Здравствуйте, у меня следующая ситуация, получил техническое задание на сборку стенда по следующей схеме: 6 лет 6 месяцев назад Вадим 17А нужно орион про ставить?Нет не в режиме программирования,да и в этой версии с2000м, не нужно переводить пульт в режим программирования согласно рэ.
– Вадим 6 лет 6 месяцев назад Во-первых, возьмите версию Uprog 4.1.1 build 719 : https://bolid.ru/files/373/566/InstallUProg_411.zip и прочитайте приложенную к ней инструкцию. Во-вторых, если Вы хотите работать с приборами через пульт, то протокол должен быть Орион Про, скорость линии = скорости пульта.
– Богачева Н.В. 6 лет 6 месяцев назад Воспользовался вашей программой и прочитал мануал,выставил орион про и скорость 9600,безрезультатно,ничего не находит.
– Вадим 6 лет 6 месяцев назад Константин, вы скопируйте текст ссылки и в новом окне браузера откройте.
– Вадим 6 лет 6 месяцев назад На каком порту у Вас приборы? Виртуальный СОМ-5 ? Выбираете этот порт в дереве, в его настройках Орион Про и скорость = скорости пульта, затем нажимаете кнопку Поиск приборов ("зеленая лупа"). Кнопку Чтение конфигурации из прибора нажимать не нужно, она запустит поиск в протоколе Орион. Мы это действие оставили от старой версии программы, еще без дерева, и видимо зря. Пользователи путаются.
Если приборы найдутся, то выбираете в дереве интересующий Вас прибор, и нажимаете кнопку Чтение конфигурации из прибора. – Богачева Н.В. 6 лет 6 месяцев назад Так и делаю,но такое ощущение, что я неправильно задаю конфигурацию на с2000-ethernet,либо в программе settings стоит некорректное значение для порта.
– Вадим 6 лет 6 месяцев назад У Вас в схеме С2000-ПИ или ПИ-ГР ? Если С2000-ПИ , то в settings поставьте Тип ПИ = С2000-ПИ. Если не поможет, проверьте, правильно ли Вы соединили пульт и C2000-Ethernet.
– Богачева Н.В. 6 лет 6 месяцев назад У меня нет с2000-пи, по схеме разработчика у меня идет c2000ethernet---с2000пп---с2000м---с2000аспт,а к пк идет связь по витой паре,обжатой по схеме cross-over.
– Вадим 6 лет 6 месяцев назад Ну так ПП не предназначен для конфигурации приборов и с Упрогом неработает.
1 Назначение изделия Преобразователь протокола «С2000–ПП» (далее – «С2000–ПП» или прибор) предназначен для интеграции системы охранно-пожарной сигнализации ЗАО НВП «Болид» (приборы системы «Орион») в объектовое оборудование сторонних разработчиков с помощью интерфейса Modbus-RTU, а также для передачи событий на передатчик RS-202TD в протоколе Ademco Contact ID. «С2000–ПП» позволяет: – осуществлять мониторинг событий, происходящих в системе «Орион»; – получать состояния извещателей системы «Орион»; – управлять включением/выключением реле, взятием/снятием зон и разделов; – получать числовые значения параметров от приборов системы «Орион». – Ситников Алексей Юрьевич 6 лет 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
. 6 лет 6 месяцев назад Вадим 17Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Погодите. У вас на первом рисунке следующая схема 6 лет 6 месяцев назад Ситников Алексей Юрьевич 850То есть без с2000пи у меня никак не получится задать конфигурацию приборам и он обязателен в схеме,а зачем тогда с2000 ethernet,он тоже как преобразователь интерфейса?
– Вадим 6 лет 6 месяцев назад ,а зачем тогда с2000 ethernet,
Тут скорее всего не понятно ,зачем С2000-ПП нужен ? – Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 6 месяцев назад И то и то преобразователи, но выполняют разные функции.
С2000-ПИ преобразовывает RS232 в RS485 и обратно. С2000-Eterner преобразовывает RS232 и RS485 в Ethernet и обратно. Если у Вас пульт находится рядом с ПК (ядро опроса) то можно пременить С2000-ПИ. Если далеко (больше 20 м) и возле ПК и пульта есть розетка Lan то нужно применять С2000-Eterner. Если далеко (больше 20 м) и возле ПК и пульта нет розетки Lan то нужно применять связку С2000-USB (C2000-RS485) -> С2000-ПИ Правиьные схемы: ПК->LAN->C2000-Ethernet->C2000M ПК->С2000-USB(C2000-ПИ)->RS485->C2000-ПИ->C2000M ПК->C2000-Ethernet->LAN->C2000-Ethernet->C2000M – Ситников Алексей Юрьевич 6 лет 6 месяцев назад ПК-lan-С2000Ethernet-RS485-C2000ПИ-RS485-С2000М-RS485-С2000АСПТ
Правда уже поправили,но работать так будет. Если С2000-ПИ использовать как удлинитель интерфейса.но переводить пульт в программирование на таких больших растояниях действительно не удобно. – Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 6 месяцев назад Артур.
А зачем в этой связке вообще ПИ ? Почему не так ПК->LAN->C2000-Ethernet->RS232->C2000M->АСПТ – Ситников Алексей Юрьевич 6 лет 6 месяцев назад Верно . И ПИ тут ни к чему.А если это стенд,то так у меня стенд и собран.Только не АСПТ ,а куча разных маленьких и очень красивых "мыльниц". Что ещё для стенда нужно ? А ничего.
И уж если бы я такой стенд собирал,то поставил бы С2000-АСПТ, КПБ, КДЛ (с парочкой ДИП и ИПР) ,,Да и С2000-ПТ тоже пожалуй для стенда не помешала бы. – Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 6 месяцев назад Так не могу понять в такой связке как у меня система будет работать и можно ли задать конфигурацию на с2000м и с2000аспт.
– Вадим 6 лет 6 месяцев назад Почему не так ПК->LAN->C2000-Ethernet->RS232->C2000M->АСПТ
Вот так должна выглядеть схема.Прислушайтесь к совету Алексея Юрьевича. Почему не так ПК->LAN->C2000-Ethernet->RS232->C2000M->АСПТ Алексей Юрьевич . Я вставляю,Вы правите. Да никакой разницы.Можно и так .По протоколу Орион-Про .тогда и пульт в программирование переводить не придётся. – Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 6 месяцев назад ПК->LAN->C2000-Ethernet->RS232->C2000M->АСПТ
– Ситников Алексей Юрьевич 6 лет 6 месяцев назад Понял,значит можно и без с2000пи,тогда подскажите как настроить через rs232 такую сборку ПК->LAN->C2000-Ethernet->RS232->C2000M->АСПТ
– Вадим 6 лет 6 месяцев назад Правильно подключить выход Езернета к пульту.и в Езернете выставить правильно настройки. То есть правильно определиться с протоколом.Орион или Орион-Про. И всё заработает.Это не сложно.
– Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 6 месяцев назад Если несложно, то может кто скрин настроек скинуть,я завтра попробую по rs232 связаться с с2000м.
– Вадим 6 лет 6 месяцев назад К сожалению настроено на 485-й интерфейс. 232-ой используется для переходника USB-Com .Переделывать не хочется.К тому же через Езернет программа "Шлейфа"(которая с форума) не работает.А для меня это важно.Так что пока переделывать не буду.и "не всё то золото,что блестит".
То есть так можно договориться до того,что и Езернет будет не нужен ,а обйтись всего-навсего USB-RS232/ https://yadi.sk/d/hH08ZJNU3UAki7 Впрочем у Вас всё должно выглядеть примерно так. – Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 6 месяцев назад Артур,спасибо большое за скрины и потраченное время, завтра попробую настроить)
– Вадим 6 лет 6 месяцев назад Вадим .Тут и время-то было потрачено только на то,что бы 2 провода открутить и 3 провода прикрутить. А всё остальное- ....Впрочем жду результатов.
– Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 6 месяцев назад К сожалению, ничего не изменилось. Соединил с2000-ethernet и с2000м по rs232( 0В---GND, Tx---RxD, Rx---TxD) и по rs485 c2000-аспт к пульту с2000м, выставил в uprog все как и у вас, скрины прилагаю:
https://i.paste.pics/12063305a5613515285513fcbf7092b9.png https://i.paste.pics/ef9a1ed69f7f9438f2a99b0a1cfa0db2.png [url=https://i.paste.pics/ffc4f1c2982990beed123c58e0ebb2e3.png]https://i.paste.pics/ffc4f1c2982990beed123c58e0ebb2e3.png https://i.paste.pics/7abc09c5550c94609b1d0b8bee3477d4.png https://i.paste.pics/8552240b13fda48a3b2d5fe4340d97be.png https://i.paste.pics/8b93d630d18090e9be00477c53a04ac0.png Пульт С2000М перевел в настройках----rs232---режим компьютер, скорость 9600, нажимаю на виртуальном порте поиск (зеленая лупа) и ничего не находит. У меня есть несколько подозрений: 1) Видимо что-то пропустил при изучении РЭ!!!; 2) В программе uprog во вкладке ethernet я думаю неправильно задаю настройки, а именно "UDP-порт отправителя" и "UDP-порт получателя" и должен ли "шлюз по умолчанию" по нулям стоять; 3) И возможно, на котором компьютере произвожу настройки задано с десяток локальных подсетей для различных нужд,и такое ощущение, что с2000-ethernet и пк находятся в разных локальных подсетях и поэтому ничего не нахожу. Думаю в понедельник на своем рабочем "чистом" компе попробовать еще раз пробежаться по всем этапам настройки стенда. – Вадим 6 лет 6 месяцев назад Вадим .Это не ты упустил ,а я упустил. В настройках Езернета на вкладке "Езернет" надо задать "адрес" компа.
Как его узнать ? В "командной строке" введи команду ipconfig/all там где будет IPv4 -это и есть адрес компа. На вкладке "Езернет" поставь этот адрес .Должно заработать.Жаль ,что сразу не подсказал. И каждый раз ,когда будешь подключать какой-то другой комп ,адрес уже другого компа надо вводить в эту графу. – Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 6 месяцев назад Да ничего страшного.Так вроде и стоит ip-адрес компа в списке удаленных устройств, даже не знаю, может не тот адрес указал из-за большого количества подсетей.
– Вадим 6 лет 6 месяцев назад Проверь через "Командную строку". Я сейчас ещё пару скрин-шотов скину.
https://yadi.sk/d/ze395oTe3UCBR8 Либо так . – Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 6 месяцев назад У вас на скрине порты совпадают, 40001 - для свободного подключения, UDP порт устройства сделайте 40000 и в таблице укажите 40000.
– Тремасов Константин Александрович 6 лет 6 месяцев назад Во вторых:
В приборах С2000-Ethernet, расположенных в удаленных сегментах RS, необходимо активировать параметр «Пауза между посылками» и установить в значение 10 мс. в том случае, если С2000-Ethernet ретранслирует протокол обмена Орион (т.е. обмен данными между Master-устройством системы и приборами Орион, а не обмен между АРМ и пультом С2000/С2000М) Это не ваш случай, снимите галку с этого параметра, это для справки, возможно и с ним будет работать, но я бы убрал. – Тремасов Константин Александрович 6 лет 6 месяцев назад Вы у сисадминов спросите правильные настройки сети, и какой адрес можно дать c2000-Ethernet. С такими настройками работать не будет, шлюз не указан.
– Рыбкин Евгений Сергеевич 6 лет 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Все получилось, дело было в моей невнимательности, необходимо чтобы С2000Ethernet и ПК находились в одной подсети. 6 лет 6 месяцев назад Вадим 17Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
8810 раз
6 лет 6 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Королёв Евгений Владимирович 6 лет 6 месяцев назад