствия (есть движение или человек в зоне действия, реле замкнуто. Как только человек покинул зону включается настраиваемая задержка и по истечении которой реле размыкаетс\. все это включается в технологический шлейф.
Сообщений минимально, в мониторе не светится, из базы забираете (нужно толко выборку подправить).

А охранные извещатели и шлейфы предназначены при любом обнаружении признаков вторжения сигнализировать.

Ситников Алексей Юрьевич 6 лет 1 месяц назад

C200-ПИК датчики и С200-КДЛ контроллеры.

Петр Валеев 6 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

Отключи контроль датчиков в снятом состоянии и настрой права пользователя. Лучше создать ещё одного пользователя с личным паролем и правами

6 лет 1 месяц назад

avatar
Контроль нужен, но не такой частый. Все-таки люди не на секунду забегают в помещения. Нужны данные, был ли кто-то там в течение дня и в какое время +/- несколько минут. А то сейчас почти каждую секунду данные идут.

Петр Валеев 6 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Uprog - вкладка "зоны" - контроль в снятом состоянии

6 лет 1 месяц назад

avatar
Кононов Михаил Юрьевич, и чё?
Вопрос не в том "где это отключить", кстати отключается на вкладке "входы", а "как уменьшить интервал выдачи тревог"

Налетов Константин 6 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Думается надо сделать так: для данных зон (ШС) задать параметр "Автоперевзятие из тревоги" и установить необходимый интервал, либо "задержка взятия", либо "задержка перехода в тревогу".

6 лет 1 месяц назад

avatar
Кстати, контроль снятого входа отключить.

Налетов Константин 6 лет 1 месяц назад

А где эти интервалы установить поподробнее можете подсказать?

Петр Валеев 6 лет 1 месяц назад

В КДЛ просто  снять "+"  напротив этого параметра

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 1 месяц назад

Во всех С2000-КДЛ указал такие настройки.






В логах всё-равно время минимальное между срабатываниями:

23.03.2018 22:22:47    Тревога проникновения    [2] 2 этаж    ШС 31, Прибор 2    3/0/2/31
23.03.2018 22:22:48    Взятие входа на охрану    [2] 2 этаж    ШС 31, Прибор 2    3/0/2/31
23.03.2018 22:22:54    Тревога проникновения    [2] 2 этаж    ШС 31, Прибор 2    3/0/2/31
23.03.2018 22:22:56    Взятие входа на охрану    [2] 2 этаж    ШС 31, Прибор 2    3/0/2/31
23.03.2018 22:23:00    Тревога проникновения    [2] 2 этаж    ШС 31, Прибор 2    3/0/2/31
23.03.2018 22:23:01    Взятие входа на охрану    [2] 2 этаж    ШС 31, Прибор 2    3/0/2/31
23.03.2018 22:23:06    Тревога проникновения    [2] 2 этаж    ШС 31, Прибор 2    3/0/2/31
23.03.2018 22:23:09    Взятие входа на охрану    [2] 2 этаж    ШС 31, Прибор 2    3/0/2/31
23.03.2018 22:23:12    Тревога проникновения    [2] 2 этаж    ШС 31, Прибор 2    3/0/2/31
23.03.2018 22:23:13    Взятие входа на охрану    [2] 2 этаж    ШС 31, Прибор 2    3/0/2/31
23.03.2018 22:23:18    Тревога проникновения    [2] 2 этаж    ШС 31, Прибор 2    3/0/2/31

Так же там есть кнопки Чтение конфигурации из прибора и Запись конфигурации в прибор.
Ранее окно выглядело так:


Попробовал в одном С2000-КДЛ нажать эту кнопку и всё вообще пропало.


Надо ли было записывать конфигурацию в прибор или просто закрыть? И как теперь вернуть все датчики? В Мониторе оперативной задачи данные с этого 2-го КДЛ идут, а в UPROG пусто.

Петр Валеев 6 лет 1 месяц назад

Время восстановления поставьте отличное от нуля.

