партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажНеисправность рупор – 200

Инсталляция, монтаж » Неисправность рупор – 200

 Установлены на объекте несколько рупор 200 и почти все показывает неисправность полине оповещения участие рупоров так и написано неисправность линий у части рупоров короткое замыкание. При этом трансляция везде идёт,конечный конденсатор установлен, мощность динамиков не превышена. 
 По каким параметрам рупор выдает сообщение короткое замыкание,  и по каким параметрам неисправность линии? 
 Только есть одна проблема при трансляции с микрофона на рупор 200 возникает подрезание начала и конца фразы,а также отрубание на громких моментах. При этом если транслировать музыку на полную мощность никаких прерывание нет. 
 Как это лечить? 
 На вкладке настройка устройств есть надпись красными буквами необходимо обновить рупор, при этом версия прошивки последняя 1.0.47. Что он хочет?

8 месяцев 18 дней назад

avatar
Какие длины линий оповещения и какое сечение кабеля?

Пушкарёв Николай Павлович 8 месяцев 18 дней назад

Длина каждой линии не более 200м.
Провод 1*2*1.13 

Абатуров Антон Васильевич 8 месяцев 18 дней назад

Зайдите в аудиосервер/настройки - измерьте значение параметров линий оповещения.

Ситников Алексей Юрьевич 8 месяцев 18 дней назад

Линия у вас идёт шлейфом или с разветвлениями? Если ветвится - всегда будет неисправность линии. Параметры линии измеряли в АС после монтажа? По микрофону: запросите в ТП новую версию АС, там эта проблема решена. Ну или скачайте тут: https://yadi.sk/d/kZdLmaj93RHUAv
По прошивке не подскажу. У нас не пишет о необходимости обновления. Напишите в ТП, подскажут.

Малозёмов Константин Вячеславович 8 месяцев 18 дней назад

Линия шлейфом, параметры линии измерял вчера снова.

Абатуров Антон Васильевич 8 месяцев 18 дней назад

Тогда меряйте на землю, либо землит, либо влага. Еще есть вариант ослабли в одном из громкоговорителей контакты, либо окислился кабель.

Ситников Алексей Юрьевич 8 месяцев 18 дней назад

Что пишет при измерении? "ОК"? Сколько динамиков и каких? Две линии или одна? Какие настройки по количеству линий в АС? Если КЗ пишет - отключать по частям, искать короткое или неисправный динамик.

Малозёмов Константин Вячеславович 8 месяцев 18 дней назад

После измерения пишет: измерение прошло успешно 
Динамики Sonar scs-06 подключены на 3вт. 
Количество 30-37 шт на каждый выход
Настройки по количеству линий неактивны, т.е. Серым цветом выделены, изменять их нельзя.
Сопротивление обеих линий примерно одинаковое 5-8 Ом, одна линия пишет - ок, другая - Короткое замыкание.
Поэтому и вопрос, что при одинаковом сопротивлении линии разные отображениях в рупоре.

Абатуров Антон Васильевич 8 месяцев 17 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1345 раз

ЗАДАН

8 месяцев 18 дней назад

ПРОДУКТЫ

Рупор-200