Есть объект на нём собраны сигнализации и пожаротушение. В насосный стоит поток 3н на посту охраны поток БКИ, пульт С 2000 М и компьютер с ARM Орион. В насосный узел собран на основе адресных расширителей АР 2. Запуск пожарной сигнализации, оповещения, вентиляции происходит по понижению давления в системе пожаротушения (на подземной автостоянке только спринклеры, датчиков нет), которое отслеживается через узел и выдает на С 2000 КДЛ через АР2. 6 лет 8 месяцев назад Абатуров Антон Васильевич 183 Два этажа подземной стоянки, на каждом этаже система спринклерного пожаротушения. При разбитии спринклерыа давление в трубе уменьшается, узел в насосный станции пожаротушения это понимает, замыкаются контакты адресного расширителя, это отлеживается и изменяет состояние своего технологического ШС. По этому состоянию включаются соответствующая Рэле технологических устройств во всём здании.
Как вот это состояние отобразить как пожар на соответствующем этаже парковке на ARM Орион ? СПЖ ( Сигнализатор потока жидкости) есть на самих этажах а на стоянке стоит узел управления в котором датчик давления ( это и есть СДУ?) по нему и отслеживается состоянии пожар. – Абатуров Антон Васильевич 6 лет 8 месяцев назад Ставте спж на соответствующих этажах парковки.или на каждый чпринклер адресную метку )
– Бучель Фёдор Сергеевич 6 лет 8 месяцев назад Ну зачем усложнять? Неужели в Орионе нельзя сделать отображение зоны с изменением состояния адресного расширителя?
– Абатуров Антон Васильевич 6 лет 8 месяцев назад У Вас сколько секций ПТ? На каждый этаж своя? Или как?
– Бучель Фёдор Сергеевич 6 лет 8 месяцев назад Секций? На каждый этаж СПЖ, на каждый этаж подземной стоянки свой узел.
– Абатуров Антон Васильевич 6 лет 8 месяцев назад ОК.на УУ у Вас стоит СДУ( датчик давления). Он насколько я Вас понял подключен на ар2. И с какого-то перепуга он технологический. Я правильно описал Вашу ситуацию?
– Бучель Фёдор Сергеевич 6 лет 8 месяцев назад Ну я бы сду сделал пожарным шс.шс в раздел. Раздел в АБД и на план. Ну и естественно привязку к реле для активации
– Бучель Фёдор Сергеевич 6 лет 8 месяцев назад В АР нельзя сделать пожарный шлейф.
Почему нельзя? Всё задаётся. У вас АР-2? – Малозёмов Константин Вячеславович 6 лет 8 месяцев назад Из Этикетки на С2000-АР2
2 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 2.1 Схема внешних соединений На рис.1 показана типовая схема соединений АР2 с "C2000-КДЛ" и типовые варианты включения неадресных извещателей. Вариант А – включение пожарных извещателей с нормально-замкнутыми контактами, вариант Б – включение пожарных извещателей с нормально-разомкнутыми, вариант В – включение охранных извещателей с нормально-разомкнутыми или нормально-замкнутыми контактами. Варианты А и Б используются при задании типа зоны номер 2 "Комбинированная" и позволяют различать состояния контролируемых цепей (КЦ) "Норма", "Пожар", "Обрыв" и "КЗ". – Баулин Владимир Александрович 6 лет 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |