ФорумИнсталляция, монтажПодключение извещателя PATROL-101 к Сигнал-20М

Инсталляция, монтаж » Подключение извещателя PATROL-101 к Сигнал-20М

Здравствуйте!
Стоит задача подключить PATROL-101 к Cигнал-20М. 
http://www.tinko.ru/upload/ftp/ftpextrafiles/docs/0/5/054CBB034070EF356960207625E69803.pdf

С клеммами Tamper все понятно: подключил как охранный шлейф, нормально-замкнутый. Всё работает как часы.
А вот с подключением клемм Relay1 (релейный выход PIR извещателя) и Relay2 (релейный выход системы Антимаскирования) возникли проблемы.
Подскажите, пожалуйста, как их подключать к Сигнал-20М и как настроить ШС? Очень нужна ваша помощь. Если подключать эти два выхода на один ШС, настроенный как охранный, то не работает.

6 лет назад

avatar
а эти два реле оба НЗ или НР?

Волков Андрей 6 лет назад

Согласно документации могут работать в обоих режимах
Выход реле Извещателя:Н.З/Н.Р; 60В; 100мА; 16Ω
Выход реле Тампера:Н.З; 60В; 100мА; 16Ω
Выход реле Антимаска:Н.З/Н.Р; 60В; 100мА; 16Ω

Сидоров Артем Владимирович 6 лет назад

Попробуйте поставить "задержку на взятие ". Секунд так ,примерно 10.

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет назад

Сейчас сделал по другому: подключил реле на разные ШС. Результат: PIR извещатель отрабатывает на ура. А вот как тогда подключать "Антимаскирование", и вообще, зачем его надо выводить на ШС? Это непонятно

Сидоров Артем Владимирович 6 лет назад

Всё, разобрался.
Антимаскрование вешается на отдельный шлейф. Тут специфика самого датчика. Тревога маскирования срабатывает через 10 секунд

Сидоров Артем Владимирович 6 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3352 раза

ЗАДАН

6 лет назад

ПРОДУКТЫ

Сигнал-20М

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.