партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажАРМ "ОРИОН"

Инсталляция, монтаж » АРМ "ОРИОН"

С АРМ "ОРИОН" работаю первый раз, подскажите что дальше делать, Есть АРМ"ОРИОН", есть 4 подъезда в каждом пульт С2000М и приборы,(конфигурация одинаковая). Автономно все работает, соединил все через С2000ПИ как указано. Возле компа тоже С2000ПИ. Теперь не могу закинуть конфигурации в АРМ"ОРИОН". Как я понимаю на всех приборах надо в конфигурации поменять номера и сделать их разными. Нужно ли снимать перемычки на приборах и пультах? И Выставлять сопротивление в С2000ПИ?

9 лет 8 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

15 ответов

Поменять адреса с2000М в настройках, подключить их к АРМ, "слить" с них приборы, Шлейфы и разделы надёжнее ручками через АБД внести, импортировать планы, нанести извещатели. приборы. Перемычки должны быть только на последних приборах в любом случае. Согласующие резисторы без понимания лучше не трогать. Скорость можно при небольших расстояниях попробовать на 19200 переключить (и в ПКУ, и в настройках портов, Ориона).

9 лет 8 месяцев назад

avatar
Погодите, в одной линии RS 485 может быть только одна С2000М.

Степанов Дмитрий Александрович 9 лет 8 месяцев назад

Адреса менять только в С2000М или и в остальных приборах? должны быть все разные?

Малеванец Валерий Николаевич 9 лет 8 месяцев назад

Всмысле перемычки на последних приборах? в шкафу или в последнем подъезде?

Малеванец Валерий Николаевич 9 лет 8 месяцев назад

Обьясните все таки с перемычками.

Малеванец Валерий Николаевич 9 лет 8 месяцев назад

Перемычки ставятся только на последнем приборе в 485-м интерфейсе. Вообще странно, что оно у Вас работает с перемычками. Видать, приборов не много.

Королёв Евгений Владимирович 9 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Уберите 3 прибора С2000М, и поменяйте номера остальных приборов.

9 лет 8 месяцев назад

avatar
Как убрать 3 прибора??? они у меня прописаны в проекте в каждом шкафу???

Малеванец Валерий Николаевич 9 лет 8 месяцев назад

Извиняюсь был не внимателен, я понял что ПИ стоит только у компьютера.

Степанов Дмитрий Александрович 9 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

если с каждой панелью стоит с-2000-пи,ещё и рядом с компом с-2000-пи,то можно собрать систему(все 4 подъезда) по схеме с несколькими подсистемами

9 лет 8 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

если Орион,то будет задействован один единственно возможный сом-порт

9 лет 8 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Чтобы не было сомнений: АРМ "Орион" работает только с одним СОМ-портом. Но к нему можно подключить несколько подсистем, каждая со своим пультом "С2000М", если суммарное количество приборах во всех системах, включая пульты "С2000М" не превышает 127.
Для этого к СОМ-порту ПК подключается С2000-ПИ, который преобразует RS-232 В RS-485. RS-485 тянется до все пультов и там при помощи дополнительных С2000-ПИ преобразуется в RS-232. RS-232 подключается к пульту "С2000М".
Таким образом решается задача подключения к одному СОМ-порту нескольких пультов и задача удлинения RS-232.

9 лет 8 месяцев назад

avatar
Извиняюсь был не внимателен, я понял что ПИ стоит только у компьютера.

Степанов Дмитрий Александрович 9 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

А адреса панелей всё же должны быть разными?

9 лет 8 месяцев назад

avatar
Обязательно.

Гулюгин Александр 9 лет 8 месяцев назад

ПИ стоят в каждом шкафу и возле компа. схему подключения нашел, вопрос в индивидуальности номера на каждый прибор, и надо ли снимать перемычки на всех приборах. ?

Малеванец Валерий Николаевич 9 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Имею ввиду отличными друг от друга

9 лет 8 месяцев назад

avatar
Да я это понял, просто номер меняется только на С2000М или на всех приборах?

Малеванец Валерий Николаевич 9 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ООО УЦСБ - Уральский центр систем безопасности(г.Екатеринбург,подразделения в г.г.Оренбурге,Сургуте и др.) подскажите,если знаете,как работается в этой компании

9 лет 8 месяцев назад

avatar
Это к теме не относится. смените тему.

Малеванец Валерий Николаевич 9 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

у пультов должны быть адреса отличные друг от друга.........приборы должны иметь отличные адреса только от пульта ,к которому привязаны

9 лет 8 месяцев назад

avatar
понятно.

Малеванец Валерий Николаевич 9 лет 8 месяцев назад

Все адреса должны быть уникальными.

Гулюгин Александр 9 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Внутри одной подсистемы или в общей системе 4 подъездов?

9 лет 8 месяцев назад

avatar
Как я понял адреса менять только у пультов?

Малеванец Валерий Николаевич 9 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

В принципе все пока понятно. в понедельник буду пробовать. Спасибо.

9 лет 8 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

да,всё понятнее,когда на щите

9 лет 8 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Чтоб не ходили по кругу: адреса у всех приборов и всех пультов должны быть уникальными в диапазоне 1-127.
Перемычки ставятся в каждом сегменте отдельно. Т.е. на каждом пульте и последнем приборе в каждой линии. На ПИ у ПК и ПИ в самом дальнем подъезде. в 3-х ближних подъездах перемычки не нужны.

9 лет 8 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

а с сопротивлениями в пи что делать?

9 лет 8 месяцев назад

avatar
Не понял вопроса. Выше речь шла о оконечных резисторах 620Ом, которые на большинстве приборов подключаются при помощи перемычек на плате, а на С2000-ПИ выбираются переключателями. На пульте С2000М нет ни перемычки ни переключателей, а резистор лежит в ЗИПе.

Гулюгин Александр 9 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

http://bolid.ru/projects/iso-orion/communication-channels/ каналы связи...
http://bolid.ru/production/orion/po-orion/po-orion_110.html инфа про орион
Почитайте впринципе сложного ничего нет.

9 лет 8 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4771 раз

ЗАДАН

9 лет 8 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.