Добрый день монтируем объект с порошковым пожаротушением стоит с2000м сигнал20 и ук-вам для управления подачи питания на модули тушения. На обьекте установлены противопожарные двери и модули не должны срабатывать при их открытом состояние Необходимо сделать так что бы реле с сигнала 20 подавало напряжение на ук-вк для сработки порошковых модулей. Надо сделать два правила сработал пожарный датчик двери закрыл порошок пошел и второе увидел возгорание датчики еще не отработали закрыл дверь нажал ипр порошок пошел. Я весь мозг сломал как это сделать пожалуйста помогите 6 лет 8 месяцев назад Назаров Александр Сергеевич 4Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Хорошо если убрать из схемы ук вк и вместо него берем кпб то как запрограммировать сработку ведь как я знаю в кпб можно запрограмировать один выход на один раздел а у нас по логике должно быть 3 разных это пс датчики, потом три и смк или еще я вроде видел как некоторые пишут сценарии а пульте может так что нибудь получится 6 лет 8 месяцев назад Назаров Александр Сергеевич 4Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Тоесть мы датчики оставляем на сигнале а ипр и смк подключаем на кпб а таблички на сигнал или на кпб лучше? 6 лет 8 месяцев назад Назаров Александр Сергеевич 4Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Этот Сигнал совсем не под пожарку, не определяет он двойную сработку! 6 лет 8 месяцев назад Баулин Владимир Александрович 1882Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
А С2000 АСПТ поставить вашпе не вариант? 6 лет 8 месяцев назад Шапран Сергей 834Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Поставить конечно вариант но как говорится проектантан и начальству виднее что ставить. Как говорится я начальник ты дурак 6 лет 8 месяцев назад Назаров Александр Сергеевич 4. Как говорится я начальник ты дурак
Александр Сергеевич. Проявите характер. – Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 8 месяцев назад В Кемерово была скорее всего похожая ситуация. И никто не проявил воли настоять на правильном решении возникших проблем соборудованием. Чем это все закончилось, все мы знаем.
– Ситников Алексей Юрьевич 6 лет 8 месяцев назад В чем суть такого проектного решения? Сигнал-20 и С2000 АСПТ стоят одинаково, но для решения Вашей задачи С2000 АСПТ подходит идеально, а Сигнал 20 с танцами с бубном.
– Шапран Сергей 6 лет 8 месяцев назад Если есть "как говорится проектантан", то с него и спрашивайте что он напроектантировал. В остальных случаях вы остаётесь крайним.
– Баулин Владимир Александрович 6 лет 8 месяцев назад Зачем мудрить то!, есть проектное решение, проетировщик обязан указать все схемы подключения и логику срабатывания, если этого в проекте нет, то НАФИГА он нужен этот проектан!
– Батанов Александр Владимирович 6 лет 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |