партнерский раздел
ФорумКурилка (просто трёп)Слетела конфигурация С2000-КДЛ

Курилка (просто трёп) » Слетела конфигурация С2000-КДЛ

http://prntscr.com/j1utwg
это так выглидит система, а надо было переписать циферки в скобочках, переписал, залил конфиг в С2000-м... и началось по 1 адресу по пяти разделам пожары... пробывал всякое, потом залез в конфиг С2000-КДЛ а там слетела конфигурация, все пороги по нулям, появились задержки на взятие, причем разнообразно на каждый ДИП
Поставил предыдущую конфигарацию и норм, вопрос в том из за чего это могло произойти...
До этого настраивал С 2000-КПБ , но в С2000М не прописывал его, дал прибору адрес 1.. КПБ по RS485(2) подключен к АСПТ
проверки провели, и от дататчиков потолке норм, и с эмки пуск норм, а седня такая ерунда
 

6 лет 8 месяцев назад

avatar
а и еще изменил на Кдл адрес, ну и в С2000м тож поменял в кнфигурации, подумал что адрес у эмки слетел, кстати как узнать какой адрес у эмки, при програмирование и выборе пункта RS485  пишет адрес 1
 

Корольков Станислав 6 лет 8 месяцев назад

кстати как узнать какой адрес у эмки, при програмирование и выборе пункта RS485 пишет адрес 1

Значит по 485-му и есть адрес 1. Но узнатьт более конкретно-это откинуть всё от пульта и подсоединиться только к пульту.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 8 месяцев назад

в инстукции по эксплуатации пишут что это только адрес при программирование, а в рабочем режиме тот же адрес?
 

Корольков Станислав 6 лет 8 месяцев назад

 а в рабочем режиме тот же адрес?

Тот же и задаётся он не какой-либо программой ,а только из "Меню" самого пульта.Как он мог измениться ? Вопрос вопросов.
А цыферки в скобочках-так это скорее всего номера кабинетов,где АСПТ установлено.Вполне закономерно.Сам так делаю ,что бы в приборах не заблудиться. Только делаю .предварительно считав конфигу,изменяю,.потом новую записываю..
Вроде как проблем не было.Может быть из-за того,что все настройки ШС делаю в КДЛ,а в пульте оставляю всё "по умолчанию".

проверки провели, и от дататчиков потолке норм, и с эмки пуск норм, а седня такая ерунда


Остаётся думать только то ,что чьи-то "шаловливые ручки" в настройки пульта всё-таки лазили.



 

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 8 месяцев назад

да я эту систему сдавал еще в 13 году... а вот сейчас снова позвали в 18, кто там что делал или просто ППР хз
 

Корольков Станислав 6 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

в свое время не расчитал, верней не знал, что обыкновенный Usb хаб не потянет орион и ключи, а так сейчас приехал и не кому этот орион и ненужен


 

6 лет 8 месяцев назад

avatar
 а так сейчас приехал и не кому этот орион и ненужен


Это ещё повезло,что приборы и пульт остались.Могло и этого не остаться. Если и Орион не нужен,то "большие красные ящики" тоже могли бы кому-то помешать.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 8 месяцев назад

угу

Корольков Станислав 6 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3791 раз

ЗАДАН

6 лет 8 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000-КДЛ
С2000М

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.