|
Всем здравствуйте. Нужна помощь по переводу системы на работу через С2000-Ethern. Есть настроенная и рабочая система (схема прилагается). АРМ с Орионом переезжает в другое помещение. Необходимо к нему подключить связь через С2000-Ethernet. Соответсвенно нужна помощь: куда и как подключить С2000-Ethernet (какой интерфейс), как настроить С2000-Ethernet, как настроить Орион и как в Орионе перенести приборы из объекта COM-порт в объект Ethernet карта. Помогите пожалуйста, опыта работы не мало, но тот который есть говорит что маленький нюанс все испортит. 6 лет 8 месяцев назад Денис Игоревич 42Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
На все ваши вопросы, чтобы ответить надо много писать. прочитайте руководство на орион-про, на преобразователь. основная часть вопросов сразу уйдёт. 6 лет 8 месяцев назад Рыбкин Евгений Сергеевич 628Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Вы хотите Изернет вместо ПИ поставить? Возле ориона тоже будет изернет или будете использовать виртуальные компорты? Чем Вас существующая схема не устраивает? 6 лет 8 месяцев назад Ситников Алексей Юрьевич 851У них сервер физически переносится, поэтому хотят сделать на эзернетах. Видимо интерфейс тянуть далеко.
– Рыбкин Евгений Сергеевич 6 лет 8 месяцев назад Тогда остается один вопрос:
Возле ориона тоже будет изернет или будете использовать виртуальные компорты сервера? – Ситников Алексей Юрьевич 6 лет 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Можно сделать так, на место первого ПИ, тот который к ПК подключен поставить Ethernet, подключить питание, RS-485 и LAN(настроить), на ПК создать виртуальный COM, перенести приборы на этот порт либо создать виртуальный с этим же номером. Нечто подобное обсуждалось в этой теме, обратите внимание на то что при использовании ПИ после Ethernet менялась задержка в М по RS-232: https://partners.bolid.ru/forum/forum_8419.html 6 лет 8 месяцев назад Тремасов Константин Александрович 5564Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Чем Вас существующая схема не устраивает? Схема всем устраивает, просто АРМ переезжает далековато, связь только по сети. Вы хотите Изернет вместо ПИ поставить? Этот вопрос я и хотел выяснить, как лучше - Изернет вместо ПИ т.е. RS-485 или от ПИ к Изернету по RS-232. Возле ориона тоже будет изернет или будете использовать виртуальные компорты? Возле АРМ Изернета не будет Изернет будет только возле приборов. А виртуальные порты обязательно? я просто думал сетевую карту (в Орионе в дереве можно добовлять ком-порты и сетевые карты)? 6 лет 8 месяцев назад Денис Игоревич 42Сетевая карта в Орионе добавляется для биометрических контроллеров.
– Тремасов Константин Александрович 6 лет 8 месяцев назад Ну имея в распоряжении один Ethernet, только виртуальный COM порт. Давным давно, до того как была возможность добавить виртуальный порт, применяли такую схему: ПК(232)-(232)Ethernet(LAN)-(LAN)Ethernet(232/485)-М/Приборы. Правда я давно такого не делал, раньше работало.
– Тремасов Константин Александрович 6 лет 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
3826 раз
6 лет 8 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
добавить комментарий