партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажНеисправность рупор – 200

Инсталляция, монтаж » Неисправность рупор – 200

 Установлены на объекте несколько рупор 200 и почти все показывает неисправность полине оповещения участие рупоров так и написано неисправность линий у части рупоров короткое замыкание. При этом трансляция везде идёт,конечный конденсатор установлен, мощность динамиков не превышена. 
 По каким параметрам рупор выдает сообщение короткое замыкание,  и по каким параметрам неисправность линии? 
 Только есть одна проблема при трансляции с микрофона на рупор 200 возникает подрезание начала и конца фразы,а также отрубание на громких моментах. При этом если транслировать музыку на полную мощность никаких прерывание нет. 
 Как это лечить? 
 На вкладке настройка устройств есть надпись красными буквами необходимо обновить рупор, при этом версия прошивки последняя 1.0.47. Что он хочет?

6 лет назад

avatar
Какие длины линий оповещения и какое сечение кабеля?

Пушкарёв Николай Павлович 6 лет назад

Длина каждой линии не более 200м.
Провод 1*2*1.13 

Абатуров Антон Васильевич 6 лет назад

Зайдите в аудиосервер/настройки - измерьте значение параметров линий оповещения.

Ситников Алексей Юрьевич 6 лет назад

Линия у вас идёт шлейфом или с разветвлениями? Если ветвится - всегда будет неисправность линии. Параметры линии измеряли в АС после монтажа? По микрофону: запросите в ТП новую версию АС, там эта проблема решена. Ну или скачайте тут: https://yadi.sk/d/kZdLmaj93RHUAv
По прошивке не подскажу. У нас не пишет о необходимости обновления. Напишите в ТП, подскажут.

Малозёмов Константин Вячеславович 6 лет назад

Линия шлейфом, параметры линии измерял вчера снова.

Абатуров Антон Васильевич 6 лет назад

Тогда меряйте на землю, либо землит, либо влага. Еще есть вариант ослабли в одном из громкоговорителей контакты, либо окислился кабель.

Ситников Алексей Юрьевич 6 лет назад

Что пишет при измерении? "ОК"? Сколько динамиков и каких? Две линии или одна? Какие настройки по количеству линий в АС? Если КЗ пишет - отключать по частям, искать короткое или неисправный динамик.

Малозёмов Константин Вячеславович 6 лет назад

После измерения пишет: измерение прошло успешно 
Динамики Sonar scs-06 подключены на 3вт. 
Количество 30-37 шт на каждый выход
Настройки по количеству линий неактивны, т.е. Серым цветом выделены, изменять их нельзя.
Сопротивление обеих линий примерно одинаковое 5-8 Ом, одна линия пишет - ок, другая - Короткое замыкание.
Поэтому и вопрос, что при одинаковом сопротивлении линии разные отображениях в рупоре.

Абатуров Антон Васильевич 6 лет назад




Такая-же проблема как и в вопросе выше. С недавнего времени модуль речевого оповещения "Рупор-200" индицирует неисправность на лицевой панели. (индикатор неисправность  горит постоянно)
        Рупор 200 версия прошивки 1.0.47. ,смонтирован в 2015 году длинна линии и количество динамиков не менялось, в работе 2 линии подключены шлейфом от динамика к динамику , конденсаторы установлены , оповещение проходит по обеим линиям по всем динамикам до последнего. 
         Прибор перезапускался с кнопки «Перезапустить устройства» и с отключением питания соответственно. АКБ не менялись с момента монтажа, при оповещении без сетевого, в течении 10 мин садят до 79-82%.
        Обе линии отключались изменения неисправности «Короткое замыкание» на «Неисправность линии» не происходит.
        В дальнейшем линии нагружались 2 динамиками , по одному на каждый выход с оконечными 0.1мкФ. Длинна линии 2 метра.
        Неисправность «Короткое замыкание» осталось неизменным.
 
Сообщение красным цветом «Необходимо обновить рупор» и почему то в строке – настройка линии.
1.0.47 –первая серийная прошивка выше её из доступных на сайте это 2.00 которая не подойдёт.
 

Спирин Леонид Васильевич 3 года 10 месяцев назад

Сдохли уникальные компоненты? Пичаль. Ругались уже. Сочуствую. 

Леготин В В 3 года 10 месяцев назад

Добрый день!

По поводу предупреждения в АС - эа надпись говорит о том, что нельзя включить перключить модуль на контроль только одной линии оповещения. Эта функция доступна на более поздних версиях модуля, но с другим процессором. В Вашем случаи она (надптсь) является обьяснением того, что пункт настройки на форме не доступен.

