С АРМ "ОРИОН" работаю первый раз, подскажите что дальше делать, Есть АРМ"ОРИОН", есть 4 подъезда в каждом пульт С2000М и приборы,(конфигурация одинаковая). Автономно все работает, соединил все через С2000ПИ как указано. Возле компа тоже С2000ПИ. Теперь не могу закинуть конфигурации в АРМ"ОРИОН". Как я понимаю на всех приборах надо в конфигурации поменять номера и сделать их разными. Нужно ли снимать перемычки на приборах и пультах? И Выставлять сопротивление в С2000ПИ?

10 лет 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

15 ответов

Поменять адреса с2000М в настройках, подключить их к АРМ, "слить" с них приборы, Шлейфы и разделы надёжнее ручками через АБД внести, импортировать планы, нанести извещатели. приборы. Перемычки должны быть только на последних приборах в любом случае. Согласующие резисторы без понимания лучше не трогать. Скорость можно при небольших расстояниях попробовать на 19200 переключить (и в ПКУ, и в настройках портов, Ориона).

10 лет 10 месяцев назад

avatar
Погодите, в одной линии RS 485 может быть только одна С2000М.

Степанов Дмитрий Александрович 10 лет 10 месяцев назад

Адреса менять только в С2000М или и в остальных приборах? должны быть все разные?

Малеванец Валерий Николаевич 10 лет 10 месяцев назад

Всмысле перемычки на последних приборах? в шкафу или в последнем подъезде?

Малеванец Валерий Николаевич 10 лет 10 месяцев назад

Обьясните все таки с перемычками.

Малеванец Валерий Николаевич 10 лет 10 месяцев назад

Перемычки ставятся только на последнем приборе в 485-м интерфейсе. Вообще странно, что оно у Вас работает с перемычками. Видать, приборов не много.

Королёв Евгений Владимирович 10 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Уберите 3 прибора С2000М, и поменяйте номера остальных приборов.

10 лет 10 месяцев назад

avatar
Как убрать 3 прибора??? они у меня прописаны в проекте в каждом шкафу???

Малеванец Валерий Николаевич 10 лет 10 месяцев назад

Извиняюсь был не внимателен, я понял что ПИ стоит только у компьютера.

Степанов Дмитрий Александрович 10 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

если с каждой панелью стоит с-2000-пи,ещё и рядом с компом с-2000-пи,то можно собрать систему(все 4 подъезда) по схеме с несколькими подсистемами

10 лет 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

если Орион,то будет задействован один единственно возможный сом-порт

10 лет 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Чтобы не было сомнений: АРМ "Орион" работает только с одним СОМ-портом. Но к нему можно подключить несколько подсистем, каждая со своим пультом "С2000М", если суммарное количество приборах во всех системах, включая пульты "С2000М" не превышает 127.
Для этого к СОМ-порту ПК подключается С2000-ПИ, который преобразует RS-232 В RS-485. RS-485 тянется до все пультов и там при помощи дополнительных С2000-ПИ преобразуется в RS-232. RS-232 подключается к пульту "С2000М".
Таким образом решается задача подключения к одному СОМ-порту нескольких пультов и задача удлинения RS-232.

10 лет 10 месяцев назад

avatar
Извиняюсь был не внимателен, я понял что ПИ стоит только у компьютера.

Степанов Дмитрий Александрович 10 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

А адреса панелей всё же должны быть разными?

10 лет 10 месяцев назад

avatar
Обязательно.

Гулюгин Александр 10 лет 10 месяцев назад

ПИ стоят в каждом шкафу и возле компа. схему подключения нашел, вопрос в индивидуальности номера на каждый прибор, и надо ли снимать перемычки на всех приборах. ?

Малеванец Валерий Николаевич 10 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Имею ввиду отличными друг от друга

10 лет 10 месяцев назад

avatar
Да я это понял, просто номер меняется только на С2000М или на всех приборах?

Малеванец Валерий Николаевич 10 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ООО УЦСБ - Уральский центр систем безопасности(г.Екатеринбург,подразделения в г.г.Оренбурге,Сургуте и др.) подскажите,если знаете,как работается в этой компании

10 лет 10 месяцев назад

avatar
Это к теме не относится. смените тему.

Малеванец Валерий Николаевич 10 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

у пультов должны быть адреса отличные друг от друга.........приборы должны иметь отличные адреса только от пульта ,к которому привязаны

10 лет 10 месяцев назад

avatar
понятно.

Малеванец Валерий Николаевич 10 лет 10 месяцев назад

Все адреса должны быть уникальными.

Гулюгин Александр 10 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Внутри одной подсистемы или в общей системе 4 подъездов?

10 лет 10 месяцев назад

avatar
Как я понял адреса менять только у пультов?

Малеванец Валерий Николаевич 10 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

В принципе все пока понятно. в понедельник буду пробовать. Спасибо.

10 лет 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

да,всё понятнее,когда на щите

10 лет 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Чтоб не ходили по кругу: адреса у всех приборов и всех пультов должны быть уникальными в диапазоне 1-127.
Перемычки ставятся в каждом сегменте отдельно. Т.е. на каждом пульте и последнем приборе в каждой линии. На ПИ у ПК и ПИ в самом дальнем подъезде. в 3-х ближних подъездах перемычки не нужны.

10 лет 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

а с сопротивлениями в пи что делать?

10 лет 10 месяцев назад

avatar
Не понял вопроса. Выше речь шла о оконечных резисторах 620Ом, которые на большинстве приборов подключаются при помощи перемычек на плате, а на С2000-ПИ выбираются переключателями. На пульте С2000М нет ни перемычки ни переключателей, а резистор лежит в ЗИПе.

Гулюгин Александр 10 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

http://bolid.ru/projects/iso-orion/communication-channels/ каналы связи...
http://bolid.ru/production/orion/po-orion/po-orion_110.html инфа про орион
Почитайте впринципе сложного ничего нет.

10 лет 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

5571 раз

ЗАДАН

10 лет 10 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.