Всем здравствуйте. Нужна помощь по переводу системы на работу через С2000-Ethern. Есть настроенная и рабочая система (схема прилагается). АРМ с Орионом переезжает в другое помещение. Необходимо к нему подключить связь через С2000-Ethernet. Соответсвенно нужна помощь: куда и как подключить С2000-Ethernet (какой интерфейс), как настроить С2000-Ethernet, как настроить Орион и как в Орионе перенести приборы из объекта COM-порт в объект Ethernet карта. Помогите пожалуйста, опыта работы не мало, но тот который есть говорит что маленький нюанс все испортит.

10 месяцев 19 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

На все ваши вопросы, чтобы ответить надо много писать. прочитайте руководство на орион-про, на преобразователь. основная часть вопросов сразу уйдёт.

10 месяцев 19 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Вы хотите Изернет вместо ПИ поставить?  Возле ориона тоже будет изернет или будете использовать виртуальные компорты? Чем Вас существующая схема не устраивает?
По поводу переноса - в АБД создаете новый ком-порт, создаете новый пульт, кликаете на старом пульте, идете в меню Сервис/Перенос.

10 месяцев 19 дней назад

avatar
У них сервер физически переносится, поэтому хотят сделать на эзернетах. Видимо интерфейс тянуть далеко.

Рыбкин Евгений Сергеевич 10 месяцев 18 дней назад

Тогда остается один вопрос:
Возле ориона тоже будет изернет или будете использовать виртуальные компорты сервера?

Ситников Алексей Юрьевич 10 месяцев 18 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Можно сделать так, на место первого ПИ, тот который к ПК подключен поставить Ethernet, подключить питание, RS-485 и LAN(настроить), на ПК создать виртуальный COM, перенести приборы на этот порт либо создать виртуальный с этим же номером. Нечто подобное обсуждалось в этой теме, обратите внимание на то что при использовании ПИ после Ethernet менялась задержка в М по RS-232: https://partners.bolid.ru/forum/forum_8419.html

10 месяцев 18 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Чем Вас существующая схема не устраивает?

Схема всем устраивает, просто АРМ переезжает далековато, связь только по сети.
 
Вы хотите Изернет вместо ПИ поставить?

Этот вопрос я и хотел выяснить, как лучше - Изернет вместо ПИ т.е. RS-485 или от ПИ к Изернету по RS-232.
 
Возле ориона тоже будет изернет или будете использовать виртуальные компорты?

Возле АРМ Изернета не будет Изернет будет только возле приборов. А виртуальные порты обязательно? я просто думал сетевую карту (в Орионе в дереве можно добовлять ком-порты и сетевые карты)?




 

10 месяцев 18 дней назад

avatar
Сетевая карта в Орионе добавляется для биометрических контроллеров.

Тремасов Константин Александрович 10 месяцев 18 дней назад

Значит только виртуальный ком-порт?
 

Денис Игоревич 10 месяцев 18 дней назад

Ну имея в распоряжении один Ethernet, только виртуальный COM порт. Давным давно, до того как была возможность добавить виртуальный порт, применяли такую схему: ПК(232)-(232)Ethernet(LAN)-(LAN)Ethernet(232/485)-М/Приборы. Правда я давно такого не делал, раньше работало.

Тремасов Константин Александрович 10 месяцев 18 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

922 раза

ЗАДАН

10 месяцев 19 дней назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.