Баулин Владимир Александрович 6 лет 1 месяц назад

В упроге нажмите кнопку "считать". Данные снова вычитаются из КДЛ. После изменений нужно нажать кнопку "Записать в прибор"

Ситников Алексей Юрьевич 6 лет 1 месяц назад

Нажимал и ничего не работало. Оказывается надо было сначала оболочку системы и сервер закрыть, тогда все датчики нашлись и записались данные. А одновременно не работало.

Петр Валеев 6 лет 1 месяц назад

Указал Задержка взятия 25, Время восстановления 5. События стали реже, но временные интервалы ведь не те фактически.

24.03.2018 14:00:57    Тревога проникновения    [3] 3 этаж    ШС 34, Прибор 3    3/0/3/34
24.03.2018 14:01:10    Взятие входа на охрану    [3] 3 этаж    ШС 34, Прибор 3    3/0/3/34
24.03.2018 14:01:13    Тревога проникновения    [3] 3 этаж    ШС 34, Прибор 3    3/0/3/34
24.03.2018 14:01:21    Взятие входа на охрану    [3] 3 этаж    ШС 34, Прибор 3    3/0/3/34
24.03.2018 14:01:23    Тревога проникновения    [3] 3 этаж    ШС 34, Прибор 3    3/0/3/34
24.03.2018 14:01:32    Взятие входа на охрану    [3] 3 этаж    ШС 34, Прибор 3    3/0/3/34
24.03.2018 14:01:39    Тревога проникновения    [3] 3 этаж    ШС 34, Прибор 3    3/0/3/34
24.03.2018 14:01:55    Взятие входа на охрану    [3] 3 этаж    ШС 34, Прибор 3    3/0/3/34
24.03.2018 14:02:13    Тревога проникновения    [3] 3 этаж    ШС 34, Прибор 3    3/0/3/34
24.03.2018 14:02:17    Взятие входа на охрану    [3] 3 этаж    ШС 34, Прибор 3    3/0/3/34
24.03.2018 14:02:24    Тревога проникновения    [3] 3 этаж    ШС 34, Прибор 3    3/0/3/34
24.03.2018 14:03:06    Взятие входа на охрану    [3] 3 этаж    ШС 34, Прибор 3    3/0/3/34
24.03.2018 14:03:08    Тревога проникновения    [3] 3 этаж    ШС 34, Прибор 3    3/0/3/34
24.03.2018 14:03:13    Взятие входа на охрану    [3] 3 этаж    ШС 34, Прибор 3    3/0/3/34
24.03.2018 14:03:29    Тревога проникновения    [3] 3 этаж    ШС 34, Прибор 3    3/0/3/34
24.03.2018 14:03:39    Взятие входа на охрану    [3] 3 этаж    ШС 34, Прибор 3    3/0/3/34
24.03.2018 14:11:33    Тревога проникновения    [3] 3 этаж    ШС 34, Прибор 3    3/0/3/34
24.03.2018 14:11:35    Взятие входа на охрану    [3] 3 этаж    ШС 34, Прибор 3    3/0/3/34
24.03.2018 14:11:35    Тревога проникновения    [3] 3 этаж    ШС 34, Прибор 3    3/0/3/34
24.03.2018 14:12:41    Взятие входа на охрану    [3] 3 этаж    ШС 34, Прибор 3    3/0/3/34
24.03.2018 14:13:15    Тревога проникновения    [3] 3 этаж    ШС 34, Прибор 3    3/0/3/34
24.03.2018 14:13:41    Взятие входа на охрану    [3] 3 этаж    ШС 34, Прибор 3    3/0/3/34
24.03.2018 14:13:43    Тревога проникновения    [3] 3 этаж    ШС 34, Прибор 3    3/0/3/34
24.03.2018 14:14:15    Взятие входа на охрану    [3] 3 этаж    ШС 34, Прибор 3    3/0/3/34
24.03.2018 14:14:21    Тревога проникновения    [3] 3 этаж    ШС 34, Прибор 3    3/0/3/34
24.03.2018 14:14:51    Взятие входа на охрану    [3] 3 этаж    ШС 34, Прибор 3    3/0/3/34
24.03.2018 14:14:53    Тревога проникновения    [3] 3 этаж    ШС 34, Прибор 3    3/0/3/34
24.03.2018 14:16:03    Взятие входа на охрану    [3] 3 этаж    ШС 34, Прибор 3    3/0/3/34
24.03.2018 14:16:05    Тревога проникновения    [3] 3 этаж    ШС 34, Прибор 3    3/0/3/34
24.03.2018 14:16:15    Взятие входа на охрану    [3] 3 этаж    ШС 34, Прибор 3    3/0/3/34
24.03.2018 14:16:17    Тревога проникновения    [3] 3 этаж    ШС 34, Прибор 3    3/0/3/34
24.03.2018 14:16:24    Взятие входа на охрану    [3] 3 этаж    ШС 34, Прибор 3    3/0/3/34
24.03.2018 14:16:30    Тревога проникновения    [3] 3 этаж    ШС 34, Прибор 3    3/0/3/34
24.03.2018 14:16:41    Взятие входа на охрану    [3] 3 этаж    ШС 34, Прибор 3    3/0/3/34
24.03.2018 14:17:50    Тревога проникновения    [3] 3 этаж    ШС 34, Прибор 3    3/0/3/34
24.03.2018 14:17:55    Взятие входа на охрану    [3] 3 этаж    ШС 34, Прибор 3    3/0/3/34
24.03.2018 14:17:59    Тревога проникновения    [3] 3 этаж    ШС 34, Прибор 3    3/0/3/34
24.03.2018 14:18:05    Взятие входа на охрану    [3] 3 этаж    ШС 34, Прибор 3    3/0/3/34
24.03.2018 14:18:32    Тревога проникновения    [3] 3 этаж    ШС 34, Прибор 3    3/0/3/34
24.03.2018 14:18:38    Взятие входа на охрану    [3] 3 этаж    ШС 34, Прибор 3    3/0/3/34
24.03.2018 14:19:06    Тревога проникновения    [3] 3 этаж    ШС 34, Прибор 3    3/0/3/34

