У нас стоит задача контролировать подачу питания 220В на ИБП, который в свою очередь подает питание 12В на Сигнал-20М.
Мы используем блок питания «Бастион SKAT-V.12DC-18 исп.5М». НА данном блоке питания имеется колодка информационных выходов тип «Сухой контакт».
Подключили данный блок к шлейфу Сигнал-20М. При наличии 220В на блоке питания, на шлейфе Сигнал-20М напряжение 0 В. Когда подача 220 вольт прекращается, на шлейфе показывает 27,4 В.
Мне достаточно контролировать норму шлейфа. Если использовать тип шлейфа "Технологический", а к контактам датчика параллельно подключить резистор 4,7 кОм, то не работает.

6 лет 8 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

Резистор надо подключить последовательно

6 лет 8 месяцев назад

avatar
Так тоже пробовал, не помогает

Сидоров Артем Владимирович 6 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Разве на нём сухой контакт? Может, всё же открытый коллектор? У нас такие были с отрытым коллектором блоки, хотя могут же и менять исполнения...
Тогда 0В Ската с 0В Сигнала, Выход ОК Сеть на -ШС прямо, выход ОК Сеть на +ШС через резистор.

6 лет 8 месяцев назад

avatar
Попробовал по предложенной вами схеме, не помогло

Сидоров Артем Владимирович 6 лет 8 месяцев назад

У вас тестер есть? У вас там вообще открытый коллектор или сухой контакт? 
Измеряйте напряжения относительно 0В Сигнала в собранной схеме, при наличии сети и при её отсутствии.

Андрей, Ростов на Дону 6 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

У Вас есть два варианта.
Первый вариант по этой схеме - https://cloud.mail.ru/public/N1w7/HnbRX2G41. Тип ШС "12 – Программируемый технологический".
Второй вариант всё гальванически развязать через промежуточное реле (к примеру УК/ВК) и снимать уже "сухой контакт". Схема из паспорта на SKAT-V.12DC-18 исп.5М - http://prntscr.com/izon34. У второго есть один минус - увеличение потребления тока. 
 

6 лет 8 месяцев назад

avatar
Первый выриант помог, огромное спасибо

Сидоров Артем Владимирович 6 лет 8 месяцев назад

Со второго раза у вас этот вариант заработал :)
 

Андрей, Ростов на Дону 6 лет 8 месяцев назад

Со второго раза у вас этот вариант заработал :)

Да, да)) Но для первого раза на словах это сложно объяснить. Легче графически

Пушкарёв Николай Павлович 6 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4675 раз

ЗАДАН

6 лет 8 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

Сигнал-20М

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.