партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажРеализация пуска задвижки

Инсталляция, монтаж » Реализация пуска задвижки

Доброго времени суток. Помогите разобраться как настроить открытие задвижки с помощью С2000-4 поключенному через поток 3н.
Поток 3н видит С2000-4- индикатор RS не горит
С2000м видит состояние шлейфов С2000-4 - норма;сработка;сработка;норма
Настроика Потока и С2000-4 производилась по инструкции на поток 3н
При иммитациии пуска насосов пожаротушения Поток 3н свою задвижку отрабатывает на открытие и включается насос , а С2000-4 молчит по обеим реле.
И не понятен еще один момент, в инструкции по эксплуатации указано что : Перевод блока в режимы «Автоматическое управление» или «Ручное управление» осуществляется при помощи команд сетевого контроллера или органов управления блока «Поток-БКИ» при условии, что все ШКП находятся в режиме «Автоматическое управление ШКП», а все абоненты «С2000-4» (при наличии) находятся в режиме «Автоматика включена».
Что это за режим и где его настроить?
 

6 лет 8 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Сетеквой контроллер это пульт С2000М. Вы его настроили на работу этой связки?

6 лет 8 месяцев назад

avatar
Если вы пишете про настройку в С2000м 26- состояние автоматики и 32 Разрешение вкл автоматики , то эти настройки произведены. С2000м не видит с 2000-4 , в Потоке 3н видит дополнительные шлейфы в которые подключен С2000-4. 

Шмырин Сергей Викторович 6 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добрый день, Сергей Викторович.

При иммитациии пуска насосов пожаротушения Поток 3н свою задвижку отрабатывает на открытие и включается насос , а С2000-4 молчит по обеим реле.

АЦДР.425533.003 РЭ:
4.7.2 Тактика «Технологическая электрозадвижка» может использоваться для управления электрозадвижками как на открытие, так и на закрытие. Эта тактика позволяет управлять пополнением пожарных резервуаров и иным технологическим оборудованием. При использовании данной тактике управление задвижкой (открытие/закрытие) осуществляется в зависимости от состояния ШС3 «С20000-4» (норма/нарушен).

 
а все абоненты «С2000-4» (при наличии) находятся в режиме «Автоматика включена».
Что это за режим и где его настроить?

АЦДР.425533.003 РЭ, например:
Назначение входов блока «С2000-4» при работе по тактике «Включить ШКП при пуске»:
ШС1 – вход «Автоматика»;
− ШС2 – вход «Неисправность абонента»;
− ШС3 – вход «Питание»;
− ШС4 – вход «Блокировка управления».
При переходе блока «Поток-3Н» в режим «Пуск насосов» у подключенного абонента с данным типом замыкается реле «К1» при условии, что «Автоматика включена» (ШС1 нарушен).......

У абонентов, работающих по тактике "Технологическая задвижка" такого входа нет.

Для решения Вашей проблемы рекомендуется использовать ШУЗ, включенный в основной интерфейс RS-485:
https://bolid.ru/production/orion/fire-fighting-devices/shuz.html



 

6 лет 8 месяцев назад

avatar
Спасибо за разъяснение по Автоматике - все мануалы пересмотрел-оказывается -не мой случай.
Насчет задвижки: С2000-4 шс3 стоит на сработке.
Да хотелось бы задвижку через С2000-4 с Потоком 3н запустить .

Шмырин Сергей Викторович 6 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4381 раз

ЗАДАН

6 лет 8 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

Поток-3Н
С2000-4

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.