партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажПодключение к Сигнал-20М ИБП Бастион SKAT-V.12DC-18 исп.5М

Инсталляция, монтаж » Подключение к Сигнал-20М ИБП Бастион SKAT-V.12DC-18 исп.5М

У нас стоит задача контролировать подачу питания 220В на ИБП, который в свою очередь подает питание 12В на Сигнал-20М.
Мы используем блок питания «Бастион SKAT-V.12DC-18 исп.5М». НА данном блоке питания имеется колодка информационных выходов тип «Сухой контакт».
Подключили данный блок к шлейфу Сигнал-20М. При наличии 220В на блоке питания, на шлейфе Сигнал-20М напряжение 0 В. Когда подача 220 вольт прекращается, на шлейфе показывает 27,4 В.
Мне достаточно контролировать норму шлейфа. Если использовать тип шлейфа "Технологический", а к контактам датчика параллельно подключить резистор 4,7 кОм, то не работает.

11 месяцев 17 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

Резистор надо подключить последовательно

11 месяцев 17 дней назад

avatar
Так тоже пробовал, не помогает

Сидоров Артем Владимирович 11 месяцев 17 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Разве на нём сухой контакт? Может, всё же открытый коллектор? У нас такие были с отрытым коллектором блоки, хотя могут же и менять исполнения...
Тогда 0В Ската с 0В Сигнала, Выход ОК Сеть на -ШС прямо, выход ОК Сеть на +ШС через резистор.

11 месяцев 17 дней назад

avatar
Попробовал по предложенной вами схеме, не помогло

Сидоров Артем Владимирович 11 месяцев 17 дней назад

У вас тестер есть? У вас там вообще открытый коллектор или сухой контакт? 
Измеряйте напряжения относительно 0В Сигнала в собранной схеме, при наличии сети и при её отсутствии.

Андрей, Ростов на Дону 11 месяцев 17 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

У Вас есть два варианта.
Первый вариант по этой схеме - https://cloud.mail.ru/public/N1w7/HnbRX2G41. Тип ШС "12 – Программируемый технологический".
Второй вариант всё гальванически развязать через промежуточное реле (к примеру УК/ВК) и снимать уже "сухой контакт". Схема из паспорта на SKAT-V.12DC-18 исп.5М - http://prntscr.com/izon34. У второго есть один минус - увеличение потребления тока. 
 

11 месяцев 17 дней назад

avatar
Первый выриант помог, огромное спасибо

Сидоров Артем Владимирович 11 месяцев 16 дней назад

Со второго раза у вас этот вариант заработал :)
 

Андрей, Ростов на Дону 11 месяцев 16 дней назад

Со второго раза у вас этот вариант заработал :)

Да, да)) Но для первого раза на словах это сложно объяснить. Легче графически

Пушкарёв Николай Павлович 11 месяцев 16 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

902 раза

ЗАДАН

11 месяцев 17 дней назад

ПРОДУКТЫ

Сигнал-20М

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.