партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияС2000-М и Орион Про

Эксплуатация » С2000-М и Орион Про

Помогите пожалуйста прикрутить С2000-М к СКУД, собранной на Орион Про и С2000-2.
Действующая система, необходимо добавить пульт. Пункты, которые делаю:
1. Добавляю пульт, переведённый в режим "Компьютер" в АБД, на интерфейс COM3.
2. Добавляю все найденные приборы уже в сам пульт.
3. Удаляю все приборы, висящие на COM3 Ориона.
4. Делаю обновление БД в Оперативной задаче.
Ничего не работает. Примерно понимаю, что необходимо эту конфигурацию сначала экспортировать в пульт, чтобы Орион получал инфу от него, но при попытке записи в пульт выскакивают ошибки, то конвертации, то ещё какая.
Делаю всё прям пошагово, как на видео вебинара Болида. И с запущенным pprog и с не запущенным, пульт в разные режимы перевожу, всё равно не хочет экспортировать.
И ещё интересно. Если удаляю этот пульт (в том числе физически отключаю), чтоб вернуть всё как было, то при нажатии "Опрос" подключенные приборы уже не находятся. Помогает только восстановление БД из резервной копии.
Помогите победить. Версия пульта 3.03, Орион про 1.20

6 лет 8 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

2. Добавляю все найденные приборы уже в сам пульт.
3. Удаляю все приборы, висящие на COM3 Ориона.

А зачем Вы приборы добавляете и удаляете, в АБД есть функция "перенос" приборов.
 

6 лет 8 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

И протокол поменять не забудьте, без пульта приборы работают по протоколу ОРИОН, а с пультом по протоколу ОРИОН-ПРО.
И схемку бы, как у вас подключено оборудование и через что.

6 лет 8 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Победил вроде.
Первое что сегодня сделал, это удалил всё, что было в пульте. Обновил pprog, перенёс корректно приборы в пульт (как выше посоветовали), экспорт прошёл без ошибок. Правда мгновенно и реально в пульт ничего не записалось :/ Ладно я сохранил в pprog конфигурацию, которую АБД в нём создал. И самое главное - поменял обычный преобразователь, с которым всегда Болид шью, 485-й который, на rs232. Всё заработало. Завтра буду разбираться с карточками, там тоже вопросы...

6 лет 8 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)