У нас стоит задача контролировать подачу питания 220В на ИБП, который в свою очередь подает питание 12В на Сигнал-20М. 7 лет 3 месяца назад ![]() Сидоров Артем Владимирович 36Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Резистор надо подключить последовательно 7 лет 3 месяца назад ![]() Налетов Константин 2163Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Разве на нём сухой контакт? Может, всё же открытый коллектор? У нас такие были с отрытым коллектором блоки, хотя могут же и менять исполнения... 7 лет 3 месяца назад ![]() Андрей, Ростов на Дону 1012Попробовал по предложенной вами схеме, не помогло
– Сидоров Артем Владимирович 7 лет 3 месяца назад У вас тестер есть? У вас там вообще открытый коллектор или сухой контакт?
Измеряйте напряжения относительно 0В Сигнала в собранной схеме, при наличии сети и при её отсутствии. – Андрей, Ростов на Дону 7 лет 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
У Вас есть два варианта. 7 лет 3 месяца назад ![]() Пушкарёв Николай Павлович 392Со второго раза у вас этот вариант заработал :)
– Андрей, Ростов на Дону 7 лет 3 месяца назад Со второго раза у вас этот вариант заработал :) Да, да)) Но для первого раза на словах это сложно объяснить. Легче графически – Пушкарёв Николай Павлович 7 лет 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |