Подскажите, может кто сталкивался с такой ситуацие. Смонтировано пажаротушение. Даём сработку от датчиков, всё запускается. Через 30 секунд как и запрограммировано загорается таблички "газ не входить" и начинается тушение. Вот только одновременно с табличкой "газ не входить" загорается таблички "Автоматика отключена". 2 года 9 месяцев назад ![]() Коцуба Николай Александрович 1Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Это логика работы прибора, после тушения автоматика отключается. 2.16.22 При переходе в режим «Пуск АУП» блок отключает режим автоматического пуска АУП, формирует пусковой импульс заданной длительности на выходе пусковой цепи «П», выдаёт команду на запуск подключенным к нему блокам «С2000-КПБ». Оповещатель СО1 («Уходи») выключается, оповещатель СО2 («Не входи») включается в прерывистом режиме. Сбросить режим «Пуск АУП» можно нажатием кнопки 2-«Сброс тушения», либо командой сетевого контроллера «Отмена пуска».
2 года 9 месяцев назад ![]() Тремасов Константин Александрович 4504Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
2508 раз
2 года 9 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
добавить комментарий