Петр Валеев 6 лет 1 месяц назад

Ну таку правильно вместе с оболочкой запускается ядро опроса оно и занимает порт опроса (поэтому упрог и не работает, да ничего не работает). Нуэно закрывать ядро опроса.

По поводу задержек. Давайте конфиг КДЛ, будем посмотреть что там у Вас с другими настройками.
\А пока попробуйте прочитать в руководстве на КДЛ описание для чего какие настройки применяются и как они работают

Ситников Алексей Юрьевич 6 лет 1 месяц назад

Конфиг КДЛ это экспорт конфигурации в XML в UPROG? Там 1500 строк, а как прикрепить этот файл не вижу тут.

Петр Валеев 6 лет 1 месяц назад

7. Задержка взятия на охрану. Взятие зоны на охрану осуществляется через заданное время после команды взятия
8. Время восстановления зоны. Время, в течение которого зона 6-го типа должна быть в норме для восстановления из состояния "Неисправность технологической зоны", а также отработки установленных тактик "Автоперевзятие из тревоги", "Контроль в снятом состоянии"

Но по логу ведь Тревога проникновения идет не через 25 сек. после Взятие входа на охрану. Попробую наоборот Время восстановления зоны увеличить.

В документации к С2000-КДЛ про С2000-ПИК не нашел ничего вообще.

Петр Валеев 6 лет 1 месяц назад

Тут пожалуй ничего не даст. "Тревога проникновения" формируется сразу ( после того ,как "взятый"охранный ШС нарушен ) Вы просто "играетесь " с параметром " задержка на вход". Если по истечении заданного времени ШС останется в нарушенном состоянии ,то сформируется сигнал "Тревога". А Вы просто не даёте этому сигналу сформироваться.То ,что Вы делаете ( то есть контролируете нахождение людей в помещении)- это не для охранной сигнализации.Её задача -это реагировать на "проникновение".
Скорее всего для Вашей задачи больше подойдёт видео.

 Например есть данные, что с 8:00 до 13:00 там кто-то должен быть. И по датчикам движения сверяется действительно ли там находились

...А для "охранки" наоборот. Там никого не должно быть и вдруг кто-то "проник".

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 1 месяц назад

Скорее всего для Вашей задачи больше подойдёт видео.

