Привет всем!
Подскажите такая ситуевина.
Достался объект на С2000м, Сигнал 20. 
От ушедшего подрядчика осталось: С2000 СП1, УК ВК - 1шт, БКИ. Задача увязать клапана дымоудаления, их 4 шт и отключение вентиляции.
Заказчик деньги вкладывать не хочет больше.
Возможно ли с тем что есть задачу выполнить?

Я так понимаю питание клапанов можно завести на СП1, точнее фазу только в разрыв, а концевые выключатели на шлейф Сигнала 20?
Ну с вентиляцией все ясно через УК ВК можно замутить.

10 месяцев 24 дня назад

avatar
Как нормы при этом соблюсти? Ответ на этот вопрос Вас не интересует?

Налетов Константин 10 месяцев 24 дня назад

Константин, это головная боль директора и псевдоинженеров.
Моя задача запустить.)))

Мазикин Руслан 10 месяцев 24 дня назад

Как нормы при этом соблюсти?

Очень хороший и злободневный вопрос. И вопрос как всегда относится не к тому человеку ,к которому должен относиться. Так что "как получится -так и делайте.Запускать всё-равно надо "
И по-возможности всё-таки стремитесь к тому ,что бы хоть что-то "контролировалось". Уж лучше что-то ,чем вообще ничто. А если говорить о "костылях" в проекте ,то и без этого  форум ими полон.


 Задача увязать клапана дымоудаления, их 4 шт и отключение вентиляции.

И если у Вас всё-таки клапаны ОЗК-то это не вентиляция дымоудаления.Это "общеобменка".
Не знаю как и где ,но на "общеобменку"  смотрят не с таким уж открытыми глазами. Делайте. Со временем переделаете. Нормативка всё-равно своё возьмёт.

 

Каргапольцев Артур Николаевич 10 месяцев 24 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Артур, да ОЗК, не так написал, извиняюсь.
Если по уму, то это КДЛ и на каждый клапан по СП4??
 

10 месяцев 24 дня назад

avatar
Если по уму, то это КДЛ и на каждый клапан по СП4??

 Если бы этот ум ,да в голову всем проектировщикам- то цены бы таким проетам не было.
Да и слово "костыль" скорее всего мы все бы давно позабыли.

Каргапольцев Артур Николаевич 10 месяцев 24 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Артур, согласен с вами. Сейчас инженера, по крайней мере у нас в городе, это те кто на документах расписываются, банально сигнал зашить не могут, что говорить о подборе оборудования, все шабашники для себя подбирают. А в городе почти 100 фирм, деградация на лицо.

10 месяцев 24 дня назад

avatar
Если клапана ОЗК, то они по идее должны быть с возвратной пружиной. Каково питание клапанов (если 220 то нужен УК/ВК, если 24 то можно пропустить напрямую через реле СП1). Если 220, можно питание всех ОЗК пропуститить через одно УК/ВК. Концевики клапанов на сигнал 10 (по минимуму нужно лишь закрытое положение клапана). Еще одно УК/ВК нужно на отключение щита вентиляции.

Ситников Алексей Юрьевич 10 месяцев 23 дня назад

Если всё в одном шкафу собрано .И питание двигателей и клапанов ,то одной УК-ВК хватит. "Рубануть " вводной автомат....и....
Всё "потухло" и всё закрылось. 

Если клапана ОЗК, то они по идее должны быть с возвратной пружиной

Это хорошо ,если хоть в чём-то "идея" соблюдена. А если реверсивные-то тут пожалуй по-интереснее будет. Тут тогда без вариантов-только КДЛ + СП4
Можно конечно "замутить" на 2-релюхах прибора+1 ШС( контроль состояния ) +УК-ВК исп 02. Но это выльется в такую "копеечку",что мало не покажется....и всё-равно останется не правильно.

Каргапольцев Артур Николаевич 10 месяцев 23 дня назад

СПС всем за щедрые разъяснения.
озк с возвратной пружиной.
Заказчик все таки решил все по нормам делать.
Будем кдл брать и сп4.
Ждемс перечислений

Мазикин Руслан 10 месяцев 21 день назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

946 раз

ЗАДАН

10 месяцев 24 дня назад

ПРОДУКТЫ

С2000-СП1

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.