Доброго времени суток.
Орион Про (1.20.2)
С2000М (3.04)
С2000-КДЛ (2.22)
С2000-internet 
На КДЛ, один извещатель(ИК) с типом шлейфа "входной" с задержкой на взятие и на тревогу.  При входе генерируется тревожное событие "Тревога входа" по истечении "Времени задержки перехода в Тревогу" генерируется сообщение "Тревога". Подскажите пожалуйста, как сделать чтобы "Тревога входа" не приходила на центральный пульт?

6 лет назад

avatar
А зачем вам в таком случае ШС типа "Входной"? Делайте охранным. Будет приходить только тревога.

Малозёмов Константин Вячеславович 6 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

7 ответов

Никак.

6 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

как сделать чтобы "Тревога входа" не приходила на центральный пульт?

А для чего это надо? не понимаю

6 лет назад

avatar
Несколько десятков объектов, которые открываются примерно в одно время и отсылают в короткий промежуток времени кучу тревог, чем очень нервируют охрану) 

Огурцов Петр Петрович 6 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

При входе генерируется тревожное событие "Тревога входа" по истечении "Времени задержки перехода в Тревогу" генерируется сообщение "Тревога".

Хотите сказать, что что фиксируются последовательно ДВА тревожных события, я Вам нужно, чтобы было одно?

6 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Если речь о событии "Тревога входа" на Орионе, которое вводит в замешательство охрану, то активируйте фильт событий в журнале и такое событие не будет беспокоить охрану. При этом это событие будет на пульте и в базе.

6 лет назад

avatar
Большое спасибо за помощь!

Огурцов Петр Петрович 6 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Незнаю можно ли на орионе, но когда мы подключаем С2000М к передатчику контакт РТ3, на свое ПО Георитм он пресылает тоже самое, мы в настройках переименновали Тревога входа на Начало снятия с охраны, а Раннее взятие на Задарка взятия, чтобы операторы не путались

6 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Вопрос ТС актуален. Есть 6 АРХИважных дверей, через которые ходят толпы людей. Геркон каждой двери подключен к соответствующему входу АР-8. Задача - не получать сообщений о проходе, по времени меньшем 15 секунд, если проход длится 15 сек или больше - считаем что дверь принудительно блокируется, в Орионе появляется сообщение "Блокировка шлюза". Если вход 7-го типа(Входной) да, ждем 15 сек, "Тревогу проникновения" переименовываем в "Блокировку шлюза" в Мке и орионе, но есть "Тревога входа" при КАЖДОМ открывании двери, переименовываем в Орионе и Мке, на что-нибудь типа "Дверь открыта". И все равно пульт пишит, потому что раздел, в котором геркон, в состоянии Тревоги.
  Если вход 17 типа (датчик затопления, второй и последний с возможностью установки времени перехода в тревогу) то все красивей, без лишних Тревог. Но если событие по истечении 15 секунд "Блокировка шлюза" это гуд, то раздел с герконом с состоянии "Затопление"... Заказчику повод поржать. 
  Есть идеи как это красиво и более-менее правильно (без костылей) оформить?

3 года 1 месяц назад

avatar
С2000-2 показывает открытие и закрытие двери, а также по истечении заданного времени показывает блокировку двери. Но он дороже, да.

Иванов Андрей Львович 3 года 1 месяц назад

Забыл написать про ограничения к задаче.  Время решения от вчерашнего обеда до сегодняшнего конца рабочего дня. И второе ограничение - без дополнительных объемов монтажа. Впереди выходные, с понедельника трехсуточной прогон системы без права какого-либо вмешательства. Одним словом - станция "Конечная".

Бирулин Евгений Александрович 3 года 1 месяц назад

Решение. Герконы типа 17 (водосигнальные). Данный тип позволяет :
1. Выставить задержку перехода в "тревогу затопления".
2. Не получать дополнительные тревоги при размыкании геркона ( тип 7 выдает Тревогу входа).
 Удаляем герконы из разделов для избежания перехода раздела в состояние Затопление. В орион-про у каждого геркона переименовываем два события - тревога затопление и восстановление датчика затопления в Дверь заблокирована и Восстановление доступа соответственно. 
 Мка не пищит, в Орионе не сыпятся события о проходах меньше 15 сек.,  События о блокировке попадают и в журнал тревог и управления. 
Недостатки . В журнале Мке мелькают затопления, некрасиво. И из Ориона геркон нельзя поставить на охрану вместе со всем разделом. Наверное из-за несоответствия разделов Мки и Ориона. 

Бирулин Евгений Александрович 3 года 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Есть охранка на пульте С2000-М 2.07, кдл, адресных извещателях. Часть извещателей настроены как входные в кдл.
Проблема  - звуковая сигнализация пульта на событие тревога входа.

Как убрать звук только с этого события?

3 года 1 месяц назад

avatar
Это элементарно. Нужно в переименовании создать событие с таким же названием и просто убрать звук.

Зыкин Антон Николаевич 3 года назад