Подскажите, может кто сталкивался с такой ситуацие. Смонтировано пажаротушение. Даём сработку от датчиков, всё запускается. Через 30 секунд как и запрограммировано загорается таблички "газ не входить" и начинается тушение. Вот только одновременно с табличкой "газ не входить" загорается таблички "Автоматика отключена". 6 лет 8 месяцев назад Коцуба Николай Александрович 3Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Это логика работы прибора, после тушения автоматика отключается. 2.16.22 При переходе в режим «Пуск АУП» блок отключает режим автоматического пуска АУП, формирует пусковой импульс заданной длительности на выходе пусковой цепи «П», выдаёт команду на запуск подключенным к нему блокам «С2000-КПБ». Оповещатель СО1 («Уходи») выключается, оповещатель СО2 («Не входи») включается в прерывистом режиме. Сбросить режим «Пуск АУП» можно нажатием кнопки 2-«Сброс тушения», либо командой сетевого контроллера «Отмена пуска».
6 лет 8 месяцев назад Тремасов Константин Александрович 5564Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Здравствуйте у меня такая же проблема при пуске сразу включается автоматика отключена и тушения не происходит хотя. Выставил десять секунд тушения как это исправить? 3 года 5 месяцев назад Колчанов Алексей Васильевич 12Автоматика и должна отключаться, так как уже идёт Пуск.
А вместо 4,7кОм, рекомендую 1кОм. – Гулюгин Александр 3 года 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
4940 раз
6 лет 8 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
добавить комментарий