С АРМ "ОРИОН" работаю первый раз, подскажите что дальше делать, Есть АРМ"ОРИОН", есть 4 подъезда в каждом пульт С2000М и приборы,(конфигурация одинаковая). Автономно все работает, соединил все через С2000ПИ как указано. Возле компа тоже С2000ПИ. Теперь не могу закинуть конфигурации в АРМ"ОРИОН". Как я понимаю на всех приборах надо в конфигурации поменять номера и сделать их разными. Нужно ли снимать перемычки на приборах и пультах? И Выставлять сопротивление в С2000ПИ? 9 лет 8 месяцев назад Малеванец Валерий Николаевич 20Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Поменять адреса с2000М в настройках, подключить их к АРМ, "слить" с них приборы, Шлейфы и разделы надёжнее ручками через АБД внести, импортировать планы, нанести извещатели. приборы. Перемычки должны быть только на последних приборах в любом случае. Согласующие резисторы без понимания лучше не трогать. Скорость можно при небольших расстояниях попробовать на 19200 переключить (и в ПКУ, и в настройках портов, Ориона). 9 лет 8 месяцев назад Королёв Евгений Владимирович 1267Погодите, в одной линии RS 485 может быть только одна С2000М.
– Степанов Дмитрий Александрович 9 лет 8 месяцев назад Адреса менять только в С2000М или и в остальных приборах? должны быть все разные?
– Малеванец Валерий Николаевич 9 лет 8 месяцев назад Всмысле перемычки на последних приборах? в шкафу или в последнем подъезде?
– Малеванец Валерий Николаевич 9 лет 8 месяцев назад Перемычки ставятся только на последнем приборе в 485-м интерфейсе. Вообще странно, что оно у Вас работает с перемычками. Видать, приборов не много.
– Королёв Евгений Владимирович 9 лет 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Уберите 3 прибора С2000М, и поменяйте номера остальных приборов. 9 лет 8 месяцев назад Степанов Дмитрий Александрович 311Как убрать 3 прибора??? они у меня прописаны в проекте в каждом шкафу???
– Малеванец Валерий Николаевич 9 лет 8 месяцев назад Извиняюсь был не внимателен, я понял что ПИ стоит только у компьютера.
– Степанов Дмитрий Александрович 9 лет 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
если с каждой панелью стоит с-2000-пи,ещё и рядом с компом с-2000-пи,то можно собрать систему(все 4 подъезда) по схеме с несколькими подсистемами 9 лет 8 месяцев назад Полковников Максим Александрович 33Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
если Орион,то будет задействован один единственно возможный сом-порт 9 лет 8 месяцев назад Полковников Максим Александрович 33Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Чтобы не было сомнений: АРМ "Орион" работает только с одним СОМ-портом. Но к нему можно подключить несколько подсистем, каждая со своим пультом "С2000М", если суммарное количество приборах во всех системах, включая пульты "С2000М" не превышает 127. 9 лет 8 месяцев назад Гулюгин Александр 1063Извиняюсь был не внимателен, я понял что ПИ стоит только у компьютера.
– Степанов Дмитрий Александрович 9 лет 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
А адреса панелей всё же должны быть разными? 9 лет 8 месяцев назад Полковников Максим Александрович 33ПИ стоят в каждом шкафу и возле компа. схему подключения нашел, вопрос в индивидуальности номера на каждый прибор, и надо ли снимать перемычки на всех приборах. ?
– Малеванец Валерий Николаевич 9 лет 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Имею ввиду отличными друг от друга 9 лет 8 месяцев назад Полковников Максим Александрович 33Да я это понял, просто номер меняется только на С2000М или на всех приборах?
– Малеванец Валерий Николаевич 9 лет 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
ООО УЦСБ - Уральский центр систем безопасности(г.Екатеринбург,подразделения в г.г.Оренбурге,Сургуте и др.) подскажите,если знаете,как работается в этой компании 9 лет 8 месяцев назад Полковников Максим Александрович 33Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
у пультов должны быть адреса отличные друг от друга.........приборы должны иметь отличные адреса только от пульта ,к которому привязаны 9 лет 8 месяцев назад Полковников Максим Александрович 33Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Внутри одной подсистемы или в общей системе 4 подъездов? 9 лет 8 месяцев назад Полковников Максим Александрович 33Как я понял адреса менять только у пультов?
– Малеванец Валерий Николаевич 9 лет 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
В принципе все пока понятно. в понедельник буду пробовать. Спасибо. 9 лет 8 месяцев назад Малеванец Валерий Николаевич 20Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
да,всё понятнее,когда на щите 9 лет 8 месяцев назад Полковников Максим Александрович 33Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Чтоб не ходили по кругу: адреса у всех приборов и всех пультов должны быть уникальными в диапазоне 1-127. 9 лет 8 месяцев назад Гулюгин Александр 1063Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
а с сопротивлениями в пи что делать? 9 лет 8 месяцев назад Полковников Максим Александрович 33Не понял вопроса. Выше речь шла о оконечных резисторах 620Ом, которые на большинстве приборов подключаются при помощи перемычек на плате, а на С2000-ПИ выбираются переключателями. На пульте С2000М нет ни перемычки ни переключателей, а резистор лежит в ЗИПе.
– Гулюгин Александр 9 лет 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
http://bolid.ru/projects/iso-orion/communication-channels/ каналы связи... 9 лет 8 месяцев назад Богданюк Дмитрий Владимирович 1090Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
добавить комментарий