не, дешевле "штора" на входе, можно конечно и геркон, но если двери обязательно закрывают за собой

Волков Андрей 6 лет 1 месяц назад

не, дешевле "штора" на входе, можно конечно и геркон

Лучше всего СКУД поставить, тогда будет точно ясно, кто, где и сколько присутствовал.

Налетов Константин 6 лет 1 месяц назад

лучше всего rfid-метки и скоростные дальнобойные считки по всему зданию, можно будет весь маршрут передвижения выяснить, но цена такого решения... цена простого СКУДа тоже не маленькая будет. "Штора" же уменьшит количество сработок, за счёт того что не будет контролировать весь кабинет. Можно конечно уменьшить угол обзора у существующего "объёмника", но охрана кабинета важнее.

Волков Андрей 6 лет 1 месяц назад

rfid-метку легко забыть или умышленно оставить в кабинете, а выйти через СКУД без идентификатора не получится.
Что там у топик-стартера? Получилось или нет?
 

Налетов Константин 6 лет 1 месяц назад

Датчик присутствия решит проблему. Они применяются в освещении, когда нужно включить и держать включенным свет в помещении в котором находятся люди. Величина задержки выключения реле в датчике варьируется от 3 до 10 минут,что позволяет избежать ложных выключений света.
 

Ситников Алексей Юрьевич 6 лет 1 месяц назад

Что там у топик-стартера? Получилось или нет?

Да вроде уменшилось количество срабаитываний. Пока тестирую.
Смотрю на одном С2000-КДЛ shleifes показывает Потеря связи по ветви ДПЛС2. Не разобрался еще что это значит.

А есть ссылка на датчик присутствия для этого С2000-КДЛ?

Петр Валеев 6 лет 1 месяц назад

. Датчиков больше 100, поэтому из-за большой частоты событий много и база быстро растет. 

Что бы подключить такие датчики ,Вам не менее 13 штук АР 8( или друго типа "адресных меток") ставить придётся. Эти датчики работают через своё реле.

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 1 месяц назад

Вот например такой
https://www.100amper.ru/catalog/lighting-control/presence/eb10430411/?r1=yandext&r2=&ymclid=219832133897936629900780

И не забывайте что датчик присутствия и датчики движения имеют одинаковые принципы (физические) работы, а вот результаты обработки логика управления выходами очень сильно отличается

Ситников Алексей Юрьевич 6 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Увеличивайте время восстановления до необходимого, не за бывайте про ограничение в 255с. Судя по вашим логам "Задержка взятия" для КДЛ работатет не в случае "автоперевзятия из тревоги".
Так как датчик присутствия и датчики движения имеют одинаковые принципы (физические) работы можете с ними заморачиваться если средства лишние есть.
В вашем случае без "датчиков присутствия" надо будет только организационно решить с какого момента охрана реагирует на "Тревоги".

6 лет 1 месяц назад

avatar
Да там похоже действительно только Время восстановления влияет. Увеличение даже до 30-ти сек. уменьшило размеры базы в десятки раз. Опытно проверю еще, наверно надо больше задержку поставить. Даже 5-10 срабатываний в час должно однозначно говорить, что в комнате кто-то был.
Уже всё закуплено и подключено, поэтому менять оборудование не получится.
В вашем случае без "датчиков присутствия" надо будет только организационно решить с какого момента охрана реагирует на "Тревоги".

Охраны нет. Датчики для статистики.

Петр Валеев 6 лет 1 месяц назад

Судя по вашим логам "Задержка взятия" для КДЛ работатет не в случае "автоперевзятия из тревоги"

Не логично получается это, ведь событие "Взятие входа на охрану" есть, значит и задержка, по логике, должна выдерживаться. Болидовцы, ждём Ваши комментарии.

Налетов Константин 6 лет 1 месяц назад

Насколько я помню, задержка работает только для входных зон (тип 7), для всех остальных она по барабану.

Ситников Алексей Юрьевич 6 лет 1 месяц назад

Задержка работает для всех типов, но при поступлении команды. А кто дает команду при автоперевзятии? Сам себе не командует, просто исполняет.

Баулин Владимир Александрович 6 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4571 раз

ЗАДАН

6 лет 1 месяц назад

ПРОДУКТЫ

С2000-КДЛ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.