По поводу проблем с недетектированием состояния линий оповещения - а Вы точно уверены, что за столько лет у Вас не сдохлии оповещатели в ЛО? Такая картина как раз может иметь место при сдохших оповещателях (точнее при проблемах в тарнсформаторах оповещателей). На всякий случай передал Ваши вопросы разработчику прибора.
С уважением, Андрей

Смирнов Андрей Валерьевич 3 года 10 месяцев назад

По поводу предупреждения в АС - эа надпись говорит о том, что нельзя включить перключить модуль на контроль только одной линии оповещения. Эта функция доступна на более поздних версиях модуля, но с другим процессором. В Вашем случаи она (надптсь) является обьяснением того, что пункт настройки на форме не доступен.

Но ведь раньше 5 лет назад при монтаже этой надписи небыло.

Спирин Леонид Васильевич 3 года 10 месяцев назад

По поводу проблем с недетектированием состояния линий оповещения - а Вы точно уверены, что за столько лет у Вас не сдохлии оповещатели в ЛО? Такая картина как раз может иметь место при сдохших оповещателях (точнее при проблемах в тарнсформаторах оповещателей).

Да динамики не новые, для тестирования снимали по 1 с каждой линии. Но они все разом что ли сдохли?  Или блин это совпадение что именно их мы выбрали?
 

Спирин Леонид Васильевич 3 года 10 месяцев назад

Леонид, добрый день!

Я так понял, Вы снимали динамики и подключали их к Рупорам для проверки или как? Если подключали к рупорам, то вопрос - конденсатор ставили после динамика (при проверке). Если конденсаторы в конце линий не ставили, то и контроль будет выдавать все что угодно.

По поводу надписи - надпись появляется при обновлении Аудио Сервера (эта функция заложена в аудио сервер и поддерживается прошивками 2.хх)

С уважением, Андрей

Смирнов Андрей Валерьевич 3 года 10 месяцев назад

Я так понял, Вы снимали динамики и подключали их к Рупорам для проверки или как?

Да снимали с рабочих линий по 1 с каждой (если это имеет значение то снимали последние в линии)
Если подключали к рупорам, то вопрос - конденсатор ставили после динамика (при проверке)

Линии нагружались 2 динамиками , по одному на каждый выход с оконечными 0.1мкФ. Длинна линии 2 метра.
 

Спирин Леонид Васильевич 3 года 10 месяцев назад

По поводу надписи - надпись появляется при обновлении Аудио Сервера (эта функция заложена в аудио сервер и поддерживается прошивками 2.хх)

   Если я всё правильно понял то сообщение красным цветом «Необходимо обновить рупор» появилась после того как обновили АС до v1.0.266.
Вопрос.
Какое же смысловое значение она несёт?
   Если 1.0.47 –первая серийная прошивка выше её из доступных на сайте это 2.00 которая не подойдёт.
Или существует подходящая прошивка выше 1.0.47 к которой нет на сайте?

Спирин Леонид Васильевич 3 года 10 месяцев назад

Добрый день!

По поводу надписи - она касается только приборов с прошивкой версии 2.00 (у приборов версии 1.00 аппаратная часть не поддерживает этой функции). А вот то, что эта информация не скрывается для владельцев приборов с прошивкой 1.00 - это пропустили наши тестировщики. Отправлю эту информацию разработчикам ПО и они прикроют этот баг.
Прошивок более свежих для весии 1.00 как я помню нет. Но еще уточню

2 метра провода - это коротковато для системы контроля. Мы все проверки проводим на проводах 1 квадрат длинной около 10 метров. На проводах короче 5 метров система контроля линий ведет себя не адекватно (на такую длинну она и не расчитана)

Смирнов Андрей Валерьевич 3 года 10 месяцев назад

Спасибо за ответ.
10-и метровые линии обязательно протестируем как только это будет возможно.
О результатах отпишусь.

Спирин Леонид Васильевич 3 года 10 месяцев назад

Провели проверку линий 10м длинной, проводом 1мм2, по отдельности и обе вместе, с динамикам и без с конденсатором и без.
"Неисправность линии" - баз проводов вообще на пустых проводах;  на проводах с динамиком в конце.
"Короткое замыкание" - на пустом закороченном проводе;  на проводе с конденсатором в конце на проводе с динамиком и конденсатором в конце.
   Состояние линии меняется только после пересброса прибора с кнопки «Перезапустить устройства».
КЗ появляется при подключении конденсаторе , конденсаторы меняли на новые, результат тот же. ( 0.1мкФ)
При замене конденсатора на меньшую емкость, КЗ после сброса уходит, появляется Неисправность.
   Хотелось бы знать сроки ремонта и их стоимость, последовательность действий при отправке
модуля речевого оповещения "Рупор-200" в ремонт.
 

Спирин Леонид Васильевич 3 года 9 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

7381 раз

ЗАДАН

6 лет назад

ПРОДУКТЫ

Рупор-200