|
Приветствую,всех!!!!Дело такое,имеем с 2000м,БКИ,КДЛ,КПБ,СП-1,15 ДИП 34А-03 13шт(подключенных через Бриз-03),ИПР 513-3АМ 3шт.На мку залит конфиг,разделы должны быть отображены на БКИ,вообщем все сделано согласно карте программирования указанной в проекте.Заказчик хочет чтобы при кз или обрыве дплс(1 линий или 2) на БКИ оставлись "висеть"датчики по одной из линий;кз в данном случае делалось искусственно на одном из Бризов ,то есть Бриз должен выдать сообщение об отключении извещателей, подключённых между данным и следующим и еще раз повторюсь ,все это должно быть отбражено на БКИ(допустим 5 раздел(5извещатель)в кз,соответсвенно индикатор в желтой маске,остальные зеленые) системные индикаторы выдают неисправность и потерю связи) 6 лет 7 месяцев назад Zakrevsky Anton 9соответсвенно кз ДПЛС,а на БКИ все отваливается...конфиг скину только на КДЛ,а по поводу конфига на БКИ затрудняюсь
– Zakrevsky Anton 6 лет 7 месяцев назад У Вас все извещатели в одном разделе на БКИ? Приложите схему по которой расключали Бриз-03.
– Пушкарёв Николай Павлович 6 лет 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Если я правильно понял, то что Вы написали, Вам поможет только разбивка всех разделов по кол. извещателей (один датчик, один раздел). НА самом БКИ так же привязываются все разджелы. НО судя по кол. оборудования Вы одним БКИ необойдетесь. 6 лет 7 месяцев назад Ситников Алексей Юрьевич 851Если смотреть конфигу пульта ,то так и сделано.И обойтись одним БКИ вполне реально.
Не понятно только как выполнена топология ? Может "колечко" попробовать ? – Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 7 месяцев назад Может "колечко" попробовать ?
А кто главный кольцеруб? :) – Баулин Владимир Александрович 6 лет 7 месяцев назад Ну,блин , и тут подкололи. Ни дня без "подколов"!
Я -главный "кольцеруб",но ведь не со зла советую.Да и АУ тут не сотня ,всего-ничего..Искаться -так можно найти .неисправность. Суть,заказчик хочет чтобы все снималось и бралось с БКИ даже при какой либо неисправности,так как БКИ находится в отдалении от всех остальных приборов,да и собственно ,вне доступа оператора А тут я вообще что-то не понял.Но смысл в том ,что если "закоротит"-то в любом случае наползаешься.Ещё неизвестно как закоротит ,где закоротит или закоротило ли это вообще. – Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 7 месяцев назад - - - Суть,заказчик хочет чтобы все снималось и бралось с БКИ даже при какой либо неисправности,так как БКИ находится в отдалении от всех остальных приборов,да и собственно ,вне доступа оператора...
* Это более менее возможно в связке: С2000М +С2000БКИ ! Установленные в одном месте. А отдельно С2000БКИ все показать не сможет.И взять что-то в КЗ и отключенном состоянии не возможно. Слишком много хочет ваш заказчик. – Сергей.Ш 6 лет 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Спасибо за внимание к вопросу!!!))) 6 лет 7 месяцев назад Zakrevsky Anton 9Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Антон, проверяйте правильность подключения БРИЗов в ДПЛС. При КЗ в одном сегменте ДПЛС (между двумя соседними БРИЗами) должны проходить потери связи с датчиками только в данном сегменте. Соответственно БИ (БКИ) отобразит потерю связи только по разделам с потерянными датчиками. Эта стандартная логика работы системы. 6 лет 7 месяцев назад Налетов Константин 1997Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Если в ДПЛС будет короткое замыкание, то это считается общей неисправностью "С2000-КДЛ" потому и ошибка отображается на всех индикторах связаных с данным "С2000-КДЛ" так как в случае случае КЗ есть вероятность некоректной работы и у других извещателей. Это ответ техподдержки. Данным вопрос я им уже задавал. Единственный выход - отключить в настройках КДЛ "Кольцевая топология ДПЛС". Физически же линию ДПЛС оставьте кольцом. Индикация на БКИ изменится. Использование топологии ДПЛС "кольцо" определяется конфигурационным параметром контроллера – "Кольцевая топология ДПЛС". Топология "кольцо" позволяет определять места неисправности ДПЛС. В случае обрыва ДПЛС контроллер сформирует сообщения "Нет связи ДПЛС1" и/или "Нет связи ДПЛС2". Для входов/выходов, с АУ которых отсутствует связь по одному из выходов ДПЛС, будут установлены соответствующие состояния. После возобновления обмена с АУ по ДПЛС1 и/или ДПЛС2 будут сформированы сообщения "Восстановление связи ДПЛС1" и/или "Восстановление связи ДПЛС2". При отключении параметра "Кольцевая топология ДПЛС" вам труднее будет искать неисправность. Зато индикация на БКИ будет такая, как вы хотите. 6 лет 7 месяцев назад Иванчиков Александр Иванович 35Это ответ техподдержки.
Адекватность ответов техподдержки в последнее время начинает вызывать настороженность, насколько этим ответам можно доверять. Если "в случае случае КЗ есть вероятность некоректной работы и у других извещателей.", то с какой целью выпускаются БРИЗы? – Баулин Владимир Александрович 6 лет 7 месяцев назад Не хочется никого защищать, но давайте представим, что то самое КЗ происходит, например 10 раз в секунду (обстоятельства несложно себе представить). Каким функционалом должен обладать БРИЗ, чтобы контролировать (простите) контрольные суммы ответов?
– Королёв Евгений Владимирович 6 лет 7 месяцев назад Евгений Владимирович Вообще-то логика бриза должна быть такой - первый раз зафиксисрованно КЗ, отрубауется гальванически линия и ничего из нее не пропускается, пока небудет сброса неисправности от сетевого контроллера. После трех сбросов за определенное время Изолятор переходит в режим постоянного отключения неисправного участка. После этого востановление возможно только обслуживающим персоналом.
– Ситников Алексей Юрьевич 6 лет 7 месяцев назад Значит, без микроконтроллера там уже не обойтись. А это сразу цена, прошивки, возможно, адрес в КДЛ. Хотя, логика в этом безусловно есть.
– Королёв Евгений Владимирович 6 лет 7 месяцев назад ну занимать адрес необязательно, а вот микроконтроллер это да. Да и цена не сильно вырастет по сравнению с существующей. максимум рублей на 60. Он и сейчас то не так уж мало стоит (390 рую в тинко). Ну будет стоить 450, зато функционал будет настоящим, а не декларационным как сейчас.
– Ситников Алексей Юрьевич 6 лет 7 месяцев назад Каким функционалом должен обладать БРИЗ, чтобы контролировать (простите) контрольные суммы ответов?
А он их контролирует? Или это самовосстанавливающийся предохранитель? – Баулин Владимир Александрович 6 лет 7 месяцев назад Для этого мозги нужны, нет, конечно. Он только токи смотрит.
– Королёв Евгений Владимирович 6 лет 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
это конфиг на один из обьектов(не проверенный мною,пока)Возникла еще одна проблема,при обрыве минуса на ДПЛС нет никакой реакции кдл никак себя не ведет,на С2000 м нет никакого отображения об обрыве на линии,что при подключенной топологии "кольцо",что при отключенной 6 лет 7 месяцев назад Zakrevsky Anton 9Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
5801 раз
6 лет 7 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Ну и конфигурации КДЛ и БКИ.
– Баулин Владимир Александрович 6 лет 7 месяцев назад
#ссылка