Проектирование » Включение элементов управления системы дымоудаления в С2000-КДЛ

Добрый день!
В проектируемом 2-х этажном здании цеха мы применили адресную пожарную сигнализацию на базе "С2000-КДЛ". При этом на первом этаже у нас 2 шт "С2000-КДЛ" (КДЛ1.1 и КДЛ1.2 соответственно 2 кольцевые линии). Допускается ли в системе "Орион" при сработке дымового датчика в кольцевом адресном шлейфе контроллера КДЛ1.1 запустить клапан дымоудаления через блок управления "С2000-СП4/220", установленный в кольцевой шлейф контрлллера КДЛ1.2? Возможен ли данный алгоритм: "при получении сигнала "Пожар" от КДЛ1.1 на "С2000М", по шине RS-485 пульт "С2000М" выдает сигнал на запуск клапана дымоудадения через контрллер КДЛ1.2? Тоже самое можно сделать для второго этажа?

Когда у Вас будет запущен в производство адресный ИПДЛ (анонсированный на выставке)? Можно ли его уже применять в своих проектах? Показанный на выставке ЦПИУ "Орион" можно ли начать применять в нашем проекте?

1 месяц 16 дней назад

avatar
 Юрий Юрьевич.
В Каталоге типовых решений №9 на стр 56-57.есть все ответы на Ваши вопросы по дымоудалению

Каргапольцев Артур 1 месяц 16 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

если кратко - можно. системой всегда управляет пульт, а не кдл

1 месяц 16 дней назад

avatar
Игорь, это не совсем верно с точки зрения логики бесперебойной работы автоматической пожарной сигнализации. По логике самые простые действия должны совершатся и выполнятся в любом случае, даже несмотря на определенные неисправности оборудования системы.
Этот недостаток присущ всем распределенным системам. При потере связи с сетевым контроллером накрывается медным тазом вся система пожарной безопасности медным тазом.
Поэтому самым разумным является постоение систем ПС таким образом, что бы даже при выходе сетевого контроллера, автоматика оставалась работать на местом уровне.
Поэтому логичным, является локальная настройка работы КДЛ, а передача сигналов от одного КДЛ до другого КДЛ, уже осуществлялась посредством сетевого контроллера. И строить саму систему нужно таким образом, что бы один КДЛ обслуживал отдельные обособленные помещения (часть здания, пожарный отсек, этаж и т.п.) как в части ПС так и автоматики относящейся к данным помещениям.

Ситников Алексей Юрьевич 1 месяц 16 дней назад

эммм.... с трудом представляю себе как КДЛ при (про)падеже пульта начинает рулить своим участком самостоятельно. емнип, даже Сигналы так не умеют, в неавтономном режиме.

Докукин Игорь 1 месяц 16 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

280 раз

ЗАДАН

1 месяц 16 дней назад

ПРОДУКТЫ

С2000-КДЛ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.

Слева от каждого вопроса/ответа указано число – количество голосов. Над и под этим числом имеются стрелки, с помощью которых вы можете проголосовать за актуальный или понравившийся вам вопрос/ответ. Причем можете оставить свой голос как в «плюс» (верхняя стрелка), так и в «минус» (нижняя стрелка), если сообщение, например, неуместно или вы его не поддерживаете. Также можно отменить свой голос, если проголосовали ошибочно или передумали. Для отмены надо нажать на оранжевую стрелку.