Доброго времени суток. Помогите разобраться как настроить открытие задвижки с помощью С2000-4 поключенному через поток 3н. 6 лет 8 месяцев назад Шмырин Сергей Викторович 8Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Сетеквой контроллер это пульт С2000М. Вы его настроили на работу этой связки? 6 лет 8 месяцев назад Ситников Алексей Юрьевич 851Если вы пишете про настройку в С2000м 26- состояние автоматики и 32 Разрешение вкл автоматики , то эти настройки произведены. С2000м не видит с 2000-4 , в Потоке 3н видит дополнительные шлейфы в которые подключен С2000-4.
– Шмырин Сергей Викторович 6 лет 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Добрый день, Сергей Викторович. При иммитациии пуска насосов пожаротушения Поток 3н свою задвижку отрабатывает на открытие и включается насос , а С2000-4 молчит по обеим реле. АЦДР.425533.003 РЭ: 4.7.2 Тактика «Технологическая электрозадвижка» может использоваться для управления электрозадвижками как на открытие, так и на закрытие. Эта тактика позволяет управлять пополнением пожарных резервуаров и иным технологическим оборудованием. При использовании данной тактике управление задвижкой (открытие/закрытие) осуществляется в зависимости от состояния ШС3 «С20000-4» (норма/нарушен). а все абоненты «С2000-4» (при наличии) находятся в режиме «Автоматика включена». Что это за режим и где его настроить? АЦДР.425533.003 РЭ, например: Назначение входов блока «С2000-4» при работе по тактике «Включить ШКП при пуске»: − ШС1 – вход «Автоматика»; − ШС2 – вход «Неисправность абонента»; − ШС3 – вход «Питание»; − ШС4 – вход «Блокировка управления». При переходе блока «Поток-3Н» в режим «Пуск насосов» у подключенного абонента с данным типом замыкается реле «К1» при условии, что «Автоматика включена» (ШС1 нарушен)....... У абонентов, работающих по тактике "Технологическая задвижка" такого входа нет. Для решения Вашей проблемы рекомендуется использовать ШУЗ, включенный в основной интерфейс RS-485: https://bolid.ru/production/orion/fire-fighting-devices/shuz.html 6 лет 8 месяцев назад Кочетков Сергей Андреевич 245Спасибо за разъяснение по Автоматике - все мануалы пересмотрел-оказывается -не мой случай.
Насчет задвижки: С2000-4 шс3 стоит на сработке. Да хотелось бы задвижку через С2000-4 с Потоком 3н запустить . – Шмырин Сергей Викторович 6 лет 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
добавить комментарий