партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажС-2000 АСПТ выключение автоматики при запуске тушения

Инсталляция, монтаж » С-2000 АСПТ выключение автоматики при запуске тушения

Подскажите, может кто сталкивался с такой ситуацие. Смонтировано пажаротушение. Даём сработку от датчиков, всё запускается. Через 30 секунд как и запрограммировано загорается таблички "газ не входить" и начинается тушение. Вот только одновременно с табличкой "газ не входить" загорается таблички "Автоматика отключена".
Что можно сделать, чтобы при запуске тушения не загоралась табличка "Автоматика отключена"?

10 месяцев 18 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Это логика работы прибора, после тушения автоматика отключается.

2.16.22 При переходе в режим «Пуск АУП» блок отключает режим автоматического пуска АУП, формирует пусковой импульс заданной длительности на выходе пусковой цепи «П», выдаёт команду на запуск подключенным к нему блокам «С2000-КПБ». Оповещатель СО1 («Уходи») выключается, оповещатель СО2 («Не входи») включается в прерывистом режиме. Сбросить режим «Пуск АУП» можно нажатием кнопки 2-«Сброс тушения», либо командой сетевого контроллера «Отмена пуска».

10 месяцев 18 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1031 раз

ЗАДАН

10 месяцев 18 дней назад

ПРОДУКТЫ

С2000-АСПТ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.