партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажНужна помощь по применению С2000-Ethernet

Инсталляция, монтаж » Нужна помощь по применению С2000-Ethernet

Всем здравствуйте. Нужна помощь по переводу системы на работу через С2000-Ethern. Есть настроенная и рабочая система (схема прилагается). АРМ с Орионом переезжает в другое помещение. Необходимо к нему подключить связь через С2000-Ethernet. Соответсвенно нужна помощь: куда и как подключить С2000-Ethernet (какой интерфейс), как настроить С2000-Ethernet, как настроить Орион и как в Орионе перенести приборы из объекта COM-порт в объект Ethernet карта. Помогите пожалуйста, опыта работы не мало, но тот который есть говорит что маленький нюанс все испортит.

6 лет 8 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

На все ваши вопросы, чтобы ответить надо много писать. прочитайте руководство на орион-про, на преобразователь. основная часть вопросов сразу уйдёт.

6 лет 8 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Вы хотите Изернет вместо ПИ поставить?  Возле ориона тоже будет изернет или будете использовать виртуальные компорты? Чем Вас существующая схема не устраивает?
По поводу переноса - в АБД создаете новый ком-порт, создаете новый пульт, кликаете на старом пульте, идете в меню Сервис/Перенос.

6 лет 8 месяцев назад

avatar
У них сервер физически переносится, поэтому хотят сделать на эзернетах. Видимо интерфейс тянуть далеко.

Рыбкин Евгений Сергеевич 6 лет 8 месяцев назад

Тогда остается один вопрос:
Возле ориона тоже будет изернет или будете использовать виртуальные компорты сервера?

Ситников Алексей Юрьевич 6 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Можно сделать так, на место первого ПИ, тот который к ПК подключен поставить Ethernet, подключить питание, RS-485 и LAN(настроить), на ПК создать виртуальный COM, перенести приборы на этот порт либо создать виртуальный с этим же номером. Нечто подобное обсуждалось в этой теме, обратите внимание на то что при использовании ПИ после Ethernet менялась задержка в М по RS-232: https://partners.bolid.ru/forum/forum_8419.html

6 лет 8 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Чем Вас существующая схема не устраивает?

Схема всем устраивает, просто АРМ переезжает далековато, связь только по сети.
 
Вы хотите Изернет вместо ПИ поставить?

Этот вопрос я и хотел выяснить, как лучше - Изернет вместо ПИ т.е. RS-485 или от ПИ к Изернету по RS-232.
 
Возле ориона тоже будет изернет или будете использовать виртуальные компорты?

Возле АРМ Изернета не будет Изернет будет только возле приборов. А виртуальные порты обязательно? я просто думал сетевую карту (в Орионе в дереве можно добовлять ком-порты и сетевые карты)?




 

6 лет 8 месяцев назад

avatar
Сетевая карта в Орионе добавляется для биометрических контроллеров.

Тремасов Константин Александрович 6 лет 8 месяцев назад

Значит только виртуальный ком-порт?
 

Денис Игоревич 6 лет 8 месяцев назад

Ну имея в распоряжении один Ethernet, только виртуальный COM порт. Давным давно, до того как была возможность добавить виртуальный порт, применяли такую схему: ПК(232)-(232)Ethernet(LAN)-(LAN)Ethernet(232/485)-М/Приборы. Правда я давно такого не делал, раньше работало.

Тремасов Константин Александрович 6 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3826 раз

ЗАДАН

6 лет 